Construction d'un serpentin cuivre échangeur de chaleur

Le chauffage, l'isolation, la ventilation, les VMC, le refroidissement...bref le confort thermique. Isolation, bois énergie, pompe à chaleur mais aussi électricité, gaz ou mazout, VMC...Aide au choix et à la réalisation, solution de problèmes, optimisations, conseils et astuces...
dedeleco
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 9211
Inscription : 16/01/10, 01:19
x 11




par dedeleco » 23/02/12, 22:09

Il n'y a pas d'erreur sur les 100 spires si on prend 50m mais ils ont pris moins de 50m probablement.

Les échanges thermiques dans l'eau et l'air sont augmentés et limités par la convection et la turbulence et déterminés par l'épaisseur de la couche limite laminaire en surface laissée par la turbulence, en général quelques mm, ce qui fait qu'avec la conductivité thermique de l'eau de 0,6W/(m°C) on obtient pour 1mm=1m/1000 d'eau de couche laminaire (forte vitesse, petites dimensions pour avoir une forte turbulence), on a un flux thermique 0,6x1000=600W/(m2°C)

Mais, par faible turbulence à faible débit, avec 5mm de couche limite, ce flux se réduit à 600/5=120W/(m2°C) .

pour chiffrer un échangeur en comprenant :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_Nusselt
http://en.wikipedia.org/wiki/Nusselt_number
http://fr.wikipedia.org/wiki/Couche_limite
http://en.wikipedia.org/wiki/Boundary_layer
http://en.wikipedia.org/wiki/Boundary-layer_thickness
http://en.wikipedia.org/wiki/Logarithmi ... f_the_wall
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_Reynolds
http://en.wikipedia.org/wiki/Reynolds_number
0 x
gyg07
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 2
Inscription : 22/02/12, 18:50
Localisation : Sud de france




par gyg07 » 24/02/12, 09:45

merci pour cette réponse et les liens. Je vais donc refléchier à l'inverse sur la capacité de mon ballon de récup en longueur de tube. Je m'oriente donc sur un serpentin plus étroit vers le haut (un cône) et a spire quasiment jointive qui s'élargiront en allant vers le bas ce qui doit donner un phénomène de cheminée avec une accélération de l'eau plus chaude en partie centrale. L'arrivée du fluide caloporteur passera par un tube central isolé pour ne pas perturbé le flux.
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 79847
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 11314




par Christophe » 24/02/12, 17:59

Retenir la valeur 150 à 200W/°C.m² est une valeur correcte pour un serpentin simple en autoconstruction...

Obtenir une valeur précise relève de la modélisation ou de l'essai...