Aide pour le réglage de mon Okofen PE25

Le chauffage, l'isolation, la ventilation, les VMC, le refroidissement...bref le confort thermique. Isolation, bois énergie, pompe à chaleur mais aussi électricité, gaz ou mazout, VMC...Aide au choix et à la réalisation, solution de problèmes, optimisations, conseils et astuces...
Avatar de l’utilisateur
garania
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 75
Inscription : 25/09/11, 11:02




par garania » 09/11/13, 12:58

dirk pitt a écrit :il faut surveiller la température de fumée. dans certains cas, c'est la sonde qui est un peu fausse et qui annonce des températures un peu trop faibles, suffisament pour déclarer un defaut flamme au démarrage.
j'ai fait une bidouille pour augmenter de quelques degrés la temperature lue par la sonde


Quelle bidouille / paramètre?
Mais bon quand elle se met en défaut et que je vérifie l'assiette, il n'y a pas de fumée du tout car les pellets sont du coté opposé à l'allumeur, devant l'allumeur il y a un trou.
0 x
dirk pitt
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 2081
Inscription : 10/01/08, 14:16
Localisation : isere
x 68




par dirk pitt » 09/11/13, 16:10

dans ce cas, oublie, c'est que tu n'as "reellement" pas d'allumage.
dans mon cas, il y avait allumage mais la temperature limite n'etait pas atteinte dans les temps a cause de la sonde un peu fausse.
j'ai posté la bidouille quelque part sur le forum. une resistance en serie avec la sonde.
0 x
Image
cliquez ma signature
Avatar de l’utilisateur
garania
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 75
Inscription : 25/09/11, 11:02




par garania » 09/11/13, 22:46

depusi hier pas de défaut mais j'ai l'impression qu'elle redemarre par l'aide du ventilateur et sans allumeur, je verrais quand j'aurais besoin d'allumeur ce que ça donne. Le fait de forcer à 30kW pendant quelques minutes à peut etre enlever des poussieres dans la vis. Mais j'ai toujours peu de granulé qui tombe dans la vis en début de cycle, des fois aucun granulé ne tombe sur 5 rotation de vis bruleur! Alors que si je repasse à 15kW la vis tourne + et du coup je gave sans problème.
Que pensez vous de tourner à 15kW electroniquement et 12kW mécaniquement?
0 x
Avatar de l’utilisateur
garania
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 75
Inscription : 25/09/11, 11:02




par garania » 11/11/13, 09:16

hier j'ai démonté toute la vis venant du silo, elle tournait a peine pendant les cycles.
Pas mal de poussière, et surtout pas de clavette entre le moteur et l'arbre de la vis! faut que je vois si le technicien l'a démonté la dernière fois, sinon défaut d'usine, mais ça m'etonne de tourner depuis 3 ans comme ça.
Bref la elle ne s'estb plus arrêté mais ne cesse d'osciller, les circuits se coupent en dessous de 60°, puis gros retour d'eau froide au demarrage, etc.... une solution rapide a cela?
0 x
Avatar de l’utilisateur
garania
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 75
Inscription : 25/09/11, 11:02




par garania » 13/11/13, 21:34

bon mes problèmes ne se reglant pas, le gars d'Okofen est venu, le souci venait du capteur capacitif qui était mal connecté, donc il indiquait qu'il y avait des granulés meme quand il n'y en avait que très peu. D'où les problemes d'allumages.... et il a aussi rajouté une clavette! fini les cycles de 8h/1çh... avec la chaudiere qui pedalait pour atteindre sa temperature, a pleine puissance.. moi qui croyait que cela venait du fait de l'avoir bridé de 15kW a 12kW... la par 2° dehors elle doit faire des cycles de 45 min, a suivre donc!!! ah quel soulagement, j'avais ces soucis depuis décembre, mais seulement très fréquent depuis quelques semaines!
0 x
Avatar de l’utilisateur
tomgey
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 163
Inscription : 13/10/10, 23:06
Localisation : Nord
x 2




par tomgey » 15/11/13, 19:24

@ jeavdb : tu en es où avec ta chaudière?
Maintenant qu'il fait froid on va peut-être pouvoir se pencher sur les réglages de façon plus approfondie
0 x
If it doesn't work, get a large hammer...
jeavdb
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 25
Inscription : 17/09/13, 14:43




par jeavdb » 16/12/13, 20:31

tomgey a écrit :@ jeavdb : tu en es où avec ta chaudière?
Maintenant qu'il fait froid on va peut-être pouvoir se pencher sur les réglages de façon plus approfondie


Bonsoir

Voila mes réglages pour l'instant !

Réglages chaudière Pellematic 25 KW

Chaudière ++ 0°
T° Min chaud. 65°
T° Max chaud. 90°
T° Lim. Pompe 60°

Hors gel
T° activation 4°
Intervalle 60 min
Durée de fonctionnement 5 min

Nbre de chaudières 1
Hyst. 1 0°
Hyst 2 0°
Hyst 3 0°
Durée commut. 50 h
T° ext. Off 14°

Réglages Chauffage

Mode Auto
T° int. comfort 21°
T° int. Réduit 19°
T° départ Max. 60°
T° Départ Min. 30°
Chauffage ++ 2°
Type circulateur Mélange
Fonct. Vanne mél. 4 sec
Pause Vanne mél. 8 sec
Fonct. Fermer 4 sec
Plage Rég. TC 5°
Plage Rég. TD 5°
T. ouv. Vanne 1 min.



Evolution T° Chaud.

Hausse ETC 3°
Plage ETC 3°
Tempo ETC 1 min.


Courbes de chauffe

Loi d'eau 1
Point Fixe 28,8
Lim. Confort 19,5°
Lim. Réduit 15,5°
Anticipation 60 min.
Compensation 0
Hyst consignes 0,°
P263 63°
P265 22 KW
P202 76°
P170 1


Réglages ECS

Mode ECS ON
Charge ECS Arret
T° Cons. ECS 50°
T° Min. ECS 30°
Priorité ECS Off
ECS ++ 2°
t. postfonct. 5 min
Hyst. ECS 0,5°

Durée cycles +/-50 min. (Relevé tous les jours des P112 et 113)

Dit moi ce que tu en pense !
Merci
Cordialement.
0 x
Avatar de l’utilisateur
tomgey
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 163
Inscription : 13/10/10, 23:06
Localisation : Nord
x 2




par tomgey » 16/12/13, 21:29

Super!
On va procéder par étapes :

Chaudière ++ 0°
T° Min chaud. 65°
T° Max chaud. 90°
T° Lim. Pompe 60°

Passe le Chaudiere ++ à 10, même si avec le P170 à 1 ça ne devrait pas avoir une grosse influence.
Le reste est OK

Hors gel
T° activation 4°
Intervalle 60 min
Durée de fonctionnement 5 min

Pas d'incidence sur la durée des cycles


Nbre de chaudières 1
Hyst. 1 0°
Hyst 2 0°
Hyst 3 0°
Durée commut. 50 h
T° ext. Off 14°

Ce sont les réglages d'usine tous les hystérésis à 0?

Réglages Chauffage
Mode Auto
T° int. comfort 21°
T° int. Réduit 19°
T° départ Max. 60°
T° Départ Min. 30°
Chauffage ++ 2°


OK

Type circulateur Mélange
Fonct. Vanne mél. 4 sec
Pause Vanne mél. 8 sec
Fonct. Fermer 4 sec
Plage Rég. TC 5°
Plage Rég. TD 5°
T. ouv. Vanne 1 min.

Passe les Plage Rég TC et TD à 10°, cela permettra de réduire les oscillations de la V3V avec des ouvertures brutales qui de plus font claquer la tuyauterie!

Evolution T° Chaud.
Hausse ETC 3°
Plage ETC 3°
Tempo ETC 1 min.

OK


Courbes de chauffe

Loi d'eau 1
Point Fixe 28,8
Lim. Confort 19,5°
Lim. Réduit 15,5°
Anticipation 60 min.
Compensation 0
Hyst consignes 0,°

Lim confort : ça veut dire que ta chaudière continuera à fonctionner tant que la température extérieure sera inférieure à 19,5 la journée... Tu es sûr de vouloir ça? Moi je baisserais de plusieurs degrés, vers 13 ou 15 par exemple. Ca dépend de l'inertie de ta maison et des apports solaires.
Lim réduit : même remarque mais la nuit (pendant la période d'abaissement). Habituellement réglé vers 5-10° pour une maison moyennement isolée. En Autriche Oko le règle par défaut à -5...

P263 63°
P265 22 KW
P202 76°
P170 1

Moi je monterais le P263 un peu plus haut, vers 67.


Réglages ECS

Mode ECS ON
Charge ECS Arret
T° Cons. ECS 50°
T° Min. ECS 30°
Priorité ECS Off
ECS ++ 2°
t. postfonct. 5 min
Hyst. ECS 0,5°

Mets le postfonct au max, c'est à dire à 15.



Durée cycles +/-50 min. (Relevé tous les jours des P112 et 113)


Ben y'a du progrès tout de même!
Mes suggestions ne sont certainement pas des réglages standards idéaux valables pour tout le monde. Ce sont des bases de travail qui peuvent t'intéresser vu que nous avons la même chaudière et des maisons qui ont quelques similitudes.
Il faudra sans doute que tu affines par la suite.
Tiens-moi au courant![/quote]
1 x
If it doesn't work, get a large hammer...
jeavdb
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 25
Inscription : 17/09/13, 14:43




par jeavdb » 27/12/13, 14:19

tomgey a écrit :Super!
On va procéder par étapes :

Chaudière ++ 0°
T° Min chaud. 65°
T° Max chaud. 90°
T° Lim. Pompe 60°

Passe le Chaudiere ++ à 10, même si avec le P170 à 1 ça ne devrait pas avoir une grosse influence.
Le reste est OK

Hors gel
T° activation 4°
Intervalle 60 min
Durée de fonctionnement 5 min

Pas d'incidence sur la durée des cycles


Nbre de chaudières 1
Hyst. 1 0°
Hyst 2 0°
Hyst 3 0°
Durée commut. 50 h
T° ext. Off 14°

Ce sont les réglages d'usine tous les hystérésis à 0?

Réglages Chauffage
Mode Auto
T° int. comfort 21°
T° int. Réduit 19°
T° départ Max. 60°
T° Départ Min. 30°
Chauffage ++ 2°


OK

Type circulateur Mélange
Fonct. Vanne mél. 4 sec
Pause Vanne mél. 8 sec
Fonct. Fermer 4 sec
Plage Rég. TC 5°
Plage Rég. TD 5°
T. ouv. Vanne 1 min.

Passe les Plage Rég TC et TD à 10°, cela permettra de réduire les oscillations de la V3V avec des ouvertures brutales qui de plus font claquer la tuyauterie!

Evolution T° Chaud.
Hausse ETC 3°
Plage ETC 3°
Tempo ETC 1 min.

OK


Courbes de chauffe

Loi d'eau 1
Point Fixe 28,8
Lim. Confort 19,5°
Lim. Réduit 15,5°
Anticipation 60 min.
Compensation 0
Hyst consignes 0,°

Lim confort : ça veut dire que ta chaudière continuera à fonctionner tant que la température extérieure sera inférieure à 19,5 la journée... Tu es sûr de vouloir ça? Moi je baisserais de plusieurs degrés, vers 13 ou 15 par exemple. Ca dépend de l'inertie de ta maison et des apports solaires.
Lim réduit : même remarque mais la nuit (pendant la période d'abaissement). Habituellement réglé vers 5-10° pour une maison moyennement isolée. En Autriche Oko le règle par défaut à -5...

P263 63°
P265 22 KW
P202 76°
P170 1

Moi je monterais le P263 un peu plus haut, vers 67.


Réglages ECS

Mode ECS ON
Charge ECS Arret
T° Cons. ECS 50°
T° Min. ECS 30°
Priorité ECS Off
ECS ++ 2°
t. postfonct. 5 min
Hyst. ECS 0,5°

Mets le postfonct au max, c'est à dire à 15.



Durée cycles +/-50 min. (Relevé tous les jours des P112 et 113)


Ben y'a du progrès tout de même!
Mes suggestions ne sont certainement pas des réglages standards idéaux valables pour tout le monde. Ce sont des bases de travail qui peuvent t'intéresser vu que nous avons la même chaudière et des maisons qui ont quelques similitudes.
Il faudra sans doute que tu affines par la suite.
Tiens-moi au courant!
[/quote]

Bonjour.
Dans les réglages chauffage il y a un poste chauffage +++ . A t'il une influence sur la durée des cycles.

Merci
Cordialement.
0 x
Avatar de l’utilisateur
tomgey
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 163
Inscription : 13/10/10, 23:06
Localisation : Nord
x 2




par tomgey » 27/12/13, 21:29

Avec le P170 à 1, je ne pense pas
0 x
If it doesn't work, get a large hammer...

 


  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message

Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 226 invités