Chaudière mazout qui cogne: cognements dans le foyer

Le chauffage, l'isolation, la ventilation, les VMC, le refroidissement...bref le confort thermique. Isolation, bois énergie, pompe à chaleur mais aussi électricité, gaz ou mazout, VMC...Aide au choix et à la réalisation, solution de problèmes, optimisations, conseils et astuces...
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 79972
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 11367




par Christophe » 10/09/09, 09:59

Suite et fin, 9 mois plus tard! J'avais oublié ce sujet! C'est résolu depuis longtemps.

Donc il y avait 2 problemes avec la chaudière:

a) le capteur de flamme (a été changé) = plus de cognement
b) le niveau de la cuve insuffisant (on a du mettre du mazout) = difficulté d'aspiration

Maintenant ca tourne nickel, plus aucun cognement. Les cognements étaient dûs au capteur de flamme défaillant!

Concernant le b) je n'y aurait pas pensé car j'avais mesuré 2200L le jour de la signature du compromis !

Mais en fait les précédents proprios ont vidangé la cuve pendant le déménagement (ils ont enlevé 2000L ce qui correspond à 2 cubis et, nous avons donc consommé les 200L en 2 ans: c'est donc cohérent). Et comme je pensais qu'on avait encore les 2200L j'ai évidement jamais pensé à vérifier le niveau...pfff...

Voila j'espere ne pas avoir à utiliser cette reserve!