petite observation et réflexion de nuit !!
Cette nuit: -5 dehors. ( la sonde ne voit que -2)
Consigne de réduit: 17.3
La température baisse en dessous de ce réduit, la chaudière le voit et décide donc de se réveiller:
Mes observations:
elle voit 16.5 en sonde intéreiure , elle se met donc en marche: il lui a fallu 1 heure, et elle a fait 3 cycles "démarrage arret". pour s'arreter définitivement quand la temp de la sonde intérieure s'est stabilisé vers 17.2, et qu'elle commençait de le dépasser. Ca me parait long ?????
Mes questions:
1- elle se mets en marche à 16.5°: normal ?
2- elle démarre 3 fois (donc fait des arrêts) alors que qu'il y a demande en chauffage. Normal ?
3- La température que me renvoie la sonde d'ambiance a oscillé pendant 1 heure entre 16.5 et 16.8 puis vers la fin est arrivé à 16.8-17.2. Alors que dans la pièce on sentait bien la température monter, même au bout d'une 1/2 heure. Osciller autant, et pendant autant de temps ???
4- En mode réduit: à quelle température mini la chaudière se déclenche-t-elle ? et donc aussi, à quelle température s'arrete-t-elle ?
Mes hypothèses:
Si la chaudière s'arrete si rapidement (alors qu'il y a demande de chauffage) c'est pas parce que la vanne ne s'ouvre pas assez vite, et donc que la chaudière est trop haute en température et qu'elle s'arrete donc ? Si la vanne s'ouvrait plus vite, ou si le circulateur allait plus vite (pour l'instant il est en Vitesse 2) alors la température chaudière baisserait plus vite = pendant qu'elle continue de bruler, donc elle ne s'arreterait pas et ça rallongerait le temps d'un cycle, de plus ça éviterait toutes ces pertes de temps pour chauffer la masion (arret, ventil, démarrage ......)
1 heure pour passer de 16.5 à 17.2 avec 3 cycles, ça me parait bizarre tout de même. Surtout avec une 25 kW.
Bonne nuit à tous !!
PS: les congès passés avec le mode confort toute la journée: imppeccable: ça chauffe tout le temps, je ne me posais pas la question du temps de réaction, c'était chaud tout le temps.
re PS: au passage, ma sonde extérieure me dit -2°, mais en fait il fait -5 !!!!!
Et Meilleurs Voeux !!! Bonne combustion à tous !!!
Cette nuit: -5 dehors. ( la sonde ne voit que -2)
Consigne de réduit: 17.3
La température baisse en dessous de ce réduit, la chaudière le voit et décide donc de se réveiller:
Mes observations:
elle voit 16.5 en sonde intéreiure , elle se met donc en marche: il lui a fallu 1 heure, et elle a fait 3 cycles "démarrage arret". pour s'arreter définitivement quand la temp de la sonde intérieure s'est stabilisé vers 17.2, et qu'elle commençait de le dépasser. Ca me parait long ?????
Mes questions:
1- elle se mets en marche à 16.5°: normal ?
2- elle démarre 3 fois (donc fait des arrêts) alors que qu'il y a demande en chauffage. Normal ?
3- La température que me renvoie la sonde d'ambiance a oscillé pendant 1 heure entre 16.5 et 16.8 puis vers la fin est arrivé à 16.8-17.2. Alors que dans la pièce on sentait bien la température monter, même au bout d'une 1/2 heure. Osciller autant, et pendant autant de temps ???
4- En mode réduit: à quelle température mini la chaudière se déclenche-t-elle ? et donc aussi, à quelle température s'arrete-t-elle ?
Mes hypothèses:
Si la chaudière s'arrete si rapidement (alors qu'il y a demande de chauffage) c'est pas parce que la vanne ne s'ouvre pas assez vite, et donc que la chaudière est trop haute en température et qu'elle s'arrete donc ? Si la vanne s'ouvrait plus vite, ou si le circulateur allait plus vite (pour l'instant il est en Vitesse 2) alors la température chaudière baisserait plus vite = pendant qu'elle continue de bruler, donc elle ne s'arreterait pas et ça rallongerait le temps d'un cycle, de plus ça éviterait toutes ces pertes de temps pour chauffer la masion (arret, ventil, démarrage ......)
1 heure pour passer de 16.5 à 17.2 avec 3 cycles, ça me parait bizarre tout de même. Surtout avec une 25 kW.
Bonne nuit à tous !!
PS: les congès passés avec le mode confort toute la journée: imppeccable: ça chauffe tout le temps, je ne me posais pas la question du temps de réaction, c'était chaud tout le temps.
re PS: au passage, ma sonde extérieure me dit -2°, mais en fait il fait -5 !!!!!
Et Meilleurs Voeux !!! Bonne combustion à tous !!!
0 x
j'avais les mêmes problèmes que toi.
J'ai un ballon Solus II 800l de chez consolar (sans capteurs solaires pour le moment, qui était également branché sur la TEM et qui fonctionnait comme un ballon ECS.
Consigne à 50°. A la différence que le plancher chauffant et les radiateurs de l'étage et l'ECS partent de ce ballon.
La sortie de chauffage de la Pellematic part chauffer un autre batiment.
Pendant que la chaudière chauffait le ballon, elle chauffait peu le circuit de radiateur et inversement. D'où des variations incessantes de la vanne trois voies, surtout quand le retour du ballon faisait chutter la température du ballon en dessous de 63°: coupure de la vanne, coupure de l'accélérateur du ballonjusqu'à la remontée en température
Depuis quelques jours, j'ai branché (sur les conseils de mon installateur Okofen) le ballon sur le port UW de la chaudière. Cela court-circuite la régulation TEM ( la "grise" au moins)
tu trouves le bornier UW en ouvrant la facade de la Pellematic le long du bord droit, là ou sont connectés les cables. il y a des borniers sur la hauteur. Le UW est assez bas. Ce UW est utilisé pour raccorder un balon tampon: du coup le volume de l'eau de la chaudière fait chez moi la somme du volume de la chaudière et du ballon; soit 900l litres, ce qui donne une inertie importante et des cycles de 1 heure par 8° exérieurs. la vanne trois voies du circuit de chauffage ne bouge plus.
A noter que ma chaudière est surdimensionné (PES 32, qui marche à 28 kw nous allons la brider à 25 ou 24KW)
Elle module actuellement entre 0 et 8 pour maintenir le ballon en température,
Mais j'ai vu sur tes photos que tu avais un départ chauffage direct de ta chaudière. Ta situation n' a peut-être rien à voir avec la mienne dans ce cas? Ton Rotex ne te sert qu'à l'ECS?
J'ai un ballon Solus II 800l de chez consolar (sans capteurs solaires pour le moment, qui était également branché sur la TEM et qui fonctionnait comme un ballon ECS.
Consigne à 50°. A la différence que le plancher chauffant et les radiateurs de l'étage et l'ECS partent de ce ballon.
La sortie de chauffage de la Pellematic part chauffer un autre batiment.
Pendant que la chaudière chauffait le ballon, elle chauffait peu le circuit de radiateur et inversement. D'où des variations incessantes de la vanne trois voies, surtout quand le retour du ballon faisait chutter la température du ballon en dessous de 63°: coupure de la vanne, coupure de l'accélérateur du ballonjusqu'à la remontée en température
Depuis quelques jours, j'ai branché (sur les conseils de mon installateur Okofen) le ballon sur le port UW de la chaudière. Cela court-circuite la régulation TEM ( la "grise" au moins)
tu trouves le bornier UW en ouvrant la facade de la Pellematic le long du bord droit, là ou sont connectés les cables. il y a des borniers sur la hauteur. Le UW est assez bas. Ce UW est utilisé pour raccorder un balon tampon: du coup le volume de l'eau de la chaudière fait chez moi la somme du volume de la chaudière et du ballon; soit 900l litres, ce qui donne une inertie importante et des cycles de 1 heure par 8° exérieurs. la vanne trois voies du circuit de chauffage ne bouge plus.
A noter que ma chaudière est surdimensionné (PES 32, qui marche à 28 kw nous allons la brider à 25 ou 24KW)
Elle module actuellement entre 0 et 8 pour maintenir le ballon en température,
Mais j'ai vu sur tes photos que tu avais un départ chauffage direct de ta chaudière. Ta situation n' a peut-être rien à voir avec la mienne dans ce cas? Ton Rotex ne te sert qu'à l'ECS?
0 x
Encore une chose, mais je n'y connais quasiment rien, et les "pros" du forum n'ont pas fait de remarques: sur les photos de ton installation tu as deux circulateurs sur le même départ, un vers ton circuit chauffage, l'autre vers le Rotex. Il ne peut pas avoir de phénomènes de "vol" de l'un par rapport à l'autre s'ils marchent en même temps?
0 x
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 0 Réponses
- 1383 Vues
-
Dernier message par fernandM
Consulter le dernier message
27/10/24, 18:01Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 11 Réponses
- 1471 Vues
-
Dernier message par Pilpoill
Consulter le dernier message
14/10/24, 13:46Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 1 Réponses
- 3301 Vues
-
Dernier message par Pilpoill
Consulter le dernier message
12/02/24, 22:04Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 11 Réponses
- 5435 Vues
-
Dernier message par Pilpoill
Consulter le dernier message
15/12/23, 17:08Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 10 Réponses
- 7583 Vues
-
Dernier message par Clemclem
Consulter le dernier message
26/12/23, 11:05Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 260 invités