Attention: méfiez-vous des disjoncteurs Debflex !
-
- Modérateur
- Messages : 80139
- Inscription : 10/02/03, 14:06
- Localisation : Planète Serre
- x 11427
Attention: méfiez-vous des disjoncteurs Debflex !
Moins de 1 an après leur installation (printemps 2013), 2 disjoncteurs Debflex sont tombés en panne (donc HS) et c'est plutôt vicieux comme pannes! Explications:
Ce sont 2 Deblfex DIS16A sur 1 module DIN (achetés par lot, en promo, dans un brico il y a quelques années...).
a) Le 1er problème: le neutre passe mais plus la phase ! Il fait sauter le 30 mA 1 fois sur 3 à l'enclenchement mais ne fait pas sauter les 2/3 autres fois en restant sur ON...
b) Le 2ieme encore plus vicieux: un volet roulant ne fonctionne plus, je démonte l'interrupteur, teste les contacts, les phases avec un tournevis d'électricien, tout semble ok...
Comme le tournevis détecte une phase je ne pense pas à prendre un voltmètre...erreur...donc je comprends pas, je sèche...je suppose que le moteur du volet roulant a grillé ! Pourtant...la résistance entre neutre et phase haut/bas est ok et identique dans les 2 cas (130 Ohm environ)...Je sèche, je sèche...
Mais après inspection du disjoncteur au voltmètre, il s'avère qu'il reste que 8V AC en sortie disjoncteur ON...8V AC c'est assez pour que le tournevis d'électricien s'allume, chose que j'ignorais!?!
Voilà...j'ai remis 2 Legrand...
Imaginez toute une maison avec ces disjoncteurs euh...merdiques?
Si quelqu'un a des pistes sur la cause de ces pannes (hors matériel merdique) je suis preneur...Merci
ps: pas grand chose à voir mais pour ceux qui ont besoin de compteur électrique sur rail DIN, en voici un modèle intéressant: https://www.econologie.com/shop/compteur ... p-526.html
Ce sont 2 Deblfex DIS16A sur 1 module DIN (achetés par lot, en promo, dans un brico il y a quelques années...).
a) Le 1er problème: le neutre passe mais plus la phase ! Il fait sauter le 30 mA 1 fois sur 3 à l'enclenchement mais ne fait pas sauter les 2/3 autres fois en restant sur ON...
b) Le 2ieme encore plus vicieux: un volet roulant ne fonctionne plus, je démonte l'interrupteur, teste les contacts, les phases avec un tournevis d'électricien, tout semble ok...
Comme le tournevis détecte une phase je ne pense pas à prendre un voltmètre...erreur...donc je comprends pas, je sèche...je suppose que le moteur du volet roulant a grillé ! Pourtant...la résistance entre neutre et phase haut/bas est ok et identique dans les 2 cas (130 Ohm environ)...Je sèche, je sèche...
Mais après inspection du disjoncteur au voltmètre, il s'avère qu'il reste que 8V AC en sortie disjoncteur ON...8V AC c'est assez pour que le tournevis d'électricien s'allume, chose que j'ignorais!?!
Voilà...j'ai remis 2 Legrand...
Imaginez toute une maison avec ces disjoncteurs euh...merdiques?
Si quelqu'un a des pistes sur la cause de ces pannes (hors matériel merdique) je suis preneur...Merci
ps: pas grand chose à voir mais pour ceux qui ont besoin de compteur électrique sur rail DIN, en voici un modèle intéressant: https://www.econologie.com/shop/compteur ... p-526.html
Dernière édition par Christophe le 18/12/14, 13:47, édité 2 fois.
0 x
Faire une recherche d'images ou une recherche textuelle - Netiquette du forum
- elephant
- Econologue expert
- Messages : 6646
- Inscription : 28/07/06, 21:25
- Localisation : Charleroi, centre du monde....
- x 7
Ben, déjà quand tu montres un disjoncteur 1 unité à un électricien belge, il s'enfuit en courant... .
Notamment, un disjoncteur ça chauffe, donc des éléments peuvent se déformer. Encore plus facilement quand c'est trop petit.
Notamment, un disjoncteur ça chauffe, donc des éléments peuvent se déformer. Encore plus facilement quand c'est trop petit.
0 x
éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 ! http://www.caroloo.be
Debflex, et tous les 1er prix des grandes surfaces de bricolage: a eviter...Mon frangin avait monté sa 1ere maison avec ca tant qu'il ne les a pas tous changé les uns aprés les autres..Il a été emmerdé..
Mais j'ai eut droit a pire a mon taf du legrand contrefait qui a explosé...
Mais j'ai eut droit a pire a mon taf du legrand contrefait qui a explosé...
0 x
Venge avec ta réussite. puni avec ton absence. Tue avec ton silence . Gagne avec ta joie de vivre
- elephant
- Econologue expert
- Messages : 6646
- Inscription : 28/07/06, 21:25
- Localisation : Charleroi, centre du monde....
- x 7
marqué Legrand ?
Tu n'es surement pas passé par un grossiste....
Tu n'es surement pas passé par un grossiste....
0 x
éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 ! http://www.caroloo.be
- Forhorse
- Econologue expert
- Messages : 2514
- Inscription : 27/10/09, 08:19
- Localisation : Perche Ornais
- x 378
Perso je ne met que du Hager acheté chez un grossiste sérieux et reconnu.
Pour un tableau provisoire j'ai mis du "Natlo" (marque de chez bricopipo) et depuis le premier jour j'ai parfois des grésillements bizarre (alors que tout est serré à mort) et même parfois des arc électrique quand je bouge certains câbles
J'ai jamais compris d'où ça venait. Pour du provisoire a pas cher ça va, pour une maison c'est à fuir absolument !
Pour un tableau provisoire j'ai mis du "Natlo" (marque de chez bricopipo) et depuis le premier jour j'ai parfois des grésillements bizarre (alors que tout est serré à mort) et même parfois des arc électrique quand je bouge certains câbles
J'ai jamais compris d'où ça venait. Pour du provisoire a pas cher ça va, pour une maison c'est à fuir absolument !
0 x
elephant a écrit :marqué Legrand ?
Tu n'es surement pas passé par un grossiste....
Si installé par un professionnel de l'electricité industrielle, acheté chez un grossiste en materiel electrique de renom sur Tours...
Et en plus pas un truc destiné a alimenté du tout venant mais un tetra 10A...
La repression des fraudes se sont regalés...Le grossiste a eut un peut de bobo..L'electricien a coulé...
0 x
Venge avec ta réussite. puni avec ton absence. Tue avec ton silence . Gagne avec ta joie de vivre
- elephant
- Econologue expert
- Messages : 6646
- Inscription : 28/07/06, 21:25
- Localisation : Charleroi, centre du monde....
- x 7
je suis soufflé !
0 x
éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 ! http://www.caroloo.be
Pas autant que le disjoncteur la été..A 3 metres me suis pris des eclats de cuivre fondus dans les yeux...
C'etait lors d'une renovation d'armoire qui avait 30 ans sans soucis...L'ancien a été remonté et fonctionne toujours...
C'etait lors d'une renovation d'armoire qui avait 30 ans sans soucis...L'ancien a été remonté et fonctionne toujours...
0 x
Venge avec ta réussite. puni avec ton absence. Tue avec ton silence . Gagne avec ta joie de vivre
Forhorse a écrit :Perso je ne met que du Hager acheté chez un grossiste sérieux et reconnu.
Pour un tableau provisoire j'ai mis du "Natlo" (marque de chez bricopipo) et depuis le premier jour j'ai parfois des grésillements bizarre (alors que tout est serré à mort) et même parfois des arc électrique quand je bouge certains câbles
J'ai jamais compris d'où ça venait. Pour du provisoire a pas cher ça va, pour une maison c'est à fuir absolument !
si tu entends des grésillements bizarres , je n ai qu un conseil et il vaut ce qu il vaut , retrouve vite de ou ca vient et change immédiatement la piece ( ou ptet juste une vis a resserrer )
la plupart des incendies du a l électricité sont du a des fils desserrée
0 x
le mouvement perpétuel.........................