Aide pour le réglage de mon Okofen PE25
-
- J'apprends l'éconologie
- Messages : 26
- Inscription : 04/01/14, 09:34
- Localisation : Région Parisienne
Bonsoir
Merci pour toutes vos contributions qui m'apportent chaque fois un peu plus de compréhension
par exemple ce soir le cycle me semble en équilibre
T° Foyer stable à 70,5° départ chaudière 42,5°C le cycle dure, dure....
enfin au bout d'un moment le brûleur s'est bien arrêté par la régule [4-7] (65°C) + [5-8](9°C) = 74°C
je n'ai pas pu accédé à la lecture du 5-8 il faut un code je pense mais la valeur de 9 est indiqué dans mon document "mode d'emploi pour l'installateur"
Donc si je passais P170 à 1
l’arrêt se ferait par l'automate -> P202 76°C
ok c est 2° de plus mais bon comme il en restera que la demande de la régule pour le fonctionnement du brûleur sera éteinte depuis la température 74°C, le redémarrage du brûleur se fera à 65°C et non à P202-5°C.
Car par temps froid mon problème, je pense, est lié au temps "mort" représenté par le redémarrage du brûleur et la période de remontée à 65°C. Car malgré la consigne de redémarrage à 65°C
la température redescend parfois assez bas 55°C car le circulateur est en fonctionnement jusqu'à 60°C.
mais bon il faut que je fasse une courbe de fonctionnement température sur un cycle pour mieux m'illustré à moi même mais aussi pour vous qui m'aidez dans la découverte de cette chaudière que je n'ai pas choisie..... mais que je finirai surement par apprécier quand je pourrai la piloter comme ma voiture....
Merci pour toutes vos contributions qui m'apportent chaque fois un peu plus de compréhension
par exemple ce soir le cycle me semble en équilibre
T° Foyer stable à 70,5° départ chaudière 42,5°C le cycle dure, dure....
enfin au bout d'un moment le brûleur s'est bien arrêté par la régule [4-7] (65°C) + [5-8](9°C) = 74°C
je n'ai pas pu accédé à la lecture du 5-8 il faut un code je pense mais la valeur de 9 est indiqué dans mon document "mode d'emploi pour l'installateur"
Donc si je passais P170 à 1
l’arrêt se ferait par l'automate -> P202 76°C
ok c est 2° de plus mais bon comme il en restera que la demande de la régule pour le fonctionnement du brûleur sera éteinte depuis la température 74°C, le redémarrage du brûleur se fera à 65°C et non à P202-5°C.
Car par temps froid mon problème, je pense, est lié au temps "mort" représenté par le redémarrage du brûleur et la période de remontée à 65°C. Car malgré la consigne de redémarrage à 65°C
la température redescend parfois assez bas 55°C car le circulateur est en fonctionnement jusqu'à 60°C.
mais bon il faut que je fasse une courbe de fonctionnement température sur un cycle pour mieux m'illustré à moi même mais aussi pour vous qui m'aidez dans la découverte de cette chaudière que je n'ai pas choisie..... mais que je finirai surement par apprécier quand je pourrai la piloter comme ma voiture....
0 x
Noob
-
- J'apprends l'éconologie
- Messages : 26
- Inscription : 04/01/14, 09:34
- Localisation : Région Parisienne
tomgey a écrit :Bref, tu peux passer le P170 à 1 sans autre forme de procès!
promis je le ferai quand j'aurai fait ma courbe avec P170 =0 ainsi avec la courbe à P170=1 on pourra partager l'impact.
Ce sera ce week end parce que je crois que ma moitié va bientôt me mettre un lit dans la chaufferie...
0 x
Noob
-
- J'apprends l'éconologie
- Messages : 26
- Inscription : 04/01/14, 09:34
- Localisation : Région Parisienne
Did67 a écrit :Cela me rappelle la blague faite par ma femme à ses collègues de travail :
Il semble clair que certain et certaine (poire belle Hélène) ont du passer quelques heures devant cette beauté autrichienne, afin d'en sonder, comprendre tous les contours. Même si certaines zones plus ou moins obscures ont l'air de perdurer ou de naître au gré des modifications des pygmalions de Niederkappel ...
j'ai vu l'arrivée de la nouvelle Pellematic pour cogénération,
eh ben! les post n'ont pas fini de défiler...
0 x
Noob
- manet42
- J'ai posté 500 messages!
- Messages : 631
- Inscription : 22/11/08, 17:40
- Localisation : Lorraine
Ce sera ce week end parce que je crois que ma moitié va bientôt me mettre un lit dans la chaufferie..
Tiens, j'ai eu une remarque semblable il y a 5 ans:
"Tu devrais coucher devant..."( la chaudière !)
Mais pas de regrets..
Tiens, j'ai eu une remarque semblable il y a 5 ans:
"Tu devrais coucher devant..."( la chaudière !)
Mais pas de regrets..
0 x
En essayant continuellement, on finit par réussir. Donc: plus ça rate, plus on a de chance que ça marche.
-
- J'apprends l'éconologie
- Messages : 26
- Inscription : 04/01/14, 09:34
- Localisation : Région Parisienne
Bonjour me revoila
Voici la courbe à P170=0
la t° ext était à 6,2°C.
après le premier arrêt brûleur pendant la phase remise en chauffe il y a eu un remplissage de la réserve journalière à granulés. ce qui explique la retombée en T° pendant cette phase.
De marche à arrêt brûleur (temps de cycle) selon Okofen.
je trouve 43 minutes. Ce qui est mieux que mes 26mn actuellement enregistrées dans la mémoire. Ceci dit le fait de produire de l'ECS en été peut il pertuber (à la baisse cette valeur) ou le programme ne gère t il que les données cycles pour le chauffage...?
je verrai avec le P170=1 ce que devient cette courbe.
Voici la courbe à P170=0
la t° ext était à 6,2°C.
après le premier arrêt brûleur pendant la phase remise en chauffe il y a eu un remplissage de la réserve journalière à granulés. ce qui explique la retombée en T° pendant cette phase.
De marche à arrêt brûleur (temps de cycle) selon Okofen.
je trouve 43 minutes. Ce qui est mieux que mes 26mn actuellement enregistrées dans la mémoire. Ceci dit le fait de produire de l'ECS en été peut il pertuber (à la baisse cette valeur) ou le programme ne gère t il que les données cycles pour le chauffage...?
je verrai avec le P170=1 ce que devient cette courbe.
0 x
Noob
1) Tout va bien. Je te suggère d'aller fair les soldes avec ton épouse. Laisse la belle autrichienne, même si elle est chaude. Surtout si elle est chaude !
2) Facile à imaginer ce que cela deviendrait avec le P 170 sur 1 : chaque fois qu'une oscillation baisse et arrive à 70°, ta chaudtère se serait arrêtée...
2) Facile à imaginer ce que cela deviendrait avec le P 170 sur 1 : chaque fois qu'une oscillation baisse et arrive à 70°, ta chaudtère se serait arrêtée...
0 x
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 1 Réponses
- 1889 Vues
-
Dernier message par Christophe
Consulter le dernier message
05/04/22, 23:45Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 25 Réponses
- 26342 Vues
-
Dernier message par thepeace55
Consulter le dernier message
02/10/24, 21:07Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 17 Réponses
- 23285 Vues
-
Dernier message par Lamenfouti
Consulter le dernier message
16/02/22, 10:56Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 0 Réponses
- 4780 Vues
-
Dernier message par xxx74
Consulter le dernier message
02/11/16, 23:16Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 4 Réponses
- 5993 Vues
-
Dernier message par LOGIC12
Consulter le dernier message
24/10/14, 01:06Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 353 invités