Simple, je réponds à la température de la source chaude...
J'ai mis un thermomètre dans la pièce, j'avais surestimé la température de la pièce : elle est à 15°C et non pas entre 17 et 20°C...et on est qu'au début de l'hiver...mais je pense pas qu'elle baisse sous les 13°C puisque connectée au vide sanitaire...
Niveau conso je suis à 10.5 kWh depuis samedi 20 novembre vers 20h00...soit environ 8.5 jours...consommation moyenne : 1.2 kWh/jour (cela semble stable...).Consommation électrique moyenne "tout compris" (incluant le Modem de 8W

) c'est à dire
PAC, circulateur, pertes dans le ballon et le réseau : 51W Franchement, c'est donc pas mal du tout, même excellent, vu le calcul des pertes d'un ballon de 300L (voir .pdf d'izy ci dessus et calculs ici:
eau-pompage-filtration/transformer-un-ballon-ecs-solaire-en-chauffe-eau-thermodynamique-avec-une-petite-pac-de-piscine-t17035-30.html#p473953 )...estimé à 37W (avec consigne ECS à 45°C...elle n'est qu'à 39°C d'accord cela réduira un peu les pertes) !!
De plus je n'ai que isolé proprement le circuit que ce week-end...
Circulateur toujours à 7W.
Consigne de PAC sur 39°C depuis ce week-end.
Température à la douche du 2ieme étage : 37.5 à 38°C...(le réseau ECS en cuivre n'est pas complètement isolé)...
Pour moi cela suffit...pour une frileuse certainement pas mais j'en ai pas sous la main en ce moment
A suivre...
ps: j'ai une sonde externe sur le thermomètre, tu auras donc bientôt la température de la "source froide"...