par Sianure » 03/11/19, 14:38

Bonjour à tous,

Je vous expose mon problème...
J'ai donc une chaudière a pellet Okofen Easypell. J'ai essayé de paramétrer celle-ci afin d'avoir la température souhaité dans les pièces de la maison qui est de 20° sans avoir a touché aux vannes thermostatique des radiateurs.
Malheureusement, quelque soit le réglage que je modifie, en attendant bien 24h après chaque modification, c'est toujours le même constat... trop chaud dans la maison (Entre 24° et 26° avec les vannes thermostatique ouvert a fond).

Pour info, les valeurs des sondes au moment ou je vous parle :

    Température extérieur : 13.8°
    Température chaudière : 71.8°
    Température ECS : 58.2°
    Température radiateurs : 63.8°

Mes réglages actuels :

    Température ambiance confort : 20°
    Température ambiance réduit : 15°
    Pente : 0.1
    Pied de courbe : 20°


Avec ces valeurs, l'eau chaude envoyé dans les radiateurs n'est pas loin des 64° du coup, c'est la fournaise dans la maison... Même si je baisse la température ambiance confort à 10°.
J'ai l'impression que mes réglages ne sont pas pris en compte.. Le seul truc qui marche, c'est la température limite a l’extérieur.
Même si j'utilise les vannes thermostatique pour abaisser la température, je ne comprend pas pourquoi il envoi de l'eau si chaude malgré mes réglages.

Si l'un d'entre vous a une solution...
0 x
sicetaitsimple
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 10287
Inscription : 31/10/16, 18:51
Localisation : Basse Normandie
x 2981

Re: Réglage chaudière Okofen Easypell




par sicetaitsimple » 03/11/19, 15:05

Je n'ai pas de solution, mais tu as ici des conseils pour un problème qui semble ressembler au tien:

chauffage-isolation/reglage-courbe-de-chauffe-chaudiere-okofen-t14236.html
0 x
Avatar de l’utilisateur
GuyGadebois
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 6532
Inscription : 24/07/19, 17:58
Localisation : 04
x 982

Re: Réglage chaudière Okofen Easypell




par GuyGadebois » 03/11/19, 16:05

Sianure a écrit :Bonjour à tous,

Je vous expose mon problème...

J'ai eu le même problème après pose d'un nouveau bruleur sur la chaudière mazout de ma précédente maison. Les "chauffagistes" avaient inversé deux fils au niveau des sondes. Vérifie ton câblage.
0 x
“Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligente.(J.Rouxel)
"Par définition la cause est le produit de l'effet". (Tryphion)
"360 000 /0,5/100 ça fait 72 millions et pas 6 millions" (AVC)
Sianure
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 5
Inscription : 03/11/19, 14:29

Re: Réglage chaudière Okofen Easypell




par Sianure » 03/11/19, 17:34

Je pense aussi qu'il y a un problème dans le câblage... et plus précisément la v3v.

En ce qui concerne la v3v, que se passe t'il exactement quand le curseur de la molette est sur le "-", au milieu et sur le "+" ?

Dans mon cas :
Si ma consigne est de 20°(minimum), rien ne bouge... et il reste sur le "-". La température monte jusqu’à 64°C environ.
Si ma consigne est de 45°(maximum), le curseur bouge presque au milieu pour revenir sur le "-" quand la température est atteinte. Toutefois, même sur le "-", la température continue de monter jusqu’à 64°C environ.

Est-ce que vous pensez que le problème peut venir de là ?
0 x
Avatar de l’utilisateur
GuyGadebois
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 6532
Inscription : 24/07/19, 17:58
Localisation : 04
x 982

Re: Réglage chaudière Okofen Easypell




par GuyGadebois » 03/11/19, 17:35

Sianure a écrit :Est-ce que vous pensez que le problème peut venir de là ?

Aucune idée, j'essayais juste de vous donner une piste.
0 x
“Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligente.(J.Rouxel)
"Par définition la cause est le produit de l'effet". (Tryphion)
"360 000 /0,5/100 ça fait 72 millions et pas 6 millions" (AVC)
Sianure
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 5
Inscription : 03/11/19, 14:29

Re: Réglage chaudière Okofen Easypell




par Sianure » 03/11/19, 18:10

Pas de soucis mais si quelqu'un d'autre à une idée...
0 x
sicetaitsimple
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 10287
Inscription : 31/10/16, 18:51
Localisation : Basse Normandie
x 2981

Re: Réglage chaudière Okofen Easypell




par sicetaitsimple » 03/11/19, 19:09

Sianure a écrit :Pas de soucis mais si quelqu'un d'autre à une idée...


Je reviens sur mon premier message car j'avais lu un peu rapidement... Pour moi, une "pente" de 0,1 parait complètement inadaptée, du moins si c'est ce qui est généralement défini comme la pente d'une courbe consigne de température d'eau. Les valeurs habituelles sont plutôt de 1 au moins en ordre de grandeur, bien entendu la "bonne" valeur dépend des caractéristiques du logement.

Voir cet autre fil:
chauffage-isolation/besoin-d-avis-quels-reglages-pour-une-chaudiere-a-granules-t15579-30.html

C'est juste une piste....sans aucune garantie. Il y a de réels spécialistes de ces questions sur Econologie, mais ils n'ont pas l'air présents pour l'instant.

Mais peut-être le "0,1" est-il juste une erreur de frappe?
0 x
Sianure
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 5
Inscription : 03/11/19, 14:29

Re: Réglage chaudière Okofen Easypell




par Sianure » 03/11/19, 19:39

Effectivement, erreur de ma part, j'ai bien 1 comme pente...
0 x
sicetaitsimple
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 10287
Inscription : 31/10/16, 18:51
Localisation : Basse Normandie
x 2981

Re: Réglage chaudière Okofen Easypell




par sicetaitsimple » 03/11/19, 20:35

Sianure a écrit :Effectivement, erreur de ma part, j'ai bien 1 comme pente...


Si on recherche de l'aide sur un forum pour un problème technique qu'on a mal décrit, on répond plutôt:

Effectivement, erreur de ma part, j'ai bien 1 comme pente...Désolé
ou
Effectivement, erreur de ma part, j'ai bien 1 comme pente...Merci d'avoir corrigé

C'est juste de la politesse vis-à-vis de ceux qui ont tenté de faire avancer le problème.....
0 x
Sianure
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 5
Inscription : 03/11/19, 14:29

Re: Réglage chaudière Okofen Easypell




par Sianure » 03/11/19, 21:09

Merci d'avoir corrigé mon erreur !
Désolé pour mon impolitesse et je te suis reconnaissant pour ton aide.

J'ai trouvé, grâce a toi, la solution dans le premier lien que tu as publié. La piste de "Did67" était la bonne. Merci a lui également.
Dans mon cas, c’était bien la v3v qui posait problème car elle fonctionnait a l'envers.
La solution est d'inverser 2 fils pour un fonctionnement dans le bon sens.

Par contre, mon chauffagiste qui me monte ça a l'envers, c'est pas top !