Emanations de fumées chaudière Okofen
-
- Econologue expert
- Messages : 10534
- Inscription : 31/10/16, 18:51
- Localisation : Basse Normandie
- x 3121
Re: Emanations de fumées chaudière Okofen
Le tube débouche bien dehors? On ne voit pas bien sur la deuxième photo si c'est un carottage dans le mur ou une ombre?
0 x
Re: Emanations de fumées chaudière Okofen
Je n'ai pas l'impression...
Mais si le garage n'est pas trop étanche (portes), il n'est pas certain pour autant que ce soit la cause du problème !
[La smart est prévue pour être montée dans des maisons BBC, donc avec une alimentation de l'air de combustion par conduit depuis l'extérieur ; là, cela semble être fait à moitié ; NB la mienne aussi pouvait être ainsi raccordée, mais ne l'est pas, puisque également dans le sous-sol, avec des prises d'air - cave à fruits, portes de garage non étanche ; elle marche depuis 10 ans dans problème - outre le colmatage des "turbulateurs" du condenseur l'année où elle n'a pas été nettoyée].
Elle semble avoir un captage pour un pressostat sur le dernier coude du tuyau PVC avant l'entrée dans la machine ; en cas de "manque d'air" - dépression trop importante, elle se mettrait en défaut avec un message d'erreur spécifique.
Mais si le garage n'est pas trop étanche (portes), il n'est pas certain pour autant que ce soit la cause du problème !
[La smart est prévue pour être montée dans des maisons BBC, donc avec une alimentation de l'air de combustion par conduit depuis l'extérieur ; là, cela semble être fait à moitié ; NB la mienne aussi pouvait être ainsi raccordée, mais ne l'est pas, puisque également dans le sous-sol, avec des prises d'air - cave à fruits, portes de garage non étanche ; elle marche depuis 10 ans dans problème - outre le colmatage des "turbulateurs" du condenseur l'année où elle n'a pas été nettoyée].
Elle semble avoir un captage pour un pressostat sur le dernier coude du tuyau PVC avant l'entrée dans la machine ; en cas de "manque d'air" - dépression trop importante, elle se mettrait en défaut avec un message d'erreur spécifique.
0 x
-
- Econologue expert
- Messages : 10534
- Inscription : 31/10/16, 18:51
- Localisation : Basse Normandie
- x 3121
Re: Emanations de fumées chaudière Okofen
Did67 a écrit :Je n'ai pas l'impression...
Mais si le garage n'est pas trop étanche (portes), il n'est pas certain pour autant que ce soit la cause du problème !
[La smart est prévue pour être montée dans des maisons BBC, donc avec une alimentation de l'air de combustion par conduit depuis l'extérieur ; là, cela semble être fait à moitié ; NB la mienne aussi pouvait être ainsi raccordée, mais ne l'est pas, puisque également dans le sous-sol, avec des prises d'air - cave à fruits, portes de garage non étanche ; elle marche depuis 10 ans dans problème - outre le colmatage des "turbulateurs" du condenseur l'année où elle n'a pas été nettoyée].
Elle semble avoir un captage pour un pressostat sur le dernier coude du tuyau PVC avant l'entrée dans la machine ; en cas de "manque d'air" - dépression trop importante, elle se mettrait en défaut avec un message d'erreur spécifique.
Je n'ai pas l'impression non plus.
Si c'est le cas (pas raccordée à l'extérieur) l'orifice me parait bien proche du mur, provoquant une perte de charge à l'aspiration.
Oui, il semble y avoir un pressostat, mais ça peut commencer à "déconner" au niveau combustion avant que celui-ci ne déclenche si le pressostat est calé sur un seuil de "sécurité".
0 x
-
- Econologue expert
- Messages : 10534
- Inscription : 31/10/16, 18:51
- Localisation : Basse Normandie
- x 3121
Re: Emanations de fumées chaudière Okofen
En tous les cas si c'était moi, je ferais un trou dans le mur en face de l'aspiration( si le mur donne bien vers l'extérieur!), un bout de tuyau PVC scellé dedans, pas besoin qu'il se raccorde pile-poil à l'aspiration existante, ce serait bien plus "propre", même si ce n'est pas forcément la cause du problème.
0 x
Re: Emanations de fumées chaudière Okofen
Elle n'est pas raccordé à extérieure, le tube donne sur un mur (environ 15cm), et de l'autre coté se situe le vide sanitaire.
J'ai essayé en enlevant directement le tue à l'entrée de la chaudière mais ça ne change rien..
Il y a des prise d'aire dans mon garage il n'est pas totalement étanche et même avec la porte ouverte ça ne fonctionne pas.
Comment as tu réglé le soucis de colmatage des "turbulateurs" du condenseur?
Elle possèbe bien un pressostat sur tuyau PVC.
J'ai essayé en enlevant directement le tue à l'entrée de la chaudière mais ça ne change rien..
Il y a des prise d'aire dans mon garage il n'est pas totalement étanche et même avec la porte ouverte ça ne fonctionne pas.
Comment as tu réglé le soucis de colmatage des "turbulateurs" du condenseur?
Elle possèbe bien un pressostat sur tuyau PVC.
0 x
-
- Econologue expert
- Messages : 10534
- Inscription : 31/10/16, 18:51
- Localisation : Basse Normandie
- x 3121
Re: Emanations de fumées chaudière Okofen
Axoul a écrit :Elle n'est pas raccordé à extérieure, le tube donne sur un mur (environ 15cm), et de l'autre coté se situe le vide sanitaire.
15cm, c'est la distance entre la section d'aspiration du tube et le mur?
0 x
- Philippe Schutt
- Econologue expert
- Messages : 1611
- Inscription : 25/12/05, 18:03
- Localisation : alsace
- x 33
Re: Emanations de fumées chaudière Okofen
Bonjour,
Le pressostat mesure la différence de pression entre 2 points:
1. le tuyau l'arrivée d'air
2. et quoi ?
Le pressostat mesure la différence de pression entre 2 points:
1. le tuyau l'arrivée d'air
2. et quoi ?
0 x
Re: Emanations de fumées chaudière Okofen
Axoul a écrit :Comment as tu réglé le soucis de colmatage des "turbulateurs" du condenseur?
Sur les antiques Pellematic de la série PESK, à condenseur rajouté sur le derrière, celui-ci est facilement accessible et se démonte par le haut. On a alors accès aux tuyaux inox (qui traversent l'eau de retour, froide) et leurs turbulateurs (des sortes de lames en inxo vrillées). Tu retires les turbulateurs avec une pince et tu nettoies les tubes avec une sorte de goupillons en nylon très dure (fournie par Okofen). Et tu remontes.
Je ne sais comme cela se présente sur la SMART, que je n'ai jamais vue désossée.
0 x
Re: Emanations de fumées chaudière Okofen
Philippe Schutt a écrit :Bonjour,
Le pressostat mesure la différence de pression entre 2 points:
1. le tuyau l'arrivée d'air
2. et quoi ?
Je suppose entre le conduit et l'air de la pièce. Cela est sensé dépister une obstruction du tuyau d'amenée d'air de combustion.
Chez moi, sur l'antique PESK, j'en ai deux :
- un qui prend dans le foyer, derrière la porte ; le ventilateur d'extraction doit maintenir une dépression constante ; en cas d'obstacle, cela met la chaudière en défaut ; idem en cas de dépression trop importante (absence de régulation du tirage dans certains cas), de mémoire.
- un second, avant les tubulures de mon condenseur, enregistre une éventuelle surpression, signe que celles-ci sont colmatées... Mise en défaut.
0 x
-
- Econologue expert
- Messages : 10534
- Inscription : 31/10/16, 18:51
- Localisation : Basse Normandie
- x 3121
Re: Emanations de fumées chaudière Okofen
Did67 a écrit :Philippe Schutt a écrit :Bonjour,
Le pressostat mesure la différence de pression entre 2 points:
1. le tuyau l'arrivée d'air
2. et quoi ?
Je suppose entre le conduit et l'air de la pièce. Cela est sensé dépister une obstruction du tuyau d'amenée d'air de combustion.
Certainement, effectivement, entre le conduit et l'air de la pièce. Mais si la pièce passe même très faiblement en dépression, ça retarde d'autant le déclenchement, alors que l'air arrive plus faiblement au niveau de la combustion.
0 x