Re: Consigne demandée sur Okofen smart xs non respectée par la régule

Pilpoill a écrit :Vous demandez de l'aide, je vous en apporte et je suis sûr de moi.Testez et on en reparle :)


J'ai relevé le limite extérieur de réduit et effectivement, ça fonctionne...

Merci beaucoup pour votre aide précieuse, elle n'est pas évidente a ajuster cette smart XS..
par adrien0063
21/01/21, 18:41
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Consigne demandée sur Okofen smart xs non respectée par la régule
Réponses : 6
Vues : 7078

Re: Consigne demandée sur Okofen smart xs non respectée par la régule

Mais uniquement s'il fait plus de 5° à la sonde extérieure car : "Lim T ext reduit 5" Cette limite de 5° est prioritaire sur la T ambiante constatée. Sur le manuel d'utilisation il y est stipulé l'inverse. Au dela de 5° le circulateur est stoppé. J'en déduit qu'en dessous, il devrais tour...
par adrien0063
21/01/21, 18:32
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Consigne demandée sur Okofen smart xs non respectée par la régule
Réponses : 6
Vues : 7078

Re: Consigne demandée sur Okofen smart xs non respectée par la régule

Bonjour,
Je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps de me répondre.

Ce que je ne comprends pas c'est que je suis descendu a 16° en T ambiante sans que le circulateur ou chausière se déclenche, cela signifie qu'il faudrai que je modifie la limite Text?
par adrien0063
19/01/21, 20:20
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Consigne demandée sur Okofen smart xs non respectée par la régule
Réponses : 6
Vues : 7078

Consigne demandée sur Okofen smart xs non respectée par la régule

Bonjour, Je viens vers vous car j'ai un soucis que je n'arrive pas à régler. Quand ma chaudière passe en mode réduit, de jour comme de nuit, celle ci ne respect pas la consigne Tambiante qui lui est attribuée. La Temp réduit programmée est de 18° et confort 20°, en confort pas de soucis la consigne ...