Pression control en panne?

Travaux concernant la plomberie ou l'eau sanitaire (chaude, froide, propre ou usée). Gestion, accès et utilisation de l'eau chez vous: forage, pompage, puits, réseau de distribution, traitement, assainissement, récupération d'eau de pluie. Procédés de récupération, filtration, dépollution, stockage. Réparation de pompes à eau. Bien gérer, utiliser et économiser l'eau, dessalement et désalinisation, pollution et de l'eau...
christiaan
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 2
Inscription : 25/06/14, 13:25

Pression control en panne?




par christiaan » 25/06/14, 14:22

PRESS CONTROL
bonjour -j'ai posé un press control en remplacement du ballond'un
groupe hydro ,il y a qqes mois, tout ok -depuis 3 jours, la pompe semble aspirer (tuyeau socarex donc opaque ) mais ne refoule
pas - le problème peut'il venir du press control (suivant l'avis d'un ami ) ou de l'aspiration (mon avis ) ??
christian
0 x
Ahmed
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 12656
Inscription : 25/02/08, 18:54
Localisation : Bourgogne
x 3341




par Ahmed » 25/06/14, 20:45

Si ton système de régulation alimente la pompe, c'est que le problème se situe ailleurs...
Il existe plusieurs causes possibles, l'une d'elle serait que le puits serait à sec... :frown:
0 x
"Ne croyez surtout pas ce que je vous dis."
christiaan
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 2
Inscription : 25/06/14, 13:25




par christiaan » 27/06/14, 15:54

bonjour
en fait c'était la vanne anti retour qui est KO
maintenant tout est parfait

bonne journée
christian
0 x

 