droulesse a écrit :@dirk pitt
Amb mes 20,8°
Amb Cons20,5° elle ne fait que demarrer à 61° alors que dans la maison il fait bon et de plus valeur demandé donc d'après moi elle ne prends pas en consideration la sonde de la maison ou que valeur trop rapproché .Elle ne fait que demarrer et s'eindre par contre si je la mets en réduit la elle ne redemarre plus.
c'est normal. il ne faut pas croire que si la température ambiante passe au dessus de la consigne, la chaudiere va s'arreter, puis redémarrer lorsque l'ambiante aura descendu. ce n'est pas comme ça que ça marche.
je vais essayer de l'expliquer une fois de plus pour tout le monde:
La chaudiere et la régulation du chauffage sont deux choses distinctes plus ou moins indépendantes et dont les rôles sont différents:
-La chaudiere est chargée de maintenir une "réserve" d'eau chaude (environ 65°) disponible pour les besoins de la régulation. Elle démarre et s'arrete en fonction de la température de cette réserve qui est constitué de l'eau que contient la chaudiere.
-la régulation puise dans cette réserve et mélange cette eau chaude à l'eau de retour des radiateurs pour obtenir exactement la puissance necessaires dans les radiateurs en fonction de plein de parametres : temp ambiante, temp exterieure, plages horaires, etc.malgré une apparente indépendance, ces deux choses sont liées car si la régulation demande moins d'eau chaude, la chaudiere aura moins besoin de démarrer souvent mais ce n'est qu'une conséquence induite.
Le probleme avec la régulation est que les concepteurs ont mis des liaisons entre les deux systemes qui ne me paraissent pas adaptées a une chaudiere granulé comme par exemple le seuil de redémarrage fonction de la température de départ mais c'est presque de l'ordre du détail.
droulesse a écrit :une question si aprés encore un autre reglage et quelle redemarre enfin à 65° le cycles sera plus court?
laissons la faire comme ça puisqu'on ne peut faire autrement avec cette régul. lorsqu'il fera plus froid, elle redémarrera plus haut: vers 65° . le cycle sera plus stable car il n'y aura pas de fermeture de la V3V au redemarrage. la température d'arret sera toujours la même.
d'apres tes derniers graphes, il y a encore de l'instabilité dans la V3V, j'ai peut-etre trop descendu les parametres de la V3V. on va attendre les froids pour voir l'evolution
droulesse a écrit :@
N'empeche sa fait des heures passées devant la chaudiere et en plus il fait pas encore froid j'appréhende.
merci et bon week
pas d'inquietude, ça marchera encore mieux quand il va faire plus froid. ces chaudieres n'ont pas un fonctionnement optimal en demi-saison.