Bonjour à tous,
Je cherche à savoir de quel diametre doit être le tuyau d'alimentation d'un poele brouilleur?
Peut on mettre du PER?
Du PER BAO?
Si non quel type de tuyau?
Merci pour votre aide
Quel diamètre tuyau d'alimentation poêle bouilleur: en PER?
-
- Modérateur
- Messages : 80080
- Inscription : 10/02/03, 14:06
- Localisation : Planète Serre
- x 11410
Pour le diamètre suivre les recommandations...de la notice et idéalement faire une estimation des pertes de charges...
Du PER 16mm convient bien dans la plupart des cas (la puissance hydraulique étant tout de même limitée).
Oui tu peux l'alimenter en PER qui tient 120°C (il me semble). Mettre peut être quelques dizaines de cm de cuivre "par sécurité" en cas de problème (panne de courant) histoire de ne pas avoir une "inondation" (tenue à la T° par conduction du 1er raccord PER qui surchaufferait?)
J'en ai utilisé dans mon cas sur un poêle bouilleur deom dont voici le plan et photos: https://www.econologie.com/forums/chaudiere- ... t4589.html
Du PER 16mm convient bien dans la plupart des cas (la puissance hydraulique étant tout de même limitée).
Oui tu peux l'alimenter en PER qui tient 120°C (il me semble). Mettre peut être quelques dizaines de cm de cuivre "par sécurité" en cas de problème (panne de courant) histoire de ne pas avoir une "inondation" (tenue à la T° par conduction du 1er raccord PER qui surchaufferait?)
J'en ai utilisé dans mon cas sur un poêle bouilleur deom dont voici le plan et photos: https://www.econologie.com/forums/chaudiere- ... t4589.html
0 x
Faire une recherche d'images ou une recherche textuelle - Netiquette du forum
-
- Modérateur
- Messages : 80080
- Inscription : 10/02/03, 14:06
- Localisation : Planète Serre
- x 11410
Bon tu me fais douter...
Sur le mien qui est BAO, je viens de vérifier, il y a marqué max 95°C, mea culpa donc ! 120°C c'est ce que m'avait dit mon plombier qui m'a fournit le PER, comme il raconte pas de connerie, je suppose que 120°C c'est valable dans un temps court...et 95°C sur longues périodes...
Voici ce qui a noté mot pour mot (entre autres chiffres incompréhensibles) :
max 95°C 5/10 bars,
sauerstoffdicht 70°C / 1 Mpa
PF-XC DIN 16892/93
16 x 2.2 mm
Je présume que ce tuyau est donc garanti barrière anti oxygène jusqu'à 70°C / 1 Mpa = 10 bars...mais pas au delà...à confirmer?
Pour être sûr se référer donc à la norme DIN citée.
Sinon j'ai fait plusieurs fois surchauffer le poêle car oublié de mettre le régulateur en route (une fois ca bouillait clairement dans le poêle) et le PER a tenu sans problème à la mise en route du circulateur...
La seule fois où il y a eu une panne de courant quand le poêle était allumé, j'ai du arrêter la combustion en mettant un saut d'eau dessus...pas le choix...
Normalement il faut que tu mettes une sonde de sécurité thermo hydraulique. J'en ai une chez moi, voir sujet cité plus haut. Mais elle enclenche le groupe de sécurité général quand elle enclenche donc problème car j'ai pas de mise à l'égout...donc je ne l'utilise plus...
Sur le mien qui est BAO, je viens de vérifier, il y a marqué max 95°C, mea culpa donc ! 120°C c'est ce que m'avait dit mon plombier qui m'a fournit le PER, comme il raconte pas de connerie, je suppose que 120°C c'est valable dans un temps court...et 95°C sur longues périodes...
Voici ce qui a noté mot pour mot (entre autres chiffres incompréhensibles) :
max 95°C 5/10 bars,
sauerstoffdicht 70°C / 1 Mpa
PF-XC DIN 16892/93
16 x 2.2 mm
Je présume que ce tuyau est donc garanti barrière anti oxygène jusqu'à 70°C / 1 Mpa = 10 bars...mais pas au delà...à confirmer?
Pour être sûr se référer donc à la norme DIN citée.
Sinon j'ai fait plusieurs fois surchauffer le poêle car oublié de mettre le régulateur en route (une fois ca bouillait clairement dans le poêle) et le PER a tenu sans problème à la mise en route du circulateur...
La seule fois où il y a eu une panne de courant quand le poêle était allumé, j'ai du arrêter la combustion en mettant un saut d'eau dessus...pas le choix...
Normalement il faut que tu mettes une sonde de sécurité thermo hydraulique. J'en ai une chez moi, voir sujet cité plus haut. Mais elle enclenche le groupe de sécurité général quand elle enclenche donc problème car j'ai pas de mise à l'égout...donc je ne l'utilise plus...
0 x
Faire une recherche d'images ou une recherche textuelle - Netiquette du forum
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 20 Réponses
- 5084 Vues
-
Dernier message par phil59
Consulter le dernier message
21/11/23, 20:22Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 10 Réponses
- 10000 Vues
-
Dernier message par Mob
Consulter le dernier message
05/02/23, 19:00Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 0 Réponses
- 6165 Vues
-
Dernier message par fanfantrelly
Consulter le dernier message
11/01/21, 23:51Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 5 Réponses
- 3510 Vues
-
Dernier message par GuyGadebois
Consulter le dernier message
11/08/19, 17:57Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 3 Réponses
- 4639 Vues
-
Dernier message par Did67
Consulter le dernier message
10/01/19, 18:08Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 235 invités