Bonjour,

Je prévois de construire un chalet bois de 40 m2, 40 km au sud de Paris.

Je ne prévois pas de rajouter d'isolant intérieur ou extérieur.

Je me pose la question de l'équivalence d'épaisseur bois pour avoir une isolation correspondant à bloc-béton 20cm + 10cm polystyrène + 1cm plâtre.

44 mm ou 60 mm ?

Merci pour vos contributions.
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 79979
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 11370




par Christophe » 15/04/11, 10:59

Salut et bienvenue!

Quel est le polystyrène auquel tu pense?

Je te copie colle la méthode que j'ai explicité hier ici: https://www.econologie.com/forums/isolation- ... 10693.html

Il faut comparer les R respectif, pour ceci il faut avoir le bois exact que tu veux utiliser. Voici quelques chiffres des pouvoirs d'isolation du bois selon l'essence.

Je pense que tu peux partir, en 1ere approximation sur un lambda de 0.2 pour du bois donc 4 à 5 fois moins isolant que du polystyrène...autrement dit: faut 40 à 50 cm de bois pour une équivalence à 10 cm de polystyrène.

Voici la méthode:

Christophe a écrit :Méthode : R = épaisseur en m / lambda

- Plus R est haut mieux c'est.

- Pour obtenir le R d'un mur il faut aditionner les R des différentes couches. Pour simplifier on ne compte généralement que la partie isolante, en supposant qu'elle réprésente 90% de la résistance du mur! Du béton de lambda = 2 isole 50 fois moins qu'un isolant de lambda = 0.04 !

- Physiquement: 1/R te donne les pertes thermiques ( = besoins en chauffage) pour 1m² de mur et 1°C de différence de température intéreur / exterieur.

Exemple: R = 0.5, 1/R = 2 W/°C.m²
Mur de 5 m * 2.5 = 12.5 m²
Delta = 15°C

Pertes = 2 * 12.5 *15 = 375 W

R de 2 c'est le strict minimum acceptable actuellement pour isoler un mur et R de 5 pour les combles / toit. Voici quelques valeurs conseillées de résistance d'isolation thermique conseillées par la RT2005 :

https://www.econologie.com/isolation-res ... -3511.html
https://www.econologie.com/rt2005-les-re ... -3512.html

Tu trouveras quelques valeurs de lambda ici :
https://www.econologie.com/isolation-lam ... -3478.html
et
https://www.econologie.com/isolation-pou ... -3477.html

Le polystyrène extrudé est à 0.036 ou 0.04 par exemple.

Voici des infos sur les isolants naturels:
https://www.econologie.com/les-isolants- ... -3168.html
et un très bon sujet https://www.econologie.com/forums/tableau-co ... t2977.html
https://www.econologie.com/eco-construct ... -3171.html


ps: connais tu le Legnobloc? C'est un parpaing en bois compressé:
https://www.econologie.com/legnobloc-par ... -4334.html
https://www.econologie.com/forums/mur-en-bet ... 10487.html