OKOFEN Pellematic, quel réglage?

Le chauffage, l'isolation, la ventilation, les VMC, le refroidissement...bref le confort thermique. Isolation, bois énergie, pompe à chaleur mais aussi électricité, gaz ou mazout, VMC...Aide au choix et à la réalisation, solution de problèmes, optimisations, conseils et astuces...
droulesse
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 45
Inscription : 13/10/09, 15:25




par droulesse » 15/12/09, 19:06

Temp. de base c'est le pied de courbe.
On joue donc sur ces deux facteurs pour l'adapter à son installation.
A noter que la temp. de départ ainsi calculée est ajustée en plus par le facteur de compensation.


T. départ=Temp. de base + pente(15- temp. ext. moy.)

loi d'eau 1,4
point fixe 38
température moyenne exterieur 1.3

petite question d'apres la formule 38+1,4*16,3=60,82° sur ma regul 54,6° affichée ( temperature de depart ) température consigne 55 apres 3heures de fonctionnement
je voudrais savoir si je change la loi d'eau est ce que je vois une modification sur la regul c'est a dire une consigne superieur ?
merci de votre réponse
0 x
que c'est bon de respirer
Avatar de l’utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
Messages : 20362
Inscription : 20/01/08, 16:34
Localisation : Alsace
x 8687




par Did67 » 15/12/09, 19:52

Il faut vérifier ton équation non pas avec la "moyenne" extérieure, mais à un instant donné.

Ta régulation adapte en permanence la température de départ, dès que la température extérieure (ou la consigne) change. Donc il faut vérifier à l'instant où tu es devant ta chauidère : quelle est la température extérieure mesurée ? quelle est la température de départ ? Normalement, sauf bug (Dirk Pitt avait souligné un problème je crois, mais je ne me souviens plus), cela répond à l'équation donnée (et sauf facteur de correction par la sonde d'ambiance).
0 x
Avatar de l’utilisateur
manet42
J'ai posté 500 messages!
J'ai posté 500 messages!
Messages : 631
Inscription : 22/11/08, 17:40
Localisation : Lorraine




par manet42 » 16/12/09, 12:32

Bonjour,

Il me semble trouver une erreur dans ton calcul:
T. départ=38+1,4(15-1,3)
Ca fait 38+1,4x13,7 soit 38+19,18
Donc 57,18, très proche de la consigne : :D

Par contre, chez moi, une petite anomalie ou bug:
Hier, pour affiner ma courbe (températures négatives) j'ai mis la compensation à 0 . A 23h le chauffage fonctionnait toujours...
Vérification, pas de réduit !
Comme je n'avais fait qu'une modif. ( règle une seule par jour..), j'ai remis la compens. à 1.
Immédiatement coupure du chauffage.
Ce qui semble dire:
Avec la régule blanche si le facteur de compensation est à 0, le mode réduit n'est pas enclenché.
D'autres possesseurs de cette régule pourraient-ils confirmer ?

JC
0 x
droulesse
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 45
Inscription : 13/10/09, 15:25




par droulesse » 16/12/09, 14:40

manet42 a écrit :Bonjour,

Il me semble trouver une erreur dans ton calcul:

Ca fait 38+1,4x13,7 soit 38+19,18
Donc 57,18, très proche de la consigne : :D

JC

la temperature ext etant de -1.3
donc T. départ=38+1,4(15--1,3)=60,82

par contre si tu pouvais me renseigner sur la feuille de calcul xls sur la loi d'eau que dirk pitt a fait pas moyen de la retrouver sur le forum
merci et bonne journée
0 x
que c'est bon de respirer
dirk pitt
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 2081
Inscription : 10/01/08, 14:16
Localisation : isere
x 68




par dirk pitt » 16/12/09, 19:10

je la remettraien telechargement dans ce post demain.
0 x
Image
cliquez ma signature
Avatar de l’utilisateur
manet42
J'ai posté 500 messages!
J'ai posté 500 messages!
Messages : 631
Inscription : 22/11/08, 17:40
Localisation : Lorraine




par manet42 » 16/12/09, 20:02

Vu, dans ton premier message, le signe - avait été oublié.
Chez moi la formule convient au demi degrés près:
T=30+1(15- -1)=46 consigne sur régule:45,4.
Du à l'ambiance 19°6 au lieu de 19°5 et à la compensation de 1.

Cordialement.

JC
0 x
dirk pitt
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 2081
Inscription : 10/01/08, 14:16
Localisation : isere
x 68




par dirk pitt » 17/12/09, 10:25

Image
chose promise, chose due:
en attaché le fichier excel de determination de pente et pied de courbe.
quelques explications pour que ça marche:
-il faut relever les températures stabilisées et non transitoires
-il faut enlever la compensation d'ambiante
-il faut régler l'ambiante à 20°C
-il faut prendre au moins 3 valeurs( plus, c'est mieux)
-il faut essayer de prendre des valeurs par des températures extérieures très différentes (froides et douces)

vous ne pouvez modifier que les cellules jaunes.

en haut, les 2 premieres cellules ne servent qu'a calculer une température de depart en fonction de votre courbe a titre de vérification. ça ne sert pas pour la determination de la courbe.

vous entrez donc la pente et le pied de courbe actuel en ligne 6 et 7
vous entrez ensuite les températures ambiantes réelles pour plusieurs valeurs de températures extérieures.

les points que vous entrez sont en violet sur le graphe avec leur meilleure droite. si vous voyez des points abérrants par rapport aux autres, enlevez les pour ne pas qu'ils influencent la droite.
la droite bleue représente votre loi d'eau actuelle.

ensuite modifiez les lignes 25 et 26 pour aligner la droite violette sur la bleue.
vous avez vos nouvelles valeurs. :cheesy:
https://www.econologie.info/share/partag ... OozvWq.xls
1 x
Image

cliquez ma signature
droulesse
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 45
Inscription : 13/10/09, 15:25




par droulesse » 17/12/09, 19:11

@dirk pitt
merci pour tous
droulesse
0 x
que c'est bon de respirer
droulesse
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 45
Inscription : 13/10/09, 15:25




par droulesse » 04/01/10, 19:10

@dirk pitt
bonjour et bonne année
petite question aprés 3h30min de demarrage elle tourne toujours temp 68° modulation 7 circulateur sur position 2 elle stagne (elle ne depasse pas 68° ),apres j'ai mis le circulateur position 1 elle monte en temperature mais elle module 1 donc je pense que c'est mieux car a 76° elle va s'arreter temp depart 55° temp ext
-1,3° .
Qu'en pensez-vous.
avec le tableau je peaufine pour le pied de courbe j'attends le froid
merci .
0 x
que c'est bon de respirer
dirk pitt
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 2081
Inscription : 10/01/08, 14:16
Localisation : isere
x 68




par dirk pitt » 04/01/10, 20:40

@droulesse,
elle "stagne" pas, elle regule. elle est a 68°, c'est normal, je sais plus a combien est la temp nominale chez toi mais ça doit etre dans ces eaux là. donc tout va bien, pourquoi veux-tu autre chose? elle est a l'equilibre parfait et tu veux changer quelque chose? on dirai que tu veux absolument qu'elle s'arrete?
ne modifie pas la vitesse du circulateur pendant que tu prends des mesures pour le calcul de la loi d'eau car la loi d'eau depends du debit (un peu)
ne change rien et continue de prendre des valeurs pour le calcul de la loi d'eau
0 x
Image

cliquez ma signature

 