par garania » 16/11/12, 08:38
Allelujah!
ça a marché, c'était donc bien ce paramètre qu'il fallait modifier!
Le "T min chaud" dans le menu Pellematic.
Je l'ai passé à 64°, et en effet après un cycle de chauffe, lorsqu'elle refroidit, elle va atteindre 64°, et redémarrer. L'inertie fait qu'elle est descendu jusqu'à 60,7°, donc au dessus de 60° et pas de fermeture des V3V.
Elle a démarré à pleine puissance et je joins le tableau de relevé.
Elle a mis 28min pour atteindre la T°C de 76°C.
Avant je chauffais de 60° a 76, maintenant de 64 à 76, donc le brûleur va peut être être soulagé. je vais suivre les cycles sur les prochains jours.
Merci de me dire ce que vous pensez de la modulation, doit on commencé a fond et passer a une modulation faible rapidement? comment faire? Quelle est la difference reelle entre un niveau de modulation de puissance de 16 et 2? la quantité de pellet consommée?
P162 Temps T°C
16 demarrage 64°
15 30 sec
14 4min
15 6min 63°
14 7min 63,2°
13 9min 64,2°
12 10min 65,2°
11 12min 66,2°
10 13min 67,2°
8 14min 68,1°
7 15min 69,1°
6 16min 70,1°
5 18min 71,1°
4 19min 72,1°
3 19min 72,1°
2 21min 73,1°
1 22min 73,3°
0 24min 74,1°
Arrêt 28min 76°
0 x