Formule calcul bouteille tampon gaz

Travaux concernant la plomberie ou l'eau sanitaire (chaude, froide, propre ou usée). Gestion, accès et utilisation de l'eau chez vous: forage, pompage, puits, réseau de distribution, traitement, assainissement, récupération d'eau de pluie. Procédés de récupération, filtration, dépollution, stockage. Réparation de pompes à eau. Bien gérer, utiliser et économiser l'eau, dessalement et désalinisation, pollution et de l'eau...
Avatar de l’utilisateur
papy49
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 6
Inscription : 05/03/15, 15:33
Localisation : saumur

Formule calcul bouteille tampon gaz




par papy49 » 26/03/15, 17:29

bonjour
voilà ma question j'ai une formul pour calculer la capaciter d'une boutielle tampon gaz dont je donne le resumer puissance de chaudiere 120000kal/h p.c.j 8600 debit 120/86= 14kg/h 14*2/1000= 28litres
diametre 219>s=0.037*80cm=2.96.
que veut dire p.c.j car je suis tres curieux et si possible de m'expliquer la totaliter de cette formule.
c'est un ingegnieur en chauffage qui me l'avais donne.il me l'avai expliquer il y a longtemp .
bonne apres-midi à tous et merci d'avance.
0 x
Avatar de l’utilisateur
elephant
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 6646
Inscription : 28/07/06, 21:25
Localisation : Charleroi, centre du monde....
x 7




par elephant » 26/03/15, 18:38

et moi, je serais très curieux de comprendre ce que tu appelles une " bouteille tampon gaz " ?
0 x
éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 ! http://www.caroloo.be
Avatar de l’utilisateur
papy49
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 6
Inscription : 05/03/15, 15:33
Localisation : saumur




par papy49 » 26/03/15, 18:50

elephant a écrit :et moi, je serais très curieux de comprendre ce que tu appelles une " bouteille tampon gaz " ?


une boutielle tampon gaz est une boutielle en amont de la chaudiere on l'arrive du gaz dessus et la sortie sur le bruleur de la chaudiere pour evite une perte de puissance au bruleur.
0 x
Avatar de l’utilisateur
elephant
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 6646
Inscription : 28/07/06, 21:25
Localisation : Charleroi, centre du monde....
x 7




par elephant » 26/03/15, 19:14

Ah bon ? Merci . Jamais vu, pourtant je fréquente pas mal les caves. Mais il faut dire que chez nous les installation de CC à gaz citerne sont assez rares. je suppose que c'est là dessus qu'on les branche ?
0 x
éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 ! http://www.caroloo.be
Avatar de l’utilisateur
papy49
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 6
Inscription : 05/03/15, 15:33
Localisation : saumur

calcul boutielle tampon gaz




par papy49 » 26/03/15, 20:45

re
je me suis peut etre mal expliquer ce n'ai pas une citerne a gaz mais une boutielle que l'on met a cote de la chaudiere et se pour le gaz nat.pour .
ces pour avoir une reserve quand le bruleur redemare .
0 x
Ahmed
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 12645
Inscription : 25/02/08, 18:54
Localisation : Bourgogne
x 3328




par Ahmed » 26/03/15, 20:51

Sur le principe, c'est un peu l'inverse du bélier hydraulique. J'ai entendu parler de ce dispositif sous le nom de "bouteille".
Son rôle est d'accumuler un volume suffisant pour que la pression ne chute pas au démarrage du brûleur, le temps que la colonne de gaz soit mise en mouvement.
0 x
"Ne croyez surtout pas ce que je vous dis."
Avatar de l’utilisateur
chatelot16
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 6960
Inscription : 11/11/07, 17:33
Localisation : angouleme
x 264




par chatelot16 » 26/03/15, 21:26

il manque le principal : a quelle pression ça fonctionne ?

chez les particulier avec du gaz a faible pression , donc très proche de la paression atmospherique , un reservoir rigide n'acumule rien du tout et ne sert a rien : on peut considerer le gaz comme incompressible


pour les instalation industrielle ou le gaz est livré a plus forte pression un reservoir peut parfois etre utile
0 x
Avatar de l’utilisateur
papy49
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 6
Inscription : 05/03/15, 15:33
Localisation : saumur

calcul boutielle tampon gaz




par papy49 » 27/03/15, 14:55

chatelot16 a écrit :il manque le principal : a quelle pression ça fonctionne ?

chez les particulier avec du gaz a faible pression , donc très proche de la paression atmospherique , un reservoir rigide n'acumule rien du tout et ne sert a rien : on peut considerer le gaz comme incompressible


pour les instalation industrielle ou le gaz est livré a plus forte pression un reservoir peut parfois etre utile


la pression de fonctionnement entre 16 et 20g
0 x
Avatar de l’utilisateur
chatelot16
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 6960
Inscription : 11/11/07, 17:33
Localisation : angouleme
x 264




par chatelot16 » 27/03/15, 20:43

16 ou 20g c'est une masse pas une pression

pour exprimer une pression il faut des gramme par une certaine unité de surface

je ne cherche jamais a deviner une unité incomplete , ça mène aux pire erreur : je prefere questionner jusqu'a ce que celui qui demande donne les info entiere
0 x
Avatar de l’utilisateur
papy49
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 6
Inscription : 05/03/15, 15:33
Localisation : saumur




par papy49 » 28/03/15, 12:55

chatelot16 a écrit :16 ou 20g c'est une masse pas une pression

pour exprimer une pression il faut des gramme par une certaine unité de surface

je ne cherche jamais a deviner une unité incomplete , ça mène aux pire erreur : je prefere questionner jusqu'a ce que celui qui demande donne les info entiere

re.
je parle de la pression du gaz nat a la sortie du compteur pour la particulier
et je croit que maintenant ce doit etre 20 ou 23 gramme .
0 x

Revenir vers « Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération... »