Bonjour Did
oui oui mes V3V réagissent, sans problème!
ça fait un an que je me bats avec Okofen pour régler ce problème, qui n'en est pas un pour eux "votre chaudière fonctionne normalement"! Tu parles, avec une consigne à 20°, on arrive péniblement à 19° et on bouffe du granulé à fond!
Ils m'avaient annoncé une conso entre 6 et 8 tonnes par an, j'en suis à plus de 10...
Réglage courbe de chauffe chaudière Okofen
-
- Je comprends l'éconologie
- Messages : 62
- Inscription : 24/09/14, 16:27
-
- Je comprends l'éconologie
- Messages : 62
- Inscription : 24/09/14, 16:27
1) Je te rassure sur un point : "les granulés" que tu bouffes ne se dissipent pas dans rien ; il est plus que probable que si ta V3V réagissait correctement, ta conso... augmenterait !
Relis ce que j'ai écrit à mic74 : la chaudière est une "casserole" (isolée). Elle ne fait que préparer de l'eau chaude au fur et à mesure que la V3V l'utilise pour réchauffer ton circuit, donc injecter des calories dans la maison.
Si ta régul n marche pas correctement et qu'il fait plus froid, une des conséquences en est que la chaudière "prépare" moins d'eau chaude. Donc consomme moins.
Les estimations ont été faites sans calcul thermique précis. Autant die que c'est du pif !
Pour la conso, va falloir regarder du coté des surfaces et de l'isolation.
2) Si ta V3V ne bouge pas, il y a un problème "mécanique" - as-tu laissé passer quelques minutes quand même (sur les nouvelles régulations, l’algorithme de calcul est un peu plus compliqué, avec vérification de la tendance antérieure...) ?
- ta consigne a dû bouger de façon drastique ?
- à partir de là, avec un système qui fonctionne, la V3V va normalement "ouvrir" par étapes (par "à coups"), jusqu'à ce que la température de départ mesurée = la consigne temp de départ (à peu près)...
Laisse passer un peu de temps et vérifie.
As-tu juste lu la temp de départ affichée ou as-tu été observer physiquement la V3V ?
Relis ce que j'ai écrit à mic74 : la chaudière est une "casserole" (isolée). Elle ne fait que préparer de l'eau chaude au fur et à mesure que la V3V l'utilise pour réchauffer ton circuit, donc injecter des calories dans la maison.
Si ta régul n marche pas correctement et qu'il fait plus froid, une des conséquences en est que la chaudière "prépare" moins d'eau chaude. Donc consomme moins.
Les estimations ont été faites sans calcul thermique précis. Autant die que c'est du pif !
Pour la conso, va falloir regarder du coté des surfaces et de l'isolation.
2) Si ta V3V ne bouge pas, il y a un problème "mécanique" - as-tu laissé passer quelques minutes quand même (sur les nouvelles régulations, l’algorithme de calcul est un peu plus compliqué, avec vérification de la tendance antérieure...) ?
- ta consigne a dû bouger de façon drastique ?
- à partir de là, avec un système qui fonctionne, la V3V va normalement "ouvrir" par étapes (par "à coups"), jusqu'à ce que la température de départ mesurée = la consigne temp de départ (à peu près)...
Laisse passer un peu de temps et vérifie.
As-tu juste lu la temp de départ affichée ou as-tu été observer physiquement la V3V ?
0 x
1) Je te rassure sur un point : "les granulés" que tu bouffes ne se dissipent pas dans rien ; il est plus que probable que si ta V3V réagissait correctement, tu aurais les 20° requis, mais ta conso... augmenterait !
Relis ce que j'ai écrit à mic74 : la chaudière est une "casserole" (isolée). Elle ne fait que préparer de l'eau chaude au fur et à mesure que la V3V l'utilise pour réchauffer ton circuit, donc injecter des calories dans la maison.
Si ta régul ne marche pas correctement et qu'il fait plus froid, une des conséquences en est que la chaudière "prépare" moins d'eau chaude. Donc consomme moins.
Les estimations ont été faites sans calcul thermique précis. Autant die que c'est du pif !
Pour la conso, va falloir regarder du coté des surfaces et de l'isolation.
2) Si ta V3V ne bouge pas, il y a un problème "mécanique" - as-tu laissé passer quelques minutes quand même (sur les nouvelles régulations, l’algorithme de calcul est un peu plus compliqué, avec vérification de la tendance antérieure...) ?
- ta consigne a dû bouger de façon drastique ?
- à partir de là, avec un système qui fonctionne, la V3V va normalement "ouvrir" par étapes (par "à coups"), jusqu'à ce que la température de départ mesurée = la consigne temp de départ (à peu près)...
Laisse passer un peu de temps et vérifie.
As-tu juste lu la temp de départ affichée ou as-tu été observer physiquement la V3V ?
Relis ce que j'ai écrit à mic74 : la chaudière est une "casserole" (isolée). Elle ne fait que préparer de l'eau chaude au fur et à mesure que la V3V l'utilise pour réchauffer ton circuit, donc injecter des calories dans la maison.
Si ta régul ne marche pas correctement et qu'il fait plus froid, une des conséquences en est que la chaudière "prépare" moins d'eau chaude. Donc consomme moins.
Les estimations ont été faites sans calcul thermique précis. Autant die que c'est du pif !
Pour la conso, va falloir regarder du coté des surfaces et de l'isolation.
2) Si ta V3V ne bouge pas, il y a un problème "mécanique" - as-tu laissé passer quelques minutes quand même (sur les nouvelles régulations, l’algorithme de calcul est un peu plus compliqué, avec vérification de la tendance antérieure...) ?
- ta consigne a dû bouger de façon drastique ?
- à partir de là, avec un système qui fonctionne, la V3V va normalement "ouvrir" par étapes (par "à coups"), jusqu'à ce que la température de départ mesurée = la consigne temp de départ (à peu près)...
Laisse passer un peu de temps et vérifie.
As-tu juste lu la temp de départ affichée ou as-tu été observer physiquement la V3V ?
0 x
-
- Je comprends l'éconologie
- Messages : 62
- Inscription : 24/09/14, 16:27
je viens de refaire la manip avec la chaudière en combustion.
En effet, la consigne augmente beaucoup.
La V3V s'ouvre et monte progressivement par palier jusqu'à obtenir la consigne.
Donc pas de problème de V3V.
Je referai la manip avec la chaudière "hors combustion".
Bonne nouvelle: après les avoir menacé d'une plainte au TC, je vais recevoir la visite du "chef technicien" mercredi prochain...à la vue de mes photos, il a peut-être compris que je ne racontais pas que des conneries...
En effet, la consigne augmente beaucoup.
La V3V s'ouvre et monte progressivement par palier jusqu'à obtenir la consigne.
Donc pas de problème de V3V.
Je referai la manip avec la chaudière "hors combustion".
Bonne nouvelle: après les avoir menacé d'une plainte au TC, je vais recevoir la visite du "chef technicien" mercredi prochain...à la vue de mes photos, il a peut-être compris que je ne racontais pas que des conneries...
0 x
-
- Je comprends l'éconologie
- Messages : 62
- Inscription : 24/09/14, 16:27
Alors là, mystère pour moi !!!
Normalement, le fait que la chaudière fonctionne ou pas ne devrait rien changer ! [entendons-nous : la chaudière a "le contact mis", mais elle a atteint sa temp maxi et s'est mise en "arrêt" ?].
Cela ne devrait pas affecter le pilotage du circuit de chauffage : position de la V3V, temp de départ, fonctionnement du circulateur...
Cela ressemble à une salade de câblage...
Normalement, le fait que la chaudière fonctionne ou pas ne devrait rien changer ! [entendons-nous : la chaudière a "le contact mis", mais elle a atteint sa temp maxi et s'est mise en "arrêt" ?].
Cela ne devrait pas affecter le pilotage du circuit de chauffage : position de la V3V, temp de départ, fonctionnement du circulateur...
Cela ressemble à une salade de câblage...
0 x
Tout laisse donc à penser que ta température intérieure était une "moyenne" entre :
- chaudière fonctionne, la V3V obéit correctement, l'eau de départ avait la bonne température ; tu allais converger vers ta temp intérieure souhaitée
- chaudière hors combustion, la V3V fonctionne à l’envers, l'eau de départ était beaucoup trop froide ; ta temp intérieure baisse
Et en moyenne, cela te laissait vers les 19°... Un peu comme une voiture sur laquelle tu accélères puis lève le pied, accélère puis lève le pied...
Tiens nous au courant de ce que diras le chef ! Je suis très curieux !!!
- chaudière fonctionne, la V3V obéit correctement, l'eau de départ avait la bonne température ; tu allais converger vers ta temp intérieure souhaitée
- chaudière hors combustion, la V3V fonctionne à l’envers, l'eau de départ était beaucoup trop froide ; ta temp intérieure baisse
Et en moyenne, cela te laissait vers les 19°... Un peu comme une voiture sur laquelle tu accélères puis lève le pied, accélère puis lève le pied...
Tiens nous au courant de ce que diras le chef ! Je suis très curieux !!!
0 x
patrice42440 a écrit :Suite: je viens de faire la manip chaudière hors combustion...
La V3V se ferme au lieu de s'ouvrir...
Tu étais reparti de la même situation de départ ? Autrement dit, la V3V était revenue à sa position de base, avant que tu ne remontes le pied ? Ou autrement dit, cela n'était pas encore les effets de la manip précédente ?
0 x
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 6 Réponses
- 449 Vues
-
Dernier message par izentrop
Consulter le dernier message
24/10/24, 19:55Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 10 Réponses
- 6579 Vues
-
Dernier message par Clemclem
Consulter le dernier message
26/12/23, 11:05Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 8 Réponses
- 5351 Vues
-
Dernier message par Rolin
Consulter le dernier message
05/11/24, 19:56Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 33 Réponses
- 10337 Vues
-
Dernier message par Obamot
Consulter le dernier message
25/02/23, 19:49Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 2 Réponses
- 4332 Vues
-
Dernier message par Cocktail07
Consulter le dernier message
03/01/23, 19:54Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 476 invités