Suivi du temps de fonctionnement sur chaudière OKOFEN

Le chauffage, l'isolation, la ventilation, les VMC, le refroidissement...bref le confort thermique. Isolation, bois énergie, pompe à chaleur mais aussi électricité, gaz ou mazout, VMC...Aide au choix et à la réalisation, solution de problèmes, optimisations, conseils et astuces...
Avatar de l’utilisateur
garania
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 75
Inscription : 25/09/11, 11:02




par garania » 27/10/11, 17:55

lapinrig a écrit :bonsoir,
les photos d'installation et les graphiques sont très intéressants.
Serait-il possible d'avoir le schéma hydraulique?


Ci-joint une photo représentant mon schéma hydraulique.

https://www.econologie.info/share/partag ... gxVPEj.jpg

Et ci joint mes relevés de cette semaine, version épurée:

https://www.econologie.info/share/partag ... vLmV16.xls

Il apparait clairement que ma consigne est à 70°C quand je n'ai pas de demande ECS, et 82,5°C quand j'ai une demande ECS.

Mes cycles sont courts, j'ai fais venir cet aprem le technicien Okofen, toujours très sympa.

- il a remodifié mes courbes de chauffe, en mettant loi d'eau à 0,4 (0,8) sur le pc, pt fixe à 25, loid 'eau à 1,4 (1,0) sur les radiateurs, pt fixe à 30 (25).
- il m'a remis des limites confort et réduit respectivement à 18°C et 15°C (s'étonnant que les circulateurs ne tournaient pas lors de sa visite, l'eau stagnante n'étant pas bonne dans un circuit).
- il a mis le paramètre P170 à 1 pour forcer la chaudière à monter à 76°C (apparament en cours de validation générale par okofen)
- il a abaissé la puissance de la chaudière à 14kW au lieu de 15kW dans paramètres en 200.
- il n'avait encore jamais vu des courbes et des enregistrements chez un particluiers. Il me les a demandé pour analyse avec ses collègues.

Mes cycles ont l'air bien plus long maintenant. Pour lui un cycle doit être entre 20 et 40 minutes, j'ai 23 minutes de moyenne, ça lui parait bon.
Maintenant je vais relancer des enregistrements sur les prochains jour set comparer, mais vraiment le circuit est maintenue chaud , circulation presque permanente, donc moindre refroidissement et allongement du cycle.

A suivre!!!!
0 x
Avatar de l’utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
Messages : 20362
Inscription : 20/01/08, 16:34
Localisation : Alsace
x 8687




par Did67 » 27/10/11, 18:57

aurelwine a écrit :
les seuls réglages que j'ai bougé sont :
- loi d'eau 1.4
- point fixe à 30°C

par contre, ce qui m'étonne c'est au niveau des temp de la chaudière :
les réglages de l'installateur sont les suivants :
- Tmini 65°C
- Tmaxi : 95°C
- T nominal : 70°C

Alors, deux questions ( ptet bête, mais bon c'est comme cela que l'on progressera ! ;) ) :

- pourquoi 95 °C de Tmaxi alors que vous recommandez 76°C ?

- et comment baisser la T nominal de quelques degrés ?



Peux-tu d'abord nous dire où tu as relevé ces températures : dans la série P sur la platine de la chauidère ou sur la régulation (quel menu ?).

- si le 95 ° est un maxi sur la chaudière, c'est jouer avec le feu !!!

- je te décosneille pour l'instant, sauf problème très spécifique comme celui que j'ai rencontré, de toucher à la température nominale ; elle commande le pilotage de la combustion de la chaudière et c'est très sensible ! Si jamais tu y touches, cela joue sur un ou deux degrés...
0 x
Avatar de l’utilisateur
manet42
J'ai posté 500 messages!
J'ai posté 500 messages!
Messages : 631
Inscription : 22/11/08, 17:40
Localisation : Lorraine




par manet42 » 27/10/11, 18:57

Bonsoir,
Vu les relevés du 23/11, certains sont vraiment courts: 10min !
Vu la modif. du P 170 (arrêt à T max), chez moi il est à 0 (arrêt contrôlé de la chaudière si il n'y a plus de demande).
Je pensais qu'il était possible aussi d'intervenir sur "chauf. ++" en le passant de 5° (réglage d'usine) à 10°ou 12° pour arriver à 76° (pas à 70°) en dehors des plages ECS.
A suivre donc la nouvelle longueur des cycles, pas la moyenne depuis le début.

Pou Did, chez moi aussi pour la régule blanche on voit T mini 60° et T max 95°, ça doit correspondre à la sécurité max (pas 76°); sur menu Pellematic; Réglage(protégé), par contre la T° nominale c'est P263

JC
0 x
En essayant continuellement, on finit par réussir. Donc: plus ça rate, plus on a de chance que ça marche.
Avatar de l’utilisateur
tomgey
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 163
Inscription : 13/10/10, 23:06
Localisation : Nord
x 2




par tomgey » 27/10/11, 20:29

j'ai pareil que Manet et Garania, Tmax à 95°C, réglé d'usine
0 x
Avatar de l’utilisateur
dhaulagiri
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 106
Inscription : 07/01/11, 21:57
Localisation : Gard
x 2




par dhaulagiri » 27/10/11, 20:47

garania a écrit :Il apparait clairement que ma consigne est à 70°C quand je n'ai pas de demande ECS, et 82,5°C quand j'ai une demande ECS.


Addition des paramètres chaudière++ et ECS++ ?
0 x
Avatar de l’utilisateur
garania
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 75
Inscription : 25/09/11, 11:02




par garania » 27/10/11, 21:38

dhaulagiri a écrit :
garania a écrit :Il apparait clairement que ma consigne est à 70°C quand je n'ai pas de demande ECS, et 82,5°C quand j'ai une demande ECS.


Addition des paramètres chaudière++ et ECS++ ?


je n'ai pas les paramètres chaudiere ++ et ECS++, a quoi correspondent t ils sur ma version?

@tomgey, non, moi mon Tmax est a 76°:
P202=76
P263=70
P281=60


@mnet42, je n'ai pas chauff++, mais il me semblait qu avec des faibles temperatures de limite reduit, j'economisais, alors que d'apres le gars d'okofen, il vaut mieux tourner en permanence plutot que de devoir rechauffer tout le circuit. il n'aime pas voir l'eau stagner (j'avais limite reduit a 8° et il faisait 10° cette aprem, donc circulateurs a l'arret)
0 x
lapinrig
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 7
Inscription : 09/11/10, 22:11




par lapinrig » 27/10/11, 22:23

@ garania
merci pour le schéma.
A voir les courbes on dirait une régulation en tout ou rien.
Est-ce que les pompes tournent en permanence?
La bouteille "casse pression" devrait lisser les températures de la chaudière et les stabiliser.
Je trouve étonnant la réponse du technicien qui trouve "normal" des séquences de 20mn. quelles que soient les conditions météo?

Avec un compteur d'eau coté circuits radiateur, tu pourrais vérifier si tes circuits dissipent bien 30% (au moins) de la puissance de la chaudière. si c'est non il est normal que tu ais des arrêts et inversement.
0 x
Avatar de l’utilisateur
dhaulagiri
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 106
Inscription : 07/01/11, 21:57
Localisation : Gard
x 2




par dhaulagiri » 27/10/11, 22:41

Ce sont des paramètres protégés de la régulation (blanche).

Je laisse les spécialistes répondre. D'ici là, je vais ressortir les "bouquins" que l'installateur a laissé, car je dois me remettre certaines choses en tête depuis l'hiver dernier...

Si ta température de consigne est de 70° et que ton paramètre Chaudière++ est fixé à 6°, ta chaudière pourra monter à 76° avant de s'arrêter. C'est ce qu'on est quelques uns à avoir fait pour allonger la durée des cycles et permettre à la chaudière d'avoir le temps de moduler au mini. Sans toucher à la platine.

Si tu gères également l'ECS et que ton paramètre ECS++ est à 10° - je dis n'importe quoi. Je ne gère pas (encore) l'ECS avec la chaudière, est-ce que les deux paramètres ne s’additionnent quand tu es en demande d'ECS et de chauffage, ce qui donnerait dans mon exemple: 70°+6°+10°=86°? Tout ceci avec un "garde-fou": la T° maxi de 95° (paramètre d'usine dans mon cas également). C'est la question que je pose. Moi, je ne suis pas suffisamment calé pour répondre. Cela pourrait expliquer le décalage de consigne que tu observes entre chauffage seul et chauffage + demande d'ECS.
0 x
Avatar de l’utilisateur
manet42
J'ai posté 500 messages!
J'ai posté 500 messages!
Messages : 631
Inscription : 22/11/08, 17:40
Localisation : Lorraine




par manet42 » 28/10/11, 10:07

T° consigne chaudière est calculée en fonction de la T° départ chauffage nécessaire.
Tu changes ta courbe donc cette T°calculée.
S'y ajoute l'augmentation de départ chauffage (chauf ++) pour compenser des pertes éventuelles.
Même chose si gestion de l'ECS, là aussi il y a un "ECS ++".
On obtient donc, T° cons. chaudière = T° départ + (chauf.++) + (ECS ++).
Mais dans le menu (protégé) Chaudière, Pellematic, il y a "chaudière ++", traduit par erreur dans la version V2 15 M par" ecs ++" qui s'ajoute pour donner finalement la T° cons. chaudière.
Il y a un autre "garde-fou", c'est 76° dicté par la platine chaudière et non par la régule, parfois par le jeu de l'inertie, elle pourrait être dépassée, d' où ce 95° deuxième protection avant le thermostat sécurité à 100°..
Doc ci-dessous:
https://www.econologie.info/share/partag ... Ag6vII.pdf
0 x
En essayant continuellement, on finit par réussir. Donc: plus ça rate, plus on a de chance que ça marche.
Avatar de l’utilisateur
garania
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 75
Inscription : 25/09/11, 11:02




par garania » 28/10/11, 20:11

suite à la modif de mon technicien hier, voici 2 courbes que je trouve interessante, avant et après modifications des paramètres,, sur une meme duree avec des temperatures exterieures equivalentes: (2 premiers onglets)

https://www.econologie.info/share/partag ... pknoPI.xls

Mes cycles sont passé de 20 a 32 minutes. par contre j'ai l'impression que ma conso de granulé augmente +. La temperature atteint parfois 81°C , les circuits maintenus a une temperature + élevée.
A noter que mon technicien m'a dit que des cycles superieurs a 40 minutes ce n'est pas bon....
0 x

 


  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message

Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 440 invités