Une petite précision, pour ceux qui ont une chaudière en combinaison avec un ballon tampon ou combiné, il ne faut pas oublier de mettre le paramètre 180 sur la valeur 4.
C'est le pilotage de la pompe primaire, entre la chaudière et le ballon.
Par défaut il est sur 2. Dans cette configuration, la pompe marche en mode "binaire", soit elle est à l'arret, soit elle est à 100%, ce qui m'arrivait, c'est que la pompe fonctionnait jusqu'a ce que la chaudière descende à 60°, à ce moment la elle se coupait, mais avec l'inertie, ma chaudière tombait à 56°... ainsi de suite jusqu’à ce que le ballon soit complétement à température.
J'imagine la condensation ........

Par contre, si le paramètre 180 est mis sur 4, la pompe primaire marche en modulation par palier : 30,40,60, 80 et 100% ce qui permet à la chaudière de ne jamais descendre en dessous de 60°.
Mon chauffagiste n'a pas régler ce paramètre, je l'ai trouvé en lisant la notice de montage...