Suivi du temps de fonctionnement sur chaudière OKOFEN
Certes !
A nuancer cependant :
1) quelques cas (sur environ 10 000 Okofen / 30 000 chaudières à pellets environ en France) qui posent réellement un problème
2) Sur les 142 pages, combien de pseudos ? Allez, 20 à la louche.
Donc au moins 9 980 propriétaires d'Okofen de tous âges qu'on n'a pas entendu parler ici.
our info, une equête satisafcation d'Okofen il ya un peu plus d'un an a conduit à un taux de satisfaction de je ne sais plus 95 %...
Cela vaut ce que cela vaut. Mais s'il y avait de façon massive des problèmes, ce serait ressorti.
3) dans les autres cas, il s'agit davantage de "tuning" !
Dhaulagiri ou garania confirmeront qu'ils n'ont sans doute jamais eu une chaleur aussi confortable pour aussi peu cher !
4) Donc ne pas se tromper de critique ! Les grilles-pains, c'est sûr, y'a rien à optimiser, y'a juste à payer ou... baisser le chauffage ! Et à prier pour qu'il n'y ait un Fukushima en France (ou une coupure brutale en plein pic de froid)
5) Je suis sûr qu'en cherchant un peu il y a fil tout aussi long sur telle ou telle voiture - telle ou telle BMW peut-être même, que des enragés s'amusent à perfectionner.
De là à en déduire qu'une BMW est un mauvais choix ????
4) Chacun est libre de penser et d'exprimer sa pensée. Je suis aussi pour.
Et de faire quelque chose pour trouver son propre compromis entre son confort et l'empreinte qu'il laisse sur terre. Ou ne rien faire. Ou encore ne rien faire et critiquer ceux qui font (forcément, pas 100 % nickel)... Ou encorte ne rien faire à force de critiquer ceux qui font...
Un forum est aussi un espace d'expression. Quelquefois anarchique.
A nuancer cependant :
1) quelques cas (sur environ 10 000 Okofen / 30 000 chaudières à pellets environ en France) qui posent réellement un problème
2) Sur les 142 pages, combien de pseudos ? Allez, 20 à la louche.
Donc au moins 9 980 propriétaires d'Okofen de tous âges qu'on n'a pas entendu parler ici.
our info, une equête satisafcation d'Okofen il ya un peu plus d'un an a conduit à un taux de satisfaction de je ne sais plus 95 %...
Cela vaut ce que cela vaut. Mais s'il y avait de façon massive des problèmes, ce serait ressorti.
3) dans les autres cas, il s'agit davantage de "tuning" !
Dhaulagiri ou garania confirmeront qu'ils n'ont sans doute jamais eu une chaleur aussi confortable pour aussi peu cher !
4) Donc ne pas se tromper de critique ! Les grilles-pains, c'est sûr, y'a rien à optimiser, y'a juste à payer ou... baisser le chauffage ! Et à prier pour qu'il n'y ait un Fukushima en France (ou une coupure brutale en plein pic de froid)
5) Je suis sûr qu'en cherchant un peu il y a fil tout aussi long sur telle ou telle voiture - telle ou telle BMW peut-être même, que des enragés s'amusent à perfectionner.
De là à en déduire qu'une BMW est un mauvais choix ????
4) Chacun est libre de penser et d'exprimer sa pensée. Je suis aussi pour.
Et de faire quelque chose pour trouver son propre compromis entre son confort et l'empreinte qu'il laisse sur terre. Ou ne rien faire. Ou encore ne rien faire et critiquer ceux qui font (forcément, pas 100 % nickel)... Ou encorte ne rien faire à force de critiquer ceux qui font...
Un forum est aussi un espace d'expression. Quelquefois anarchique.
0 x
Bonsoir,
Je suis resté bien longtemps sans participer, bien malgré moi. Je reviens donc après plusieurs mois de silence.
Pour mémoire, j'ai une chaudière Okofen, modèle 20kW actuellement bridée à 15 kW et je bataille pour descendre encore. Afin de "prouver" à mon chauffagiste son erreur, j'ai enregistré depuis plus de 2 ans maintenant, sur carte mémoire, toutes les mesures de l'automate.
Je dispose donc maintenant d'un énorme fichier de avec des centaines de mesures. Mais j'avoue que je ne suis pas certain de l'interprétation de ces données. Est-ce que quelqu'un aurait ici connaissance de l'interprération à donner aux différentes colonnes de ces fichiers ?
Pour mémoire, voici l'en-tête de la bête :
Merci d'avance,
PS : Tout ceci, dans l'idée bien entendu d'optimiser au plus vite les temps de cycle et de combustion.
Je suis resté bien longtemps sans participer, bien malgré moi. Je reviens donc après plusieurs mois de silence.
Pour mémoire, j'ai une chaudière Okofen, modèle 20kW actuellement bridée à 15 kW et je bataille pour descendre encore. Afin de "prouver" à mon chauffagiste son erreur, j'ai enregistré depuis plus de 2 ans maintenant, sur carte mémoire, toutes les mesures de l'automate.
Je dispose donc maintenant d'un énorme fichier de avec des centaines de mesures. Mais j'avoue que je ne suis pas certain de l'interprétation de ces données. Est-ce que quelqu'un aurait ici connaissance de l'interprération à donner aux différentes colonnes de ces fichiers ?
Pour mémoire, voici l'en-tête de la bête :
Code : Tout sélectionner
Date;Time;KF;RGF;SP_FRT;FRT;ES;PA;LL;SZ;SM@
4.2.2012;0:0:20;74;0;800;133;0;1;14;100; Arret ;
4.2.2012;0:1:21;74;0;800;127;0;1;10;100; Arret ;
4.2.2012;0:2:21;73;0;800;120;0;1;0;60; Arret ;
4.2.2012;0:3:21;73;0;800;115;0;1;0;60; Arret ;
4.2.2012;0:4:21;72;0;800;110;0;1;0;60; Arret ;
4.2.2012;0:5:21;72;0;800;105;0;1;0;60; Arret ;
4.2.2012;0:6:21;71;0;800;101;0;1;0;60; Arret ;
4.2.2012;0:7:21;70;0;800;99;0;1;0;60; Arret ;
4.2.2012;0:8:21;70;0;800;96;0;1;0;60; Arret ;
4.2.2012;0:9:21;69;0;800;92;0;1;0;0;Attente ;
4.2.2012;0:10:21;68;0;800;88;0;1;0;0;Attente ;
4.2.2012;0:11:21;68;0;800;86;0;1;0;0;Attente ;
4.2.2012;0:12:21;67;0;800;83;0;1;0;0;Attente ;
4.2.2012;0:13:21;66;0;800;80;0;1;0;0;Attente ;
4.2.2012;0:14:21;65;0;800;78;0;1;0;0;Attente ;
4.2.2012;0:15:21;65;0;800;77;0;1;0;0;Attente ;
4.2.2012;0:16:21;64;0;800;77;0;1;100;100;Allu ach;
4.2.2012;0:17:21;63;0;800;88;0;1;45;75;Allu ph2;
4.2.2012;0:18:21;63;0;800;97;0;1;45;75;Allu ph2;
Merci d'avance,
PS : Tout ceci, dans l'idée bien entendu d'optimiser au plus vite les temps de cycle et de combustion.
0 x
Afin de "prouver" à mon chauffagiste son erreur
le chauffagiste typique, s'en moque, vu qu'il a empoché le max d'argent avec une chaudière surdimensionnée !!
Il fallait lui faire un procès devant la justice, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, moins de un à 2 ans après réception.
Après c'est plus difficile dans le cadre de la garantie décennale.
La chaudière bridée de 20KW à 15KW, a toujours une puissance mini de 20/3=6,6KW et pas 15/3=5Kw, suivant une remarque sur econologie, vu que la dimension du foyer n'a pas diminué ???????
0 x
dedeleco a écrit :le chauffagiste typique, s'en moque, vu qu'il a empoché le max d'argent avec une chaudière surdimensionnée !!
Je ne vois pas les choses de cette façon. Et si mon chauffagiste traîne les pieds, ce n'est en aucun cas parcequ'il s'en fout, ayant empoché l'argent, c'est simplement parcequ'il a peur de faire une erreur, même si j'insiste, et préfère être "sûr de son coup" en cas de grand froid. Bref, taxe-le d'incompétence relative si tu veux, mais pas de malhonnêteté ;).
Les derniers jours constituant une bonne épreuve du feu, j'ai ressorti ma carte SD, c'est le moment ou jamais de s'y mettre !
0 x
être "sûr de son coup" en cas de grand froid.
est difficile si les grand froids sont en dessous de -10°C pour une chaudière chauffant au mini à 10°C moyen dehors et au maxi de puissance à 3 fois plus, soit avec une différence entre les 20°C dans la maison et dehors de 3x(20°C-10°C)= (20°C-(-10°C)=30°C .
Donc il faut accepter de ne pas avoir assez de chauffage par très grand froids très rares ou de surchauffer par temps doux à 10°C, bien plus usuels.
A mon avis un chauffage d'appoint exceptionnel, pour très grand froids, est certainement le mieux, comme second poêle, ou garder son ancienne chaudière?
Si vous voulez être bien chauffé par temps très très froid, comme en 1956, moins de -20°C presque un mois dans l'est (climat Sibérien moins d'une fois par siècle), vous allez être surchauffé dramatiquement plus longtemps par temps doux des mois et des années !!!
Enfin, même si votre chauffagiste est honnête, il ne fera pas de gaieté de coeur, la reprise de votre chaudière, pour en mettre une deux fois moins puissante à la place, et perdre le prix de la belle chaudière !!
Vous saurez alors s'il est vraiment honnête !!
0 x
Pour clore ces questions que je n'ai pas posé : non je ne cherche pas à mettre le chauffagiste sur la paille ;). Et pour le reste, j'étais déjà pas trop mal informé sur ce que j'achetais, je connais la théorie.
En revanche il me manque toujours la signification des différentes colonnes de mon fichier !
En revanche il me manque toujours la signification des différentes colonnes de mon fichier !
0 x
Votre cher chauffagiste devrait le savoir mieux que moi !!!!
S'il a lu son manuel d'installateur car ce sont les différents capteurs $ 7-2-2 :
http://www.enrdd.com/Documents/Doc%20Co ... ration.pdf
S'il a lu son manuel d'installateur car ce sont les différents capteurs $ 7-2-2 :
http://www.enrdd.com/Documents/Doc%20Co ... ration.pdf
Dernière édition par dedeleco le 18/02/12, 20:07, édité 1 fois.
0 x
dedeleco a écrit :.
Après c'est plus difficile dans le cadre de la garantie décennale.
La chaudière bridée de 20KW à 15KW, a toujours une puissance mini de 20/3=6,6KW et pas 15/3=5Kw, suivant une remarque sur econologie, vu que la dimension du foyer n'a pas diminué ???????
1) Je ne pense pas qu'il y ait de "garantie décennale" sur une chaudière ; ce n'est pas un élément de la construction.
2) Non. Lorsqu'on bride physiquement une Okofen, on passe bien de 20 à 15 kW ou à 12 kW (puissances nomainales).
Le foyer et le bruleur ne changent pas , mais les échangeurs sont réduits (un certain nombre de tubes sont bouchés). Et bine sûr, le pilotage est adapté (tant l'amenée des pellets que l'amenée d'air et l'extraction des fumées).
Ensuite la modulation se fait sur le champ : puissance nominale à 1/3 de la puissance nominale.
0 x
RGF = capteur température fumées
KF = capteur température chaudière
RLF = capteur température retour (option)
AE1 = pressostat
AE2 = entrée analogique 2 (non affecté)
BRF = capteur chambre de combustion (option)
ES AK = compteur de tours cendrier extérieur (option)
BR1 = contact demande brûleur
AK = thermostat chaudière existante
DFM = mesure de débit (option)
KAP-ZW = capteur capacitif - moteur intermédiaire ou turbine d’aspiration
KAP-RA = sonde de niveau - moteur extraction
MA = électrovanne (chaudières à condenstation) ou moteur
d’extraction de la trémie intermédiaire (40-56KW)
ES BSK = Interrupteur de fin de course - écluse anti-incendie
BSK = motorisation de l’écluse anti-incendie
LUFT = ventilateur d’alimentation du brûleur
ES = moteur du brûleur
ZÜND = résistance électrique d’allumage
NETZ = alimentation électrique
SPL = Alimentation électrique turbine d'aspiration (puissance)
RA = moteur d’ extraction
ZW = turbine d'aspiration (commande)
RA2 = moteur de décendrage (option)
UW = circulateur réservoir tampon ou circuit primaire non régulé
SZ = ventilateur d’extraction des fumées
RM = moteur de ramonage
SM = sortie message d'erreur
STB = thermostat de sécurité
NOT = interrupteur d'arrêt d'urgence
WR1 = alimentation électrique de la régulation du circuit de chauffe
/du relais de l’électrovanne
les abréviations sont en allemand $ 13-1:
http://www.hms-umwelttechnik.de/produkt ... _32_MA.pdf
KF = Kesselfühler
RLF = Rücklauffühler
AE1 = Unterdruckdose
AE2 = Analog – Eingang 2
RGF/FRT = Rauchgasfühler NiCrNi oder Flammraumfühler
BR1 = Brennerkontakt
AK = Erkennung bestehender Kessel
DFM = Durchflussmengenmessung
ES AK = Endschalter - Aschenlade
KAP-ZW = Kapazitiver Sensor – Zwischenschnecke
KAP-RA = Kapazitiver Sensor - Raumentnahmeschnecke
MA = Magnetventil
ES BSK = Endschalter - Brandschutzklappe
BSK = Brandschutzklappe
LUFT1 = Lüftergebläse 1
ES = Einschubmotor – Brenner
ZÜND = Glühstab – Zündung
NETZ = Hauptanspeisung mit Hauptschalter
SPL = Versorgung Saugsystem
RA = Raumentnahmemotor 1
ZW = Vakuum – Saugturbine
RA2 = optional
UW = Umwälzpumpe
SZ = Rauchgasventilator
RM = Reinigungsmotor
SM = externe Störmeldung
STB = Sicherheitstemperaturbegrenzer
NOT = NOT-AUS - Heizung
WR1 = Abgang witterungsgeführte Regelung
et théorie derrière :
http://d-nb.info/988294478/34
merci google !!!
KF = capteur température chaudière
RLF = capteur température retour (option)
AE1 = pressostat
AE2 = entrée analogique 2 (non affecté)
BRF = capteur chambre de combustion (option)
ES AK = compteur de tours cendrier extérieur (option)
BR1 = contact demande brûleur
AK = thermostat chaudière existante
DFM = mesure de débit (option)
KAP-ZW = capteur capacitif - moteur intermédiaire ou turbine d’aspiration
KAP-RA = sonde de niveau - moteur extraction
MA = électrovanne (chaudières à condenstation) ou moteur
d’extraction de la trémie intermédiaire (40-56KW)
ES BSK = Interrupteur de fin de course - écluse anti-incendie
BSK = motorisation de l’écluse anti-incendie
LUFT = ventilateur d’alimentation du brûleur
ES = moteur du brûleur
ZÜND = résistance électrique d’allumage
NETZ = alimentation électrique
SPL = Alimentation électrique turbine d'aspiration (puissance)
RA = moteur d’ extraction
ZW = turbine d'aspiration (commande)
RA2 = moteur de décendrage (option)
UW = circulateur réservoir tampon ou circuit primaire non régulé
SZ = ventilateur d’extraction des fumées
RM = moteur de ramonage
SM = sortie message d'erreur
STB = thermostat de sécurité
NOT = interrupteur d'arrêt d'urgence
WR1 = alimentation électrique de la régulation du circuit de chauffe
/du relais de l’électrovanne
les abréviations sont en allemand $ 13-1:
http://www.hms-umwelttechnik.de/produkt ... _32_MA.pdf
KF = Kesselfühler
RLF = Rücklauffühler
AE1 = Unterdruckdose
AE2 = Analog – Eingang 2
RGF/FRT = Rauchgasfühler NiCrNi oder Flammraumfühler
BR1 = Brennerkontakt
AK = Erkennung bestehender Kessel
DFM = Durchflussmengenmessung
ES AK = Endschalter - Aschenlade
KAP-ZW = Kapazitiver Sensor – Zwischenschnecke
KAP-RA = Kapazitiver Sensor - Raumentnahmeschnecke
MA = Magnetventil
ES BSK = Endschalter - Brandschutzklappe
BSK = Brandschutzklappe
LUFT1 = Lüftergebläse 1
ES = Einschubmotor – Brenner
ZÜND = Glühstab – Zündung
NETZ = Hauptanspeisung mit Hauptschalter
SPL = Versorgung Saugsystem
RA = Raumentnahmemotor 1
ZW = Vakuum – Saugturbine
RA2 = optional
UW = Umwälzpumpe
SZ = Rauchgasventilator
RM = Reinigungsmotor
SM = externe Störmeldung
STB = Sicherheitstemperaturbegrenzer
NOT = NOT-AUS - Heizung
WR1 = Abgang witterungsgeführte Regelung
et théorie derrière :
http://d-nb.info/988294478/34
merci google !!!
0 x
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 2 Réponses
- 4631 Vues
-
Dernier message par Cocktail07
Consulter le dernier message
15/01/23, 13:50Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 1 Réponses
- 4919 Vues
-
Dernier message par Christophe
Consulter le dernier message
20/02/10, 23:28Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 28 Réponses
- 32067 Vues
-
Dernier message par tomgey
Consulter le dernier message
20/04/11, 19:49Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 325 invités