Pellematic Condes 25 kW: réglage ?
Pellematic Condes 25 kW: réglage ?
bonjour,
je viens d’emménager dans une maison ancienne 250m² qui possède une OKOFEN pellematic condens 25KW avec sonde exterieur et un thermostat ambiance (pas d'ECS), mon problème est le suivant:
lorsque les températures deviennent négatives ma chaudière peine à réguler la température de confort réglée à 19 et j'ai l'impression qu'elle n'arrête pas de se couper et de se rallumer sans arrêt.
Voici les données que j'ai pu relevé:
pied de courbe = 37
pente = 1.4
limite t ext confort = 19
limite t ext reduit =12
anticipation =120 min
hysteresis arret = 0.8
hysteresis marche =0.5
t départ max =65
t départ min = 35
van mel ouverture = 5s
van mel pause =5s
van mel fermeture:3s
plage reglage tc = 10
plage reglage td= 10
evol t chaudiere etc hausse = 5
evol t chaudiere etc plage de reglage =5
j'ai également pu sortir une courbe
Merci pour vos retours
je viens d’emménager dans une maison ancienne 250m² qui possède une OKOFEN pellematic condens 25KW avec sonde exterieur et un thermostat ambiance (pas d'ECS), mon problème est le suivant:
lorsque les températures deviennent négatives ma chaudière peine à réguler la température de confort réglée à 19 et j'ai l'impression qu'elle n'arrête pas de se couper et de se rallumer sans arrêt.
Voici les données que j'ai pu relevé:
pied de courbe = 37
pente = 1.4
limite t ext confort = 19
limite t ext reduit =12
anticipation =120 min
hysteresis arret = 0.8
hysteresis marche =0.5
t départ max =65
t départ min = 35
van mel ouverture = 5s
van mel pause =5s
van mel fermeture:3s
plage reglage tc = 10
plage reglage td= 10
evol t chaudiere etc hausse = 5
evol t chaudiere etc plage de reglage =5
j'ai également pu sortir une courbe
Merci pour vos retours
- Pièces jointes
-
- courbe.docx
- (661.2 Kio) Téléchargé 502 fois
1 x
Re: Pellematic Condes 25 kW: réglage ?
Bonjour,
Pour commencer je propose de repartir sur des bases fiables et adaptées aux modèles à condensation dans la majorité des cas.
Anticipation 180
Hystérésis arrêt et marche sur 1K
V3V ouverture 5 pause 15 fermeture 5
Evol T Chaud ETC hausse 0
Evol T Chaud ETC plage de réglage 0
La courbe en format image ça serait plus clair ;)
Pour commencer je propose de repartir sur des bases fiables et adaptées aux modèles à condensation dans la majorité des cas.
Anticipation 180
Hystérésis arrêt et marche sur 1K
V3V ouverture 5 pause 15 fermeture 5
Evol T Chaud ETC hausse 0
Evol T Chaud ETC plage de réglage 0
La courbe en format image ça serait plus clair ;)
2 x
Re: Pellematic Condes 25 kW: réglage ?
Pilpoill a écrit :Bonjour,
Pour commencer je propose de repartir sur des bases fiables et adaptées aux modèles à condensation dans la majorité des cas.
Anticipation 180
Hystérésis arrêt et marche sur 1K
V3V ouverture 5 pause 15 fermeture 5
Evol T Chaud ETC hausse 0
Evol T Chaud ETC plage de réglage 0
La courbe en format image ça serait plus clair ;)
Merci pour votre réponse, je viens de mettre les réglages cités ci dessus et je vais voir comment se comporte la chaudière avec ces nouvelles données
Concernant la courbe voici une image qui je pense sera bien plus lisible.
0 x
Re: Pellematic Condes 25 kW: réglage ?
La température départ n’est jamais stable, le circulateur se coupe plusieurs fois en journée sans doute par la faute d’une courbe de chauffe mal adaptée et un hystérésis de coupure trop bas.
Les deux mesures EH ne sont pas utiles pour ce problème, par contre il faudrait rajouter la température chaudière sur le graphe (PE1 TC mes)
Les deux mesures EH ne sont pas utiles pour ce problème, par contre il faudrait rajouter la température chaudière sur le graphe (PE1 TC mes)
0 x
Re: Pellematic Condes 25 kW: réglage ?
Pilpoill a écrit :La température départ n’est jamais stable, le circulateur se coupe plusieurs fois en journée sans doute par la faute d’une courbe de chauffe mal adaptée et un hystérésis de coupure trop bas.
Les deux mesures EH ne sont pas utiles pour ce problème, par contre il faudrait rajouter la température chaudière sur le graphe (PE1 TC mes)
Voila le début de courbe de ce jour avec la température chaudiere
- Pièces jointes
-
- Screenshot_20230211-012736_Gallery[1].jpg (290.94 Kio) Consulté 3536 fois
0 x
Re: Pellematic Condes 25 kW: réglage ?
La température chaudière qui varie en dents de scie sur une amplitude de 25°
Il y a un truc qui cloche…
Puissance non adaptée ?
Circulateur mal réglé ?
… ?
Si je peux avoir un accès le temps de vérifier que tous les paramètres sont bons ça faciliterait grandement la compréhension de ce qu’il se passe.
Il y a un truc qui cloche…
Puissance non adaptée ?
Circulateur mal réglé ?
… ?
Si je peux avoir un accès le temps de vérifier que tous les paramètres sont bons ça faciliterait grandement la compréhension de ce qu’il se passe.
0 x
Re: Pellematic Condes 25 kW: réglage ?
Pilpoill a écrit :La température chaudière qui varie en dents de scie sur une amplitude de 25°
Il y a un truc qui cloche…
Puissance non adaptée ?
Circulateur mal réglé ?
… ?
Si je peux avoir un accès le temps de vérifier que tous les paramètres sont bons ça faciliterait grandement la compréhension de ce qu’il se passe.
Je sais que ma chaudière est connectée car le technicien qui m'a fait l'entretien m'a installé l'appli sur mon smartphone par contre je ne sais pas comment vous donner accès ? si vous me donner les instructions pour le faire pas de souci pour moi
0 x
Re: Pellematic Condes 25 kW: réglage ?
tulul63 a écrit :Pilpoill a écrit :La température chaudière qui varie en dents de scie sur une amplitude de 25°
Il y a un truc qui cloche…
Puissance non adaptée ?
Circulateur mal réglé ?
… ?
Si je peux avoir un accès le temps de vérifier que tous les paramètres sont bons ça faciliterait grandement la compréhension de ce qu’il se passe.
Je sais que ma chaudière est connectée car le technicien qui m'a fait l'entretien m'a installé l'appli sur mon smartphone par contre je ne sais pas comment vous donner accès ? si vous me donner les instructions pour le faire pas de souci pour moi
si vous me dites quels paramètres vous voulez vous , je peux vous les donner en faisant des captures d'écrans
0 x
Re: Pellematic Condes 25 kW: réglage ?
Pilpoill a écrit :La température chaudière qui varie en dents de scie sur une amplitude de 25°
Il y a un truc qui cloche…
Puissance non adaptée ?
Circulateur mal réglé ?
… ?
Si je peux avoir un accès le temps de vérifier que tous les paramètres sont bons ça faciliterait grandement la compréhension de ce qu’il se passe.
Voici la dernière courbe avec les paramètres entrés hier soir
et le tableau de réglage de la pellematic
0 x
Re: Pellematic Condes 25 kW: réglage ?
Bonsoir, la loi d’eau est trop forte elle déclenche encore malgré l’hystéresis de coupure à 1K et il y a sans doute bien d’autres choses à étudier.
Une photo du circulateur (en fonctionnement s’il est à led) pour voir comment il est configuré.
La sonde de température départ est-elle bien fixée solidairement au tuyau de départ ? (Normalement positionnée au dessus du circulateur)
Combien de radiateurs et leur type pour cette surface ?
Sont-ils tous ouverts au maximum s’ils sont équipés de vanne thermostatique ?
Une photo du circulateur (en fonctionnement s’il est à led) pour voir comment il est configuré.
La sonde de température départ est-elle bien fixée solidairement au tuyau de départ ? (Normalement positionnée au dessus du circulateur)
Combien de radiateurs et leur type pour cette surface ?
Sont-ils tous ouverts au maximum s’ils sont équipés de vanne thermostatique ?
0 x
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 1 Réponses
- 3249 Vues
-
Dernier message par Pilpoill
Consulter le dernier message
12/02/24, 22:04Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 10 Réponses
- 7482 Vues
-
Dernier message par Clemclem
Consulter le dernier message
26/12/23, 11:05Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 14 Réponses
- 6462 Vues
-
Dernier message par Pezo
Consulter le dernier message
25/11/23, 15:27Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 4 Réponses
- 12772 Vues
-
Dernier message par Pilpoill
Consulter le dernier message
31/05/24, 21:48Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 2 Réponses
- 3499 Vues
-
Dernier message par Pezo
Consulter le dernier message
26/02/23, 14:42Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 466 invités