Réglage régulateur Okofen pellematic CMP1.4 2007
-
- J'apprends l'éconologie
- Messages : 18
- Inscription : 26/02/15, 19:00
Réglage régulateur Okofen pellematic CMP1.4 2007
bonjour a tous les passionnés d'okofen !
c'est vrai que c'est une grande histoire d'amour cette machine ! je suis equipée d'une pellematic cmp1.4 depuis 2007 - couplée avec un chauffe eau solaire et avec une vis reliee a un silo textile.vielle maison bien isolée.
elle a tjrs rendue de bons loyaux services, sauf une grosse production de kreosote dans l'arrivee des granulés que je nettoie methodiquement tous les 3 mois avec le reste de la chaudiere( je suis un perfectionniste).personne n'a trouvé la solution.
mais apres une absence de 3 mois en automne , la maison etait a 10° en decembre, et la relance du chauffage a ete longue et fastidieuse. on a eu un petit 17 apres 4 jours de chauffe sans comprendre cette lenteur. les chauffagistes qui n'y connaissent rien en okofen ne m'ont pas aidé, seul un "expert" okofen a revu tous mes parametres et detecté une pompe faiblarde que l'on a changé. mais avec le redoux, la temperature ambiante a chutee de 2° et j'ai commencé a m'interresser serieusement a tous les forums okofen pour bidouiller mon regulateur..et je vous remercie tous de vos experiences car pour l'instant il fait bon dans la maison. par contre si je fais de l'eau chaude dans la journee la temperature baisse assez vite donc je la fait de 3h a 5h du mat 55°.
nous avons des radiateurs fontes et alu.
j'ai une sonde ambiance dans un couloir non directement chauffé . 19° demandé me donne 20-21 dans le salon.
voici les derniers parametres
TP demande 19°
P202 /80° 76°
P4-7 /65° 63°
P5-8 /9° 12°
P263 68°
courbe/1,2 1,6
pied /30° 40°
comp -/0/ 3
la chaudière etait en 15kw (4 bouchons) je l'ai passé en 13kw avec les 4 bouchons en place.car mes temps de demarrage sont de 18mm (depuis toujours) donc j'essaye le 13kw et ces reglages de did.
mon expert me dit que ce serait mieux de faire ceci.
--P202 80
- P 4-7 60
- P263 laissé 70
je ne sais pas...quoi faire.
merci de m'avoir lu et je suis preneur de vos lumieres...
c'est vrai que c'est une grande histoire d'amour cette machine ! je suis equipée d'une pellematic cmp1.4 depuis 2007 - couplée avec un chauffe eau solaire et avec une vis reliee a un silo textile.vielle maison bien isolée.
elle a tjrs rendue de bons loyaux services, sauf une grosse production de kreosote dans l'arrivee des granulés que je nettoie methodiquement tous les 3 mois avec le reste de la chaudiere( je suis un perfectionniste).personne n'a trouvé la solution.
mais apres une absence de 3 mois en automne , la maison etait a 10° en decembre, et la relance du chauffage a ete longue et fastidieuse. on a eu un petit 17 apres 4 jours de chauffe sans comprendre cette lenteur. les chauffagistes qui n'y connaissent rien en okofen ne m'ont pas aidé, seul un "expert" okofen a revu tous mes parametres et detecté une pompe faiblarde que l'on a changé. mais avec le redoux, la temperature ambiante a chutee de 2° et j'ai commencé a m'interresser serieusement a tous les forums okofen pour bidouiller mon regulateur..et je vous remercie tous de vos experiences car pour l'instant il fait bon dans la maison. par contre si je fais de l'eau chaude dans la journee la temperature baisse assez vite donc je la fait de 3h a 5h du mat 55°.
nous avons des radiateurs fontes et alu.
j'ai une sonde ambiance dans un couloir non directement chauffé . 19° demandé me donne 20-21 dans le salon.
voici les derniers parametres
TP demande 19°
P202 /80° 76°
P4-7 /65° 63°
P5-8 /9° 12°
P263 68°
courbe/1,2 1,6
pied /30° 40°
comp -/0/ 3
la chaudière etait en 15kw (4 bouchons) je l'ai passé en 13kw avec les 4 bouchons en place.car mes temps de demarrage sont de 18mm (depuis toujours) donc j'essaye le 13kw et ces reglages de did.
mon expert me dit que ce serait mieux de faire ceci.
--P202 80
- P 4-7 60
- P263 laissé 70
je ne sais pas...quoi faire.
merci de m'avoir lu et je suis preneur de vos lumieres...
0 x
Re: Réglage régulateur Okofen pellematic CMP1.4 2007
Jean-Jacques a écrit :....car mes temps de demarrage sont de 18mm ..
que veux tu dire par temps de demarrage???
esst ce plutot le temps de fonctionnement entre 2 arrets?
si c'est le cas, il faut essayer de voir ce qui se passe entre le niveau de regulation et la temperature de chaudiere.
en general, un grand classique est un dephasage entre la regulation de puissance et l'ouverture de la V3V qui fait que pendant une grande partie du debut de chauffe, la regul est a fond avec une V3V fermée pour cause de temp chaudiere trop basse et que lorsque la temperature se met a monter, elle monte tres vite et la V3V s'ouvre enfin mais trop tard, d'ou un arret chaudiere en temperature haute.
passe 2 cycles en restant devant ta chaudiere et verifie cette hypothese.
0 x
-
- J'apprends l'éconologie
- Messages : 18
- Inscription : 26/02/15, 19:00
-
- J'apprends l'éconologie
- Messages : 18
- Inscription : 26/02/15, 19:00
TEMPS MOYEN DU BRULEUR 19MM
si c'est a partir de pellet control...
demarrage a 63°
la vanne se ferme a 60.3° (depart pellet control)
la vanne s'ouvre 5 minutes apres le brûleur a 67° et avec une tp° de 25° de sortie dans la v3
le brûleur s’arrête apres 19mm de fct a 76°
la temperature monte jusqu'a 77.7° puis redescend jusqu'a 63 pour un nouveau cycle. la vanne reste en permanence ouverte en fluctuant entre 6 et 10 juqu'au redémarrage du bruleur a 60.3° ou elle se ferme a 0 pour 4-5 minutes.
ci joint pdf avec schema
ps/ il y a un connecteur RS232 sur la carte mere- j'ai vu un programme en vb5 bidouillé pour la frolig - s'adapterait il sur cette machine cmp 1.4 ?
merci
si c'est a partir de pellet control...
demarrage a 63°
la vanne se ferme a 60.3° (depart pellet control)
la vanne s'ouvre 5 minutes apres le brûleur a 67° et avec une tp° de 25° de sortie dans la v3
le brûleur s’arrête apres 19mm de fct a 76°
la temperature monte jusqu'a 77.7° puis redescend jusqu'a 63 pour un nouveau cycle. la vanne reste en permanence ouverte en fluctuant entre 6 et 10 juqu'au redémarrage du bruleur a 60.3° ou elle se ferme a 0 pour 4-5 minutes.
ci joint pdf avec schema
ps/ il y a un connecteur RS232 sur la carte mere- j'ai vu un programme en vb5 bidouillé pour la frolig - s'adapterait il sur cette machine cmp 1.4 ?
merci
0 x
-
- J'apprends l'éconologie
- Messages : 18
- Inscription : 26/02/15, 19:00
j'ai oublié de te demander de regarder pendant la phase de fonctionnement bruleur d'indiquer le nombre de barettes de la regulation.
il semble bien que ce soit le cas classique de la regulation qui part a fond la caisse et n'a pas le temps de freiner avant d'emplafonner la valeur de temperature maxi.
il semble bien que ce soit le cas classique de la regulation qui part a fond la caisse et n'a pas le temps de freiner avant d'emplafonner la valeur de temperature maxi.
0 x
-
- J'apprends l'éconologie
- Messages : 18
- Inscription : 26/02/15, 19:00
concernant les reglages de tes parametres, est-ce que ton P170 est à 1 ?
c'est important pour modifier la priorité des ordres de d'arret du bruleur.
petit rappel pour les regul TEM (je pense que c'est ton cas):
Démarrage du bruleur :
Il faut dans tous les cas la « demande » de la régulation TEM symbolisée par un « carré » a droite des chiffres des jours.
Cette demande s'active si la temperature chaudiere est inferieure au parametre (4-7) ET si aucune limite en abaissement n’a été atteinte : valeurs (3-3) et (3-4).
De plus, si l’arret précedent du bruleur a été provoqué par l’atteinte de la limite (P202) (automate) ET que la « demande » par la regul TEM est toujours présente, le bruleur redémarre à la temperature (P202) – 5°C.
Arret du bruleur :
l’arret du bruleur est fonction de deux évènements suivant l’etat du parametre P170 :
Si P170=0, (réglage usine) l’arret a lieu par disparition de la demande de la régul SAUF si la limite P202 à été atteinte avant.
Si P170= 1, la disparition de la demande de la regul est ignorée et le bruleur s’arrete uniquement lors de l’atteinte de la limite P202.
Concernant la disparition de la « demande » de la régul TEM, celle-ci intervient lorsque la témpérature chaudiere est superieure à [4-7]+[5-8] ou lorsqu’une une autre limite est atteinte : limite en abaissement, passage en mode été, etc
pas simple.
je te conseille donc de faire un essai en mettant les parametres suivants (note bien tes parametres actuels avant)
coté automate chaudiere:
P170=1
P202=76
P263=69
P281=65
coté régul:
4-7 =63
5-8=18
de cette façon ta chaudiere devrait s'arreter à 76° monter un peu plus haut avec l'inertie mais ne pas atteindre 63+18=81 (si elle les atteint, augmente 5-8) et redemarrer de maniere anticipée vers 71 (76-5)
en redemarrant ainsi assez haut, le temps qu'elle demarre, la temperature ne chutera que vers 67 ou 68 environ evitant la fermeture de la V3V. de plus comme la consigne (P263) sera quasiment atteinte au moment du demarrage, la modulation devrait se calmer tres vite et donc la temperature sera quasiment stabilisée.
c'est important pour modifier la priorité des ordres de d'arret du bruleur.
petit rappel pour les regul TEM (je pense que c'est ton cas):
Démarrage du bruleur :
Il faut dans tous les cas la « demande » de la régulation TEM symbolisée par un « carré » a droite des chiffres des jours.
Cette demande s'active si la temperature chaudiere est inferieure au parametre (4-7) ET si aucune limite en abaissement n’a été atteinte : valeurs (3-3) et (3-4).
De plus, si l’arret précedent du bruleur a été provoqué par l’atteinte de la limite (P202) (automate) ET que la « demande » par la regul TEM est toujours présente, le bruleur redémarre à la temperature (P202) – 5°C.
Arret du bruleur :
l’arret du bruleur est fonction de deux évènements suivant l’etat du parametre P170 :
Si P170=0, (réglage usine) l’arret a lieu par disparition de la demande de la régul SAUF si la limite P202 à été atteinte avant.
Si P170= 1, la disparition de la demande de la regul est ignorée et le bruleur s’arrete uniquement lors de l’atteinte de la limite P202.
Concernant la disparition de la « demande » de la régul TEM, celle-ci intervient lorsque la témpérature chaudiere est superieure à [4-7]+[5-8] ou lorsqu’une une autre limite est atteinte : limite en abaissement, passage en mode été, etc
pas simple.
je te conseille donc de faire un essai en mettant les parametres suivants (note bien tes parametres actuels avant)
coté automate chaudiere:
P170=1
P202=76
P263=69
P281=65
coté régul:
4-7 =63
5-8=18
de cette façon ta chaudiere devrait s'arreter à 76° monter un peu plus haut avec l'inertie mais ne pas atteindre 63+18=81 (si elle les atteint, augmente 5-8) et redemarrer de maniere anticipée vers 71 (76-5)
en redemarrant ainsi assez haut, le temps qu'elle demarre, la temperature ne chutera que vers 67 ou 68 environ evitant la fermeture de la V3V. de plus comme la consigne (P263) sera quasiment atteinte au moment du demarrage, la modulation devrait se calmer tres vite et donc la temperature sera quasiment stabilisée.
0 x
-
- J'apprends l'éconologie
- Messages : 18
- Inscription : 26/02/15, 19:00
salut dirk
merci d'avoir pris le temps de me repondre.
entre temps, j'ai appliqué ton branchement pompe sur UW avec histeresis de 1 autour de 64 . oui j'ai le P170=1
j'ai baisse ma chaudiere en 12KW
derniers parametres j'etais pas loin des tiens...
202=76
263=68
4-7=63
5-8=12
281=64
je vais essayer le 5-8=18 et 263=69. et je te dis quoi..que d'heures passées a coté d'elle....
une question: comment ca se passe pour la fabrication ECS quand la pompe chaufffage n'est plus regulée. les 2 pompes tournent en meme temps? ou la V3 se ferme pour la priorite ECS?
merci d'avoir pris le temps de me repondre.
entre temps, j'ai appliqué ton branchement pompe sur UW avec histeresis de 1 autour de 64 . oui j'ai le P170=1
j'ai baisse ma chaudiere en 12KW
derniers parametres j'etais pas loin des tiens...
202=76
263=68
4-7=63
5-8=12
281=64
je vais essayer le 5-8=18 et 263=69. et je te dis quoi..que d'heures passées a coté d'elle....
une question: comment ca se passe pour la fabrication ECS quand la pompe chaufffage n'est plus regulée. les 2 pompes tournent en meme temps? ou la V3 se ferme pour la priorite ECS?
Dernière édition par Jean-Jacques le 28/02/15, 14:20, édité 4 fois.
0 x
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 6 Réponses
- 455 Vues
-
Dernier message par izentrop
Consulter le dernier message
24/10/24, 19:55Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 10 Réponses
- 6594 Vues
-
Dernier message par Clemclem
Consulter le dernier message
26/12/23, 11:05Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 8 Réponses
- 5372 Vues
-
Dernier message par Rolin
Consulter le dernier message
05/11/24, 19:56Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 33 Réponses
- 10351 Vues
-
Dernier message par Obamot
Consulter le dernier message
25/02/23, 19:49Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 2 Réponses
- 4333 Vues
-
Dernier message par Cocktail07
Consulter le dernier message
03/01/23, 19:54Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 372 invités