OKOFEN Pellematic, quel réglage?
@droulesse
bon alors apres reflexion et petit bain de révision dans la doc, voici les paramètres que je te propose d'essayer pour ton cas:
coté régulation 1224 (blanche)
menu chauffage / reglages
chauffage++ 11
Plage reg TC 2
Plage reg TD 3
menu chaudiere / pelletmatic
T min chaud 61
T limite pompe 64
chaudiere++ 9
coté automate chaudiere (afficheur bleu)
P263 68
merci de me refaire un tableau une fois les parametres pris en compte pour voir la différence. les valeurs utiles sont:
Heure
Temp Départ
V3V
Circulateur
Temp chaudière
Brûleur
Chaud consigne
Modulation
par ailleurs, il faudrait vérifier le temps réel d'ouverture maxi de ta vanne. pour celà, ce que je te conseille:
tu mets la chaudiere en mode hors gel ou réduit avec une consigne très basse. ensuite tu déverouilles la commande de ta vanne pour la mettre ouverte a fond manuellement.
tu attends quelques secondes que la régul réagisse et veuille fermer la vanne et tu re-vérouilles la vanne en auto.
a ce moment là, tu chronomètres le temps qu'elle met pour passer de tout ouvert à tout fermé.
cette valeur doit être entrée dans le paramètre "t ouv. vanne" en minutes.
bon alors apres reflexion et petit bain de révision dans la doc, voici les paramètres que je te propose d'essayer pour ton cas:
coté régulation 1224 (blanche)
menu chauffage / reglages
chauffage++ 11
Plage reg TC 2
Plage reg TD 3
menu chaudiere / pelletmatic
T min chaud 61
T limite pompe 64
chaudiere++ 9
coté automate chaudiere (afficheur bleu)
P263 68
merci de me refaire un tableau une fois les parametres pris en compte pour voir la différence. les valeurs utiles sont:
Heure
Temp Départ
V3V
Circulateur
Temp chaudière
Brûleur
Chaud consigne
Modulation
par ailleurs, il faudrait vérifier le temps réel d'ouverture maxi de ta vanne. pour celà, ce que je te conseille:
tu mets la chaudiere en mode hors gel ou réduit avec une consigne très basse. ensuite tu déverouilles la commande de ta vanne pour la mettre ouverte a fond manuellement.
tu attends quelques secondes que la régul réagisse et veuille fermer la vanne et tu re-vérouilles la vanne en auto.
a ce moment là, tu chronomètres le temps qu'elle met pour passer de tout ouvert à tout fermé.
cette valeur doit être entrée dans le paramètre "t ouv. vanne" en minutes.
0 x
droulesse a écrit :re bonjour dirk pitt
je viens de faire le temps de la fermeture V3V 6min et 24seconde es ce conhérent .je te donnerai les valeurs samedi que tu m'a demander.
merci de ta patience
pourquoi pas, chaque vanne est differente
celle ci a l'air assez lente.
Ah merde, j'ai oublié qu'elle est pilotée avec des arrets.
7 sec de marche et 9 sec d'arret chez toi il me semble.
tu as dû t'en rendre compte si tu entends le bruit du moteur.
si je me trompe pas, ça doit faire 168 sec si elle avait marché tout le temps 384s*7/(7+9)
c'est ce temps qu'il faut rentrer en minute je crois soit 2.8mn
pour le reste, regarde ce que ça donne. et fais un relevé
tchao
0 x
dirk pitt a écrit :
menu chauffage / reglages
chauffage++ 11
Plage reg TC 2
Plage reg TD 3
menu chaudiere / pelletmatic
T min chaud 61
T limite pompe 64
chaudiere++ 9
je viens de faire tous tes réglages mais tu me demande :
menu chauffage / reglages
chauffage++ 11 mais je ne peut aller que jusqu'a 10 par contre
menu chaudiere / pelletmatic
chaudiere++ 9 je peux aller plus haut
En résumé j'ai regler menuchaffage/réglages
chauffage ++ 10
merci
0 x
que c'est bon de respirer
dirk pitt a écrit :ok pour chauffage++ à 10 et chaudiere++ à 9
par contre, je t'avais indiqué de baisser P263 à 68
ton dernier relevé a été fait avec les nouveaux reglages?
bizarre car la consigne chaudiere est toujours à 70 alors qu'elle aurait du augmenter avec la modif des valeurs chaudiere++ et chauffage++
oui j'ai fait les reglages puis les relevés, je viens de reverifier P263 à 68 mes temps de démarrage non pas trop augmenter.Si tu veux d'autre relevés par contre sur un post le P170 à 1 pour que l'automate regul je sais pas ce que tu en penses.
elle viens de redémarrer chaud.cons 70
je viens de regarder la doc chaudiere ++ Augmentation chaudiére s'ajoute aux augmentation de départ de chauffage et ECS pour le calcul moi je n'ai pas ECS ma chaudiere ne chauffe que des radiateurs donc d'après ce que j'ai compris la temperature consigne et moindre dans leur exemple ECS 60 + 5 augmentation + 10 on obtient 75° de consigne chaudiére si cela peut d'aider
merci d'avance
0 x
que c'est bon de respirer
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 1 Réponses
- 2280 Vues
-
Dernier message par explorer
Consulter le dernier message
08/01/25, 19:12Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 11 Réponses
- 2081 Vues
-
Dernier message par Pilpoill
Consulter le dernier message
14/10/24, 13:46Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 1 Réponses
- 3730 Vues
-
Dernier message par Pilpoill
Consulter le dernier message
12/02/24, 22:04Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 11 Réponses
- 6005 Vues
-
Dernier message par Pilpoill
Consulter le dernier message
15/12/23, 17:08Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 10 Réponses
- 8472 Vues
-
Dernier message par Clemclem
Consulter le dernier message
26/12/23, 11:05Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 450 invités