Chaudière fioul modifiée pellets de bois: kit Ferroli




par chris59 » 07/11/12, 19:22

bonjour

j'ai modifié ma vielle chaudière fioul ,j'ai remplacé le brûleur par un brûleur a pellet ferroli .

J habite dans le nord de la France , comme moyen de chauffage j'ai une chaudière électrique 9 kw des années 80, une pompe a chaleur 14 kw dedietrich ,une chaudiére a fioul de dietrich (modifiable bois) et maintenant pellet et pour finir un feu a pellet wamsler PO 56.

Vous vous demandez pourquoi tout ça ?

j'ai un compteur EDF tempo , je me servais de ma chaudière électrique et quand le courant passait en rouge ,je passais au fioul,il y 3 ans je me suis dit comme l'état donne des aides pour les énergies et que la chaudière électrique va avoir 30 ans ,je vais faire des devis pour racheter une chaudière électrique ,mon chauffagiste ma orienté vers la pompe a chaleur (un peu déçu j’aurais du acheter une nouvelle chaudière électrique ).j'ai bien fait de laisser la chaudière électrique sur le réseau quand je suis en bleu le dimanche et qu'il fait -15 sa me fait une occase de la mettre en marche .

Le problème c'était toujours la relève des 22 jours le fioul a 1€ ,sa pu,sa pollue donc j'ai acheté le kit Férroli . EDF n'a pas encore mis de jour rouge j'ai pas encore fait de gros essai y a t il quelqu’un
qui a monté ce système ?

merci d'avance

Image
0 x
roy1361
x 17




par roy1361 » 07/11/12, 19:30

Salut,

Combien as-tu payé ton kit et est-ce toi qui l'a monté ?

Merci d'avance.
0 x
Avatar de l’utilisateur
chris59
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 43
Inscription : 04/07/12, 03:03
Localisation : Usa
x 1




par chris59 » 07/11/12, 20:07

salut
je l'ai monté moi même il suffit juste d'agrandir le trou du bruleur 140 au lieu de 100 ,une phase un neutre et c'est branché.

moi j'ai chercher les complications j'ai fait un trou dans le mur pour mettre la vis sans fin ,sinon il suffit de la plonger dans un tonneau

1275€

http://www.esc-grossiste.fr/boutique/59 ... es-pellets
0 x
dirk pitt
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 2081
Inscription : 10/01/08, 14:16
Localisation : isere
x 68




par dirk pitt » 07/11/12, 21:21

là ou j'ai peur, c'est quand je vois marqué puissance 12.3 à 34.5 kw.
ça veut dire a priori que la puissance mini est de 12.3kw. enorme. dans ma maison de 110m2 en isere ma chaudiere granulé de 15kw max est quasiment toujours en dessous de la moitié de la puissance.
si on veut du fonctionnement continu, il faut des petites puissances.

un feu de bois ne se démarre ni ne s'arrete aussi facilement que le fioul.
0 x
Image
cliquez ma signature
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 80064
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 11405




par Christophe » 07/11/12, 23:29

Quand je parlais de ce type de kit ici, on m'a toujours dit que cela ne fonctionnait pas top...question de design et d'encrassement de chaudière notamment...à voir donc?

Alors je serais content d'avoir ton retour durant l'hiver et après car cela m'intéresserait aussi d'en mettre un (sur ma chaudière mazout que j'utilise pas mais avec des pellets je l'utiliserai plus...)

Question: pkoi tu as autant de "chaudières" chez toi? :shock:
0 x
jean.caissepas
J'ai posté 500 messages!
J'ai posté 500 messages!
Messages : 660
Inscription : 01/12/09, 00:20
Localisation : R.alpes
x 425




par jean.caissepas » 07/11/12, 23:45

Interessant dans certains cas, mais un chaudière fioul n'est pas prévue pour la récupération des cendres résiduelles.

J'aimerais savoir si le kit fonctionne aussi au bois déchiqueté (plaquettes forestières) qui coutent mois chères, et que l'on peut fabriquer soit même si l'on est déjà propriétaire de forêts destinées au bois de chauffage (chataigné, frêne, ...)
Dernière édition par jean.caissepas le 07/11/12, 23:50, édité 1 fois.
0 x
Les habitudes du passé doivent changer,
car l'avenir ne doit pas mourir.
Avatar de l’utilisateur
chatelot16
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 6960
Inscription : 11/11/07, 17:33
Localisation : angouleme
x 264




par chatelot16 » 07/11/12, 23:45

il a bien raison d'avoir gardé sa chaudiere fuel ... il n'aurait jamais pu mettre de pelet dans la chaudiere electrique ou la pompe a chaleur

j'en connais trop qui se depechent de demonter la chaudiere fuel quand il remplace par un truc hi tech ... et quand le truc est en panne c'est dommage de ne plus avoir la bonne vieille chaudiere pour depanner
0 x
Avatar de l’utilisateur
chris59
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 43
Inscription : 04/07/12, 03:03
Localisation : Usa
x 1




par chris59 » 08/11/12, 19:37

salut
merci a tous ,sa fait avancé le schmilblic .

là ou j'ai peur, c'est quand je vois marqué puissance 12.3 à 34.5 kw.
ça veut dire a priori que la puissance mini est de 12.3kw. enorme. dans ma maison de 110m2 en isere ma chaudiere granulé de 15kw max est quasiment toujours en dessous de la moitié de la puissance.
si on veut du fonctionnement continu, il faut des petites puissances.

un feu de bois ne se démarre ni ne s'arrete aussi facilement que le fioul.


je comprend ce que tu veux dire ,pour le bien il faudrait que le brûleur tourne tous le temps ,moi je l'ai branché sur le panneau de commande de la chaudière ,donc si la température est atteinte (55°c) ou que le termostat d'ambiance coupe tout s’arrête.

Avec de l'eau de circuit a 15°c ,10 radiateurs un ballon tampon de 200 l première utilisation chaudière froide au bout de 25 minute la chaudière a couper le brûleur la température de 55°c été atteinte .


Interessant dans certains cas, mais un chaudière fioul n'est pas prévue pour la récupération des cendres résiduelles.

J'aimerais savoir si le kit fonctionne aussi au bois déchiqueté (plaquettes forestières) qui coutent mois chères, et que l'on peut fabriquer soit même si l'on est déjà propriétaire de forêts destinées au bois de chauffage (chataigné, frêne, ...)


D’après le gars c'est brûle a 99% ,je vous direz quoi , et d’après la notice on peu brûler des noyaux et des copeaux.

Le principe c'est du combustible qui arrive par le tube du haut environ 60 mm de diamètre et qui coule directement dans le tube du brûleur de diamètre 140 .

il a bien raison d'avoir gardé sa chaudiere fuel ... il n'aurait jamais pu mettre de pelet dans la chaudiere electrique ou la pompe a chaleur

j'en connais trop qui se depechent de demonter la chaudiere fuel quand il remplace par un truc hi tech ... et quand le truc est en panne c'est dommage de ne plus avoir la bonne vieille chaudiere pour depanner


A tout moment je peu démonter le brûleur granulé et monté le fioul , je pense en moins de 30 minutes sa doit le faire.(j espère ne pas en arriver la )

la notice a partir de la page 14 c'est en Français

http://www.ferroli.fr/data/classes/prod ... 264_15.pdf
0 x
Avatar de l’utilisateur
chris59
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 43
Inscription : 04/07/12, 03:03
Localisation : Usa
x 1

raccordement




par chris59 » 29/11/12, 17:31

salut
EDF ma mis des jours blanc j'en ai profité pour faire des essais avant les jours rouges.

Hier j'ai voulu la mettre au minimum en position 1 a 14KW (je me suis dit comme ça le brûleur va s'allumer un bon moment et ça évitera des démarrages et arrêt intempestif ) ça a marché un moment , après j'ai eu des anomalies," A01" .

description de l'anomalie A01 .

- Réservoir à granulés (pellets) vide.
- Câble de la vis sans fin coupé ou débranché.
- Résistance de l'amorceur défectueuse.
-.Tête de combustion sale ':shock:'
- Conduit d'alimentation des granulés (pellets)
bouché.

Apres plusieurs tentative je me suis rendu compte qu’après la première phase d'allumage le brûleur s’arrêtait .

Au départ j'ai pensé que c'était du a un manque de pellet et de ce fait le brûleur s’arrêtait ,ensuite je me suis dit que ça pouvait venir de mon branchement .

Donc j'ai augmenté la puissance je suis passer au réglage 3 (25 kw ) et j'ai revue mon branchement .

J'ai débranché mon thermostat d'ambiance du panneau de commande de la chaudière "fait un shunt" j'ai mis le bouton de thermostat du panneau de commande de la chaudière sur 60°c pour que le brûleur soit toujours sous tension et j'ai mis la consigne intégré au brûleur sur 49°c.

Sa marche correctement depuis ce matin mais j'ai beaucoup de redémarrage intempestif (tampon environ de 35 a 49°c) .

Conclusion le branchement du thermostat d'ambiance sur le panneau de commande de la chaudière est a proscrire parce qu'il coupe l'alimentation du brûleur et de ce fait le brûleur ne peu pas faire son étape de nettoyage à la fin du cycle de chauffe ,AMHA ce qui génère l'erreur "A01" "Tête de combustion sale" .


Par contre ,je suis novice en chaudière ,je voudrais quand même branché mon thermostat sur le brûleur cette fois ci , mais je ne suis pas sur du branchement ,pouvez vous m'aider d’après ce plan.(j'ai ma petite idée mais je voudrais pas influencer)

Image

Page 2 (51) du doc ci dessous il y a un bouton nommé " Override" je sais pas a quoi il sert et ce que ça veut dire ?

Notice complète en français
https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1354205483bNkXsl.pdf

Merci d'avance
0 x
BobFuck
J'ai posté 500 messages!
J'ai posté 500 messages!
Messages : 534
Inscription : 04/10/12, 16:12
x 2




par BobFuck » 29/11/12, 18:01

Ça devrait être "contact de demande"...

chatelot16 a écrit :j'en connais trop qui se depechent de demonter la chaudiere fuel quand il remplace par un truc hi tech ... et quand le truc est en panne c'est dommage de ne plus avoir la bonne vieille chaudiere pour depanner


On a encore la vieille chaudière à charbon début 20è siècle :mrgreen: qui marche aussi au bois, pratique en cas de panne de courant...
0 x

 