Bonsoir,
Je suis l'heureux propriétaire d'une chaudière Ökofen 15 kW depuis fin 2008. Mis à part des difficultés pour régler correctement la régulation, tout fonctionnait très bien jusqu'à la dernière livraison de granulés.
Il faut préciser que ma chaudière a toujours bien fonctionné, avec très peu de cendres. J'ai brûlé plus de granulés que prévu, mais il faut tenir compte du fait que l'hiver 2008-2009 et celui que nous finissons actuellement ont été bien plus froids que les précédents : rien d'alarmant donc à priori. C'est en toute confiance que j'ai donc commandé une nouvelle fournée de granulés en janvier dernier.
Et là, bonne surprise : le livreur me refile, avec la facture, un certificat : mon fournisseur garantit désormais ses granulés en DIN+. Recherches effectuées, le n° d'agrément correspond à EO2. Et pourtant, alors que je n'avais eu quasiment aucun ennui depuis le début, je commence à voir apparaître depuis quelques jours des morceaux de mâchefer, et surtout pas mal de granulés imbrûlés dans le cendrier, chose qui n'était jamais arrivée jusque-là !
J'ai contacté l'ingénieur Ökofen, mais en attendant sa réponse, curieux que je suis, je "gratte"... Je me suis dit que ces granulés, si ils n'avaient pas le temps de brûler, c'est certainement qu'ils arrivaient trop vite... Du coup je me demandais si le paramètre P160 De la régulation ne pourrait pas venir à mon secours... Il semble bien correspondre à ce que je recherche.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance !
Chaudière Ökofen : granulés imbrulés
- Poire belle Hélène
- Bon éconologue!
- Messages : 389
- Inscription : 16/05/07, 09:21
- Localisation : Le sud
- x 1
Bonsoir,
Oui, bien entendu . C'était en novembre dernier, 1 an tout pile après l'installation. C'est à cette occasion que la puissance de la chaudière a été redescendue à 15 kW (temps de cycles vraiment trop courts malgré un hiver bien froid). Nous n'avions aucun souci à ce moment-là, ni dans les 2 mois qui ont suivi... C'est vraiment quelques semaines après la livraison que ça a commencé (probablement le temps de "terminer" les anciens granulés...
Oui, bien entendu . C'était en novembre dernier, 1 an tout pile après l'installation. C'est à cette occasion que la puissance de la chaudière a été redescendue à 15 kW (temps de cycles vraiment trop courts malgré un hiver bien froid). Nous n'avions aucun souci à ce moment-là, ni dans les 2 mois qui ont suivi... C'est vraiment quelques semaines après la livraison que ça a commencé (probablement le temps de "terminer" les anciens granulés...
0 x
1) EO2 est effectivement un des producteurs français réellement certificé Dinplus par CERTCO.
2) Ceci n'exclut pas formellement un lot de moindre qualité !!!
3) Le machefer notamment est inquiétant et popurrait la cause de la contrariété. En attendant d'avancer dans le diagnostic, passe regulièrement un coup de balayette sur ton bruleur, voir de borsse métallique our déboucher les trous.
4) Je ne toucherais pas au P 160 : c'est le réglage du "dosage" du rapport air / pellets (pour une éventuelle adaptation au combustible ; un combustible de moindre pouvoir calorifique par exemple - donc on va rédire l'oxugène pour un même volume de pellets, ou faire tourner la vis doseuse un peu plus pour la même ventilation). Les pellets imbrulés me font plutot penser à une mauvaise combustion sur une partie du plateau du bruleur (par ex un coin "encombré" par le machefer, plus d'apport d'O², les pellets poussés par la vis à cet endroit ne vont pas bruler mais seulement être "carbonisés" par la chaleur alentour et finissent par tomber dans le cendrier à moitié brulés).
2) Ceci n'exclut pas formellement un lot de moindre qualité !!!
3) Le machefer notamment est inquiétant et popurrait la cause de la contrariété. En attendant d'avancer dans le diagnostic, passe regulièrement un coup de balayette sur ton bruleur, voir de borsse métallique our déboucher les trous.
4) Je ne toucherais pas au P 160 : c'est le réglage du "dosage" du rapport air / pellets (pour une éventuelle adaptation au combustible ; un combustible de moindre pouvoir calorifique par exemple - donc on va rédire l'oxugène pour un même volume de pellets, ou faire tourner la vis doseuse un peu plus pour la même ventilation). Les pellets imbrulés me font plutot penser à une mauvaise combustion sur une partie du plateau du bruleur (par ex un coin "encombré" par le machefer, plus d'apport d'O², les pellets poussés par la vis à cet endroit ne vont pas bruler mais seulement être "carbonisés" par la chaleur alentour et finissent par tomber dans le cendrier à moitié brulés).
0 x
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 10 Réponses
- 749 Vues
-
Dernier message par Pilpoill
Consulter le dernier message
12/11/24, 09:48Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 0 Réponses
- 974 Vues
-
Dernier message par fernandM
Consulter le dernier message
27/10/24, 18:01Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 5 Réponses
- 586 Vues
-
Dernier message par sicetaitsimple
Consulter le dernier message
27/10/24, 18:44Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 1 Réponses
- 665 Vues
-
Dernier message par Remundo
Consulter le dernier message
09/09/24, 09:27Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 15 Réponses
- 4019 Vues
-
Dernier message par sicetaitsimple
Consulter le dernier message
21/02/24, 19:34Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 497 invités