Targol superstar! Targol à la TV! Tempête Klaus et panne EDF
- Capt_Maloche
- Modérateur
- Messages : 4559
- Inscription : 29/07/06, 11:14
- Localisation : Ile de France
- x 42
Sympa de voir des membres à la Télé (non, pas celui là vieux cochon)
Quand on se retrouve avec du 380V sur un réseau en 220V, c'est à 95% une "rupture de neutre", le point neutre n'étant plus raccordé
http://physique-eea.ujf-grenoble.fr/int ... nce05c.PDF
Quand on se retrouve avec du 380V sur un réseau en 220V, c'est à 95% une "rupture de neutre", le point neutre n'étant plus raccordé
http://physique-eea.ujf-grenoble.fr/int ... nce05c.PDF
0 x
"La consommation s'apparente à une recherche de consolation, un moyen de remplir un vide existentiel croissant. Avec, à la clé, beaucoup de frustration et un peu de culpabilisation, accrue par la prise de conscience écologique." (Gérard Mermet)
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
Ce que je peux dire par contre, c'est qu'il semble que les installations protégées par un disjoncteur différentiel aient survécues. Par contre, les vieux circuits sans ont tous cramé.
Tu veux dire le différentiel de 500mA obligatoire avec le compteur EDF ?
Ou un différentiel de 30mA que l'on rajoute pour plus de sécurité, notamment dans les salles d'eau ?
---
Quand tout cela sera digéré et compris, ce serait utile de faire un résumé explicatif pour les erreurs à ne pas commettre et les précautions éventuelles à prendre, quand le phénomène se reproduira.
0 x
-
- Modérateur
- Messages : 80232
- Inscription : 10/02/03, 14:06
- Localisation : Planète Serre
- x 11461
Capt_Maloche a écrit :Sympa de voir des membres à la Télé (non, pas celui là vieux cochon)
Quand on se retrouve avec du 380V sur un réseau en 220V, c'est à 95% une "rupture de neutre", le point neutre n'étant plus raccordé
http://physique-eea.ujf-grenoble.fr/int ... nce05c.PDF
Exact, c'est ce qu'a expliqué ici en s'énervant un agent EDF:
http://www.dailymotion.com/video/x88gng ... aquit_news
Targol tu va pas aimer il a traité le maire de con!
Cette explication ne rend pas ERDF ou EDF moins responsable si?
0 x
Faire une recherche d'images ou une recherche textuelle - Netiquette du forum
-
- Econologue expert
- Messages : 1897
- Inscription : 04/05/06, 16:49
- Localisation : Région bordelaise
- x 2
Christophe a écrit :Exact, c'est ce qu'a expliqué ici en s'énervant un agent EDF:
http://www.dailymotion.com/video/x88gng ... aquit_news
Targol tu va pas aimer il a traité le maire de con!
Cette explication ne rend pas ERDF ou EDF moins responsable si?
T'es sur que tu t'es pas planté de lien, Christophe ?
Là, c'est la vidéo sur Landiras.
0 x
"Celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini est un fou, ou un économiste." K.E.Boulding
-
- Modérateur
- Messages : 80232
- Inscription : 10/02/03, 14:06
- Localisation : Planète Serre
- x 11461
Non pas planté, lis les 2 premiers commentaires...en partant d'en bas donc...
0 x
Faire une recherche d'images ou une recherche textuelle - Netiquette du forum
Bon, le tout c’est d’expliquer complètement.
S’il y a rupture du neutre pendant une tempête, C’est le fil Neutre qui est coupé.
Il y a un rééquilibrage et le point N se retrouve sur une des 3 fils de phases de la ligne.
Donc chez les gens distribués en monophasé, ils ont une phase sur un fil et pas de neutre sur l’autre fil. Donc pas de courant du tout.
Chez les gens distribués en triphasé (3 fils de phases et un fil de neutre), qui répartissent la consommation en 230V, ce devrait être le même phénomène. Une phase plus ou moins bonne et pas de fil neutre. Donc pas de courant.
Le seul problème serait sur les appareils branchés, fonctionnant en triphasé (avec 3 P et 1 N)?
Maintenant si on est con parce qu’on ignore le rééquilibrage des phases en cas de rupture du N, je veux bien, mais quand même !
EDF débordé, avec tout ce boulot pour les techniciens, on est bien d’accord. Mais un téléphone vert qui répondrait aux remarques des usagers ou des élus, devrait être la moindre des choses…
La honte, c’est pour la ligne téléphonique.
Honte à France Télécom qui a la charge de la maintenance de la boucle courte qu’il fait payer aux opérateurs Internet autres.
Egalement honte sur l’opérateur alternatif, qui a un contrat avec F T, et c’est à lui d’exiger le rétablissement auprès de F T, et pas de renvoyer la patate chaude au client.*
Cause de rupture de contrat ADSL? Mais alors les ennuis ne sont pas terminés.
S’il y a rupture du neutre pendant une tempête, C’est le fil Neutre qui est coupé.
Il y a un rééquilibrage et le point N se retrouve sur une des 3 fils de phases de la ligne.
Donc chez les gens distribués en monophasé, ils ont une phase sur un fil et pas de neutre sur l’autre fil. Donc pas de courant du tout.
Chez les gens distribués en triphasé (3 fils de phases et un fil de neutre), qui répartissent la consommation en 230V, ce devrait être le même phénomène. Une phase plus ou moins bonne et pas de fil neutre. Donc pas de courant.
Le seul problème serait sur les appareils branchés, fonctionnant en triphasé (avec 3 P et 1 N)?
Maintenant si on est con parce qu’on ignore le rééquilibrage des phases en cas de rupture du N, je veux bien, mais quand même !
EDF débordé, avec tout ce boulot pour les techniciens, on est bien d’accord. Mais un téléphone vert qui répondrait aux remarques des usagers ou des élus, devrait être la moindre des choses…
La honte, c’est pour la ligne téléphonique.
Honte à France Télécom qui a la charge de la maintenance de la boucle courte qu’il fait payer aux opérateurs Internet autres.
Egalement honte sur l’opérateur alternatif, qui a un contrat avec F T, et c’est à lui d’exiger le rétablissement auprès de F T, et pas de renvoyer la patate chaude au client.*
Cause de rupture de contrat ADSL? Mais alors les ennuis ne sont pas terminés.
0 x
-
- Modérateur
- Messages : 80232
- Inscription : 10/02/03, 14:06
- Localisation : Planète Serre
- x 11461
Gegyx tu devrais mettre ça en réponse à l'excité d'EDF sur dailymotion...
Le neutre ont peut le refaire à partir de triphasé c'est pas ce qui est fait dans certains poste de tranformation? Effectivement si une des 3 phases "déconne" y a de forte chance que le neutre n'en soit plus...
Le neutre ont peut le refaire à partir de triphasé c'est pas ce qui est fait dans certains poste de tranformation? Effectivement si une des 3 phases "déconne" y a de forte chance que le neutre n'en soit plus...
0 x
Faire une recherche d'images ou une recherche textuelle - Netiquette du forum
-
- Econologue expert
- Messages : 1897
- Inscription : 04/05/06, 16:49
- Localisation : Région bordelaise
- x 2
Christophe a écrit :Non pas planté, lis les 2 premiers commentaires...en partant d'en bas donc...
Ahh Ok, j'avais pas compris que tu parlais des commentaires.
J'ai répondu à ce monsieur sur DailyMotion, mais mon commentaire n'est toujours pas apparu .
0 x
"Celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini est un fou, ou un économiste." K.E.Boulding
gegyx a ecrit:
Donc chez les gens distribués en monophasé, ils ont une phase sur un fil et pas de neutre sur l’autre fil. Donc pas de courant du tout.
Chez les gens distribués en triphasé (3 fils de phases et un fil de neutre), qui répartissent la consommation en 230V, ce devrait être le même phénomène. Une phase plus ou moins bonne et pas de fil neutre. Donc pas de courant.
ah bon ... c est faux
regarde bien le schema de capt maloche, ton neutre devient phase 2 ou 3 et tu te retrouve avec du 400 volts "biphasé"
c est vrai que le phenomene est assez frequent et tres bien connu d edf ( d ailleur leur assurance marche tres bien , tu te retrouve avec tout du matos neuf)
Donc chez les gens distribués en monophasé, ils ont une phase sur un fil et pas de neutre sur l’autre fil. Donc pas de courant du tout.
Chez les gens distribués en triphasé (3 fils de phases et un fil de neutre), qui répartissent la consommation en 230V, ce devrait être le même phénomène. Une phase plus ou moins bonne et pas de fil neutre. Donc pas de courant.
ah bon ... c est faux
regarde bien le schema de capt maloche, ton neutre devient phase 2 ou 3 et tu te retrouve avec du 400 volts "biphasé"
c est vrai que le phenomene est assez frequent et tres bien connu d edf ( d ailleur leur assurance marche tres bien , tu te retrouve avec tout du matos neuf)
0 x
-
- Econologue expert
- Messages : 1897
- Inscription : 04/05/06, 16:49
- Localisation : Région bordelaise
- x 2
boubka a écrit :c est vrai que le phenomene est assez frequent et tres bien connu d edf ( d ailleur leur assurance marche tres bien , tu te retrouve avec tout du matos neuf)
Tu es sur de ça ?
Ca interesserait beaucoup mes administrés dont certains ont perdu tout leur électro-ménager, hi-fi, etc...
Connais-tu la procédure à suivre ?
Pour l'instant, le maire à envoyé une lettre recommandée avec AR à ERDF avec copie aux "victimes" mais celà suffira-t-il pour que l'assurance 'ERDF rembourse à neuf ?