Pellematic Condes 25 kW: réglage ?
Re: Pellematic Condes 25 kW: réglage ?
La chaudière module parfaitement, la régulation fait son job, le problème se situe du côté du côté hydraulique de ton installation.
Quand on regarde en temps réel (en tenant compte de l’actualisation des données via la connexion), malgré avoir l’ordre électrique de se fermer, la v3v réagit soit en faisant le yoyo soit elle … se colle à la température du ballon interne de la chaudière.
C’est flagrant sur le graphe, la courbe violette ne fait que suivre la courbe bleu foncé alors qu’elle devrait suivre la courbe verte !
Plusieurs points à vérifier sur ton installation.
Vu que tu m’as dit que ta sonde de température départ est bien fixée, je suppose qu’elle est bien reliée au bon connecteur.
Peux-tu vérifier que lorsque l’ordre fermeture v3v est affiché sur ton écran la v3v tente bien de se fermer, car sur le graph elle n’est commandé qu’à l’ouverture et jamais à la fermeture (courbe inférieure jaune)
Quand on regarde en temps réel (en tenant compte de l’actualisation des données via la connexion), malgré avoir l’ordre électrique de se fermer, la v3v réagit soit en faisant le yoyo soit elle … se colle à la température du ballon interne de la chaudière.
C’est flagrant sur le graphe, la courbe violette ne fait que suivre la courbe bleu foncé alors qu’elle devrait suivre la courbe verte !
Plusieurs points à vérifier sur ton installation.
Vu que tu m’as dit que ta sonde de température départ est bien fixée, je suppose qu’elle est bien reliée au bon connecteur.
Peux-tu vérifier que lorsque l’ordre fermeture v3v est affiché sur ton écran la v3v tente bien de se fermer, car sur le graph elle n’est commandé qu’à l’ouverture et jamais à la fermeture (courbe inférieure jaune)
0 x
Re: Pellematic Condes 25 kW: réglage ?
Pilpoill a écrit :La chaudière module parfaitement, la régulation fait son job, le problème se situe du côté du côté hydraulique de ton installation.
Quand on regarde en temps réel (en tenant compte de l’actualisation des données via la connexion), malgré avoir l’ordre électrique de se fermer, la v3v réagit soit en faisant le yoyo soit elle … se colle à la température du ballon interne de la chaudière.
C’est flagrant sur le graphe, la courbe violette ne fait que suivre la courbe bleu foncé alors qu’elle devrait suivre la courbe verte !
Plusieurs points à vérifier sur ton installation.
Vu que tu m’as dit que ta sonde de température départ est bien fixée, je suppose qu’elle est bien reliée au bon connecteur.
Peux-tu vérifier que lorsque l’ordre fermeture v3v est affiché sur ton écran la v3v tente bien de se fermer, car sur le graph elle n’est commandé qu’à l’ouverture et jamais à la fermeture (courbe inférieure jaune)
64BE16DF-66CF-4460-97A7-542A16445C08.jpeg
Je viens d'aller voir et la vanne ne bouge pas : elle est à fond
1 x
Re: Pellematic Condes 25 kW: réglage ?
Me confirmes-tu voir la commande fermeture sur l’écran alors qu’elle reste ouverte à fond ?
Pour le moment je ruse pour ne pas que tu cuises à petit feu
Pour le moment je ruse pour ne pas que tu cuises à petit feu
1 x
Re: Pellematic Condes 25 kW: réglage ?
Pilpoill a écrit :Me confirmes-tu voir la commande fermeture sur l’écran alors qu’elle reste ouverte à fond ?
Pour le moment je ruse pour ne pas que tu cuises à petit feu
Oui je te confirme
C'est la première fois que je peux traîner en short au levé du lit
1 x
Re: Pellematic Condes 25 kW: réglage ?
Voici la doc, il y a une partie FR.
https://www.barberi.it/downloads/2819/1 ... t=download
Il faudrait vérifier qu’elle soit bien raccordée électriquement et pas à l’inverse.
Et là ce n’est pas mon domaine mais à deux qui sait ?
Sinon, vu que ton installation est récente (et qu’elle a dû fonctionner ainsi depuis le début ), ton installateur devrait faire le nécessaire…
https://www.barberi.it/downloads/2819/1 ... t=download
Il faudrait vérifier qu’elle soit bien raccordée électriquement et pas à l’inverse.
Et là ce n’est pas mon domaine mais à deux qui sait ?
Sinon, vu que ton installation est récente (et qu’elle a dû fonctionner ainsi depuis le début ), ton installateur devrait faire le nécessaire…
0 x
Re: Pellematic Condes 25 kW: réglage ?
Pilpoill a écrit :Voici la doc, il y a une partie FR.
https://www.barberi.it/downloads/2819/1 ... t=download
Il faudrait vérifier qu’elle soit bien raccordée électriquement et pas à l’inverse.
Et là ce n’est pas mon domaine mais à deux qui sait ?
Sinon, vu que ton installation est récente (et qu’elle a dû fonctionner ainsi depuis le début ), ton installateur devrait faire le nécessaire…
Pour être honnête moi et l'électricité on fait pas bon ménage.
L'entretien de ma chaudière par mon installateur est prévu fin mars début avril (je vais lui demander de regarder cela), la chaudière ayant déjà tourné comme cela je pense que cela peut attendre un mois de plus qu'en penses-tu ?
1 x
Re: Pellematic Condes 25 kW: réglage ?
Je n’ai pas du tout la même vision que toi
Via les courbes tu peux lui montrer qu’elle est incapable de suivre la consigne pour la température de l’eau de départ.
Surtout si tu constates que ta v3v est bloquée en position ouverture maxi alors que la régulation ne fait que la commander à la fermeture sans effet.
Là je suis obligé d’appliquer des paramètres comme s’il n’y avait pas de v3v car la température qui circule dans tes radiateurs est celle de la chaudière.
J’ai peur que le short devienne de trop sous peu dans ces conditions.
Via les courbes tu peux lui montrer qu’elle est incapable de suivre la consigne pour la température de l’eau de départ.
Surtout si tu constates que ta v3v est bloquée en position ouverture maxi alors que la régulation ne fait que la commander à la fermeture sans effet.
Là je suis obligé d’appliquer des paramètres comme s’il n’y avait pas de v3v car la température qui circule dans tes radiateurs est celle de la chaudière.
J’ai peur que le short devienne de trop sous peu dans ces conditions.
0 x
Re: Pellematic Condes 25 kW: réglage ?
Pilpoill a écrit :Je n’ai pas du tout la même vision que toi
Via les courbes tu peux lui montrer qu’elle est incapable de suivre la consigne pour la température de l’eau de départ.
Surtout si tu constates que ta v3v est bloquée en position ouverture maxi alors que la régulation ne fait que la commander à la fermeture sans effet.
Là je suis obligé d’appliquer des paramètres comme s’il n’y avait pas de v3v car la température qui circule dans tes radiateurs est celle de la chaudière.
J’ai peur que le short devienne de trop sous peu dans ces conditions.
OK, on va regarder cela car j'ai pas encore mon permis nudiste.
J'ai une petite question qui va sans doute te paraître stupide mais je me lance : la semaine dernière lorsque je bricolage dans mon sous sol je voyais cette vanne se fermer et s'ouvrir mais pas ce matin est qu'il n'y aurait pas une consigne/reglage pour que cette vanne se bloque à partir d'une certaine température ? Cela expliquerait que lorsqu'il fait froid la v3v ne fait pas ce qu'on attend d'elle
0 x
Re: Pellematic Condes 25 kW: réglage ?
tulul63 a écrit :OK, on va regarder cela car j'ai pas encore mon permis nudiste.
J'ai une petite question qui va sans doute te paraître stupide mais je me lance : la semaine dernière lorsque je bricolage dans mon sous sol je voyais cette vanne se fermer et s'ouvrir mais pas ce matin est qu'il n'y aurait pas une consigne/reglage pour que cette vanne se bloque à partir d'une certaine température ? Cela expliquerait que lorsqu'il fait froid la v3v ne fait pas ce qu'on attend d'elle
Il n’y a pas de questions stupides.
Hier je voyais bien la v3v réagir à la hausse comme à la baisse.
Si tu regardes attentivement hier vers 7h30 et 16h00, bizarrement elle trouverait presque le chemin de la raison sauf qu’elle fini par se caler sur la température de la chaudière au lieu de se caler sur la consigne de température départ.
Donc oui ta vanne se bloque en ouverture maxi, mais pour quelle raison je ne sais pas.
Les seuls paramètres sont les temps d’ouverture/pause/fermeture. Après te les avoir fait remettre par défaut sur 5/15/5, j’ai testé sur les paramètres tu avais précédemment 5/5/3. Et ça ne change rien, le graphe enregistre une commande ouverture systématiquement, alors qu’il devrait enregistrer des commandes d’ouverture ET de fermeture comme lui commande la régulation.
C’est ce qui me fait hésiter avec un branchement incorrect et un soucis matériel vu qu’avant ça semblait fonctionner. De façon yoyo certes mais tu ne semblais pas t’en être aperçu sans la baisse de température.
On pourrait essayer de la passer en manuel.
Tu repères la position de la v3v avec le circulateur éteint (comme actuellement)
Tu appuies sur son bouton pour la faire manœuvrer de sa position fermeture jusqu’à sa position ouverture maxi quelques fois puis tu relâches le bouton sur la position sur laquelle tu as fait ton repère.
Si tu peux en profiter pour faire une photo des fils qui s’y connectent (et des repérages sur les connecteurs qui s’y trouvent sans doute) je prends.
Dernière édition par Pilpoill le 13/02/23, 10:55, édité 1 fois.
0 x
Re: Pellematic Condes 25 kW: réglage ?
Pilpoill a écrit :tulul63 a écrit :OK, on va regarder cela car j'ai pas encore mon permis nudiste.
J'ai une petite question qui va sans doute te paraître stupide mais je me lance : la semaine dernière lorsque je bricolage dans mon sous sol je voyais cette vanne se fermer et s'ouvrir mais pas ce matin est qu'il n'y aurait pas une consigne/reglage pour que cette vanne se bloque à partir d'une certaine température ? Cela expliquerait que lorsqu'il fait froid la v3v ne fait pas ce qu'on attend d'elle
Il n’y a pas de questions stupides.
Hier je voyais bien la v3v réagir à la hausse comme à la baisse.
Si tu regardes attentivement hier vers 7h30 et 16h00, bizarrement elle trouverait presque le chemin de la raison sauf qu’elle fini par se caler sur la température de la chaudière au lieu de se caler sur la consigne de température départ.
3B0E9BF4-026E-4A49-88EA-43E0D1D4F2F9.jpeg
Donc oui ta vanne se bloque en ouverture maxi, mais pour quelle raison je ne sais pas.
Les seuls paramètres sont les temps d’ouverture/pause/fermeture. Après te les avoir fait remettre par défaut sur 5/15/5, j’ai testé sur les paramètres tu avais précédemment 5/5/3. Et ça ne change rien, le graphe enregistre une commande ouverture systématiquement, alors qu’il devrait enregistrer des commandes d’ouverture ET de fermeture comme lui commande la régulation.
C’est ce qui me fait hésiter avec un branchement incorrect et un soucis matériel.
On pourrait essayer de la passer en manuel.
Tu repères la position de la v3v avec le circulateur éteint (comme actuellement)
Tu appuies sur son bouton pour la faire manœuvrer de sa position fermeture jusqu’à sa position ouverture maxi quelques fois puis tu relâches le bouton sur la position sur laquelle tu as fait ton repère.
Si tu peux en profiter pour faire une photo des fils qui s’y connectent (et des repérages sur les connecteurs qui s’y trouvent sans doute) je prends.
Pour le repére ce sera simple car elle est restée bloquée en position ouverte à fond
0 x
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 1 Réponses
- 3347 Vues
-
Dernier message par Pilpoill
Consulter le dernier message
12/02/24, 22:04Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 10 Réponses
- 7666 Vues
-
Dernier message par Clemclem
Consulter le dernier message
26/12/23, 11:05Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 14 Réponses
- 6606 Vues
-
Dernier message par Pezo
Consulter le dernier message
25/11/23, 15:27Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 4 Réponses
- 13070 Vues
-
Dernier message par Pilpoill
Consulter le dernier message
31/05/24, 21:48Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 2 Réponses
- 3558 Vues
-
Dernier message par Pezo
Consulter le dernier message
26/02/23, 14:42Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 479 invités