Puits canadien : materiaux interdits ?
- chatelot16
- Econologue expert
- Messages : 6960
- Inscription : 11/11/07, 17:33
- Localisation : angouleme
- x 264
puit canadien
double couche pas toute à fait puisque creux et bosse = 50 % DE LA SURFACE , les spécialistes utilisent ce type de tuyau .
Seul question sur la composition de la gaine intérieur qui doit être en PEDT polyéthylènedioxythophène .
Seul question sur la composition de la gaine intérieur qui doit être en PEDT polyéthylènedioxythophène .
0 x
- ex-océano
- Modérateur
- Messages : 1571
- Inscription : 04/06/05, 23:10
- Localisation : Lorraine - France
- x 1
Dans le cas d'un chauffage au bois qui prélève de l'air intérieur pour assurer la combustion du bois, il y aura quand même une entrée d'air froid.
Le puit provençal (PP -désolé je préfère un PP à un PC ) est alors utile. Sinon il vaudrait mieux que l'entrée d'air du chauffage au bois soit reliée par un conduit à l'extérieur pour prévenir l'entrée d'air froid inconfortable dans la maison.
Le puit provençal (PP -désolé je préfère un PP à un PC ) est alors utile. Sinon il vaudrait mieux que l'entrée d'air du chauffage au bois soit reliée par un conduit à l'extérieur pour prévenir l'entrée d'air froid inconfortable dans la maison.
0 x
[Mode MODO=ON]
Zieute mais n'en pense pas moins...
Peugeot Ion (VE), KIA Optime PHEV, VAE, pas encore de moto électrique...
Zieute mais n'en pense pas moins...
Peugeot Ion (VE), KIA Optime PHEV, VAE, pas encore de moto électrique...
puit canadien
La gaine est achetée reste à la posé une trancher en ligne droite de 2 m de profondeur dans de l argile ,je vous donne les résultats dans quelques jour . 50 mettre à 200 € EN diamètre 150 . + le cout de la trancher cela ne vas pas me ruiner .
0 x
- chatelot16
- Econologue expert
- Messages : 6960
- Inscription : 11/11/07, 17:33
- Localisation : angouleme
- x 264
un chauffage a bois il ne doit surtout pas prelever l'air interieur deja chaud ... il suffit qu'il preleve directement de l'air exterieur : pour un foyer a 800°C ou 1000° qu'il soit alimenté avec de l'air a 20° ou a -20°C ne change pas grand chose
ne change pas grand chose mais n'est pas completement negligable : bien sur que le foyer alimenté par de l'air a 10°C chauffera un petit peu plus qu'avec de l'air a -20°C , mais pas d'illusion ça ne me parait pas facile de rentabiliser le puit canadien avec ça
pour une foyer a bois il me parait plus utile de recuperer la chaleur de la cheminé : recuperer l'air entre un tubage en inox et un conduit de fumé en maconnerie donne une tempéréture beaucoup plus forte , pour un prix de revient inferieur a un puit canadien
cet air chaud dans la cheminé ne peut pas etre utilisé directement pour chauffer la maison a cause du risque de fuite , mais peu sans probleme etre donné comme prise d'air a un foyer
ne change pas grand chose mais n'est pas completement negligable : bien sur que le foyer alimenté par de l'air a 10°C chauffera un petit peu plus qu'avec de l'air a -20°C , mais pas d'illusion ça ne me parait pas facile de rentabiliser le puit canadien avec ça
pour une foyer a bois il me parait plus utile de recuperer la chaleur de la cheminé : recuperer l'air entre un tubage en inox et un conduit de fumé en maconnerie donne une tempéréture beaucoup plus forte , pour un prix de revient inferieur a un puit canadien
cet air chaud dans la cheminé ne peut pas etre utilisé directement pour chauffer la maison a cause du risque de fuite , mais peu sans probleme etre donné comme prise d'air a un foyer
0 x