Moteur asynchrone en alternateur
- chatelot16
- Econologue expert
- Messages : 6960
- Inscription : 11/11/07, 17:33
- Localisation : angouleme
- x 264
attention cette histoire de condensateur n'est pas une bonne solution : si le condensateur n'a pas la bonne valeur la tension s'effondre
si la condensateur + l'effet inductif de la charge a la bonne valeur la tension monte jusqu'a saturation du circuit magnetique : donc beaucoup de perte d'energie , meme a vide
il y a des alternateur de groupe electrogene asynchrone , mais il faut que le rotor soit specialement adapté pour saturer bien avant le stator : comme le rotor ne voit qu'une tres basse frequence ( glissement ) ca saturation ne fait pas de grosse perte d'energie et limite la tension de sortie autre astuce de ces groupe electrogene monophasé : le condensateur n'est pas sur le bobinage principal 220v mais sur un autre bobinage 220v dephasé : cela rend la tension de sortie moins depandante de la charge inductive ou capacitive
il n'y a jamais de groupe electrogene asynchrone triphasé a condensateur
avec un moteur asynchrone ordinaire , pour ne pas saturer il faut produire une tension plus faible que la tension normale en moteur ( ou rebobiner avec un peu plus de tour : il faut ensuite un regulateur , qui change la valeur du condensateur en fonction de la charge
heureusement en triphasdé il n'y a pas besoin de condensateur variable : il faut un espece de variateur de vitesse triphasé chargé de faire juste la puissance reactive neccessaire pour stabiliser la tension
si la condensateur + l'effet inductif de la charge a la bonne valeur la tension monte jusqu'a saturation du circuit magnetique : donc beaucoup de perte d'energie , meme a vide
il y a des alternateur de groupe electrogene asynchrone , mais il faut que le rotor soit specialement adapté pour saturer bien avant le stator : comme le rotor ne voit qu'une tres basse frequence ( glissement ) ca saturation ne fait pas de grosse perte d'energie et limite la tension de sortie autre astuce de ces groupe electrogene monophasé : le condensateur n'est pas sur le bobinage principal 220v mais sur un autre bobinage 220v dephasé : cela rend la tension de sortie moins depandante de la charge inductive ou capacitive
il n'y a jamais de groupe electrogene asynchrone triphasé a condensateur
avec un moteur asynchrone ordinaire , pour ne pas saturer il faut produire une tension plus faible que la tension normale en moteur ( ou rebobiner avec un peu plus de tour : il faut ensuite un regulateur , qui change la valeur du condensateur en fonction de la charge
heureusement en triphasdé il n'y a pas besoin de condensateur variable : il faut un espece de variateur de vitesse triphasé chargé de faire juste la puissance reactive neccessaire pour stabiliser la tension
0 x
boubka a écrit :bonjour fagelo
quel est la source mecanique d entrainement de la generatrice ?
bonjour, merci pour la reponse
la generatrice sera actionnée par un tracteur agricole de 35 cv
la question qui me tartuffe l'esprit est la suivante:
peut-on produire du courant 380 v(donc 3 phases et un neutre)pour satisfaire les besoins d'une maison avec un moteur tri de 9 kw
si oui un plan de montage sera tres apprecié
merci ,a +,cordialement
0 x
Bonjour
le moteur assynchrone doit tourner a sa vitesse (plaque) En europe 1500rpm pour un 4 poles pour 50hz et normalement en étoile 380 volts cela donne 220volts avec le neutre
vas voir les details sur les plans fournis, sur ce forum
3 condensateur AC balancé avec la charge
Pour les PTO c'est souvent 450rpm ceux qui pose des géneratrices il y a une boite pour avoir régime de 1500rpm ou 1800rpm qui sont des standard pour les génertrices puissantes.
André
fajelo a écrit :bonjour, merci pour la reponse
la generatrice sera actionnée par un tracteur agricole de 35 cv
la question qui me tartuffe l'esprit est la suivante:
peut-on produire du courant 380 v(donc 3 phases et un neutre)pour satisfaire les besoins d'une maison avec un moteur tri de 9 kw
si oui un plan de montage sera tres apprecié
merci ,a +,cordialement
le moteur assynchrone doit tourner a sa vitesse (plaque) En europe 1500rpm pour un 4 poles pour 50hz et normalement en étoile 380 volts cela donne 220volts avec le neutre
vas voir les details sur les plans fournis, sur ce forum
3 condensateur AC balancé avec la charge
Pour les PTO c'est souvent 450rpm ceux qui pose des géneratrices il y a une boite pour avoir régime de 1500rpm ou 1800rpm qui sont des standard pour les génertrices puissantes.
André
0 x
Ou bien est il possible de faire tournet un alternateur tri de faible puissance pour créer un réseau tri et le relier au moteur asynchrone ?
Tout en sachant que la generatrice tri serait entrainée moins vite que le moteur synchrone...
El dans ce cas, que se passe t-il si l'energie n'est pas totalement consomée ???
Tout en sachant que la generatrice tri serait entrainée moins vite que le moteur synchrone...
El dans ce cas, que se passe t-il si l'energie n'est pas totalement consomée ???
0 x
Manoria 68, chercheur frite, technicien de sa huilerie
- chatelot16
- Econologue expert
- Messages : 6960
- Inscription : 11/11/07, 17:33
- Localisation : angouleme
- x 264
un vrai alternateur triphasé peut servir de condensateur variable ... meme mieux : un alternateur tournant a vide peut etre equivalent a un condensateur ou a une inductance suivant le courant d'exitation qu'on y met
un alternateur tournant a vide pourait etre utilisé pour servir de condensateur variable et de regulation a un alternateur synchrone
mais c'est bien compliqué ... tant qu'a avoir un vrai alternateur autant l'utiliser seul ... pourquoi passer par le moteur asynchrone
sauf cas particulier , par example un systeme de production a 2 alternateur , ou l'un d'eux peut etre remplacé par un simple moteur asynchrone en laissant la regulation du vrai alternateur reguler l'ensemble
un alternateur tournant a vide pourait etre utilisé pour servir de condensateur variable et de regulation a un alternateur synchrone
mais c'est bien compliqué ... tant qu'a avoir un vrai alternateur autant l'utiliser seul ... pourquoi passer par le moteur asynchrone
sauf cas particulier , par example un systeme de production a 2 alternateur , ou l'un d'eux peut etre remplacé par un simple moteur asynchrone en laissant la regulation du vrai alternateur reguler l'ensemble
0 x
-
- Je comprends l'éconologie
- Messages : 122
- Inscription : 23/02/09, 17:25
- Localisation : belgique
Bonjour à tous!
Imaginons que pour un projet éolien (éolienne verticale) je prenne un moteur de 380 volt, 5.5 kw et 1435 tr/min de vitesse de rotation nominale.
Que pourrais-je retrouver à la sortie comme puissance si le moteur tourne à ces 1435 tr/min?
L'idéal est peut-être de faire une interface électronique qui ramène tout en 12 volt continu pour repasser ensuite à 220 volt alternatif par exemple non?
Imaginons que pour un projet éolien (éolienne verticale) je prenne un moteur de 380 volt, 5.5 kw et 1435 tr/min de vitesse de rotation nominale.
Que pourrais-je retrouver à la sortie comme puissance si le moteur tourne à ces 1435 tr/min?
L'idéal est peut-être de faire une interface électronique qui ramène tout en 12 volt continu pour repasser ensuite à 220 volt alternatif par exemple non?
0 x
- chatelot16
- Econologue expert
- Messages : 6960
- Inscription : 11/11/07, 17:33
- Localisation : angouleme
- x 264
sans glissement le moteur tournerait a 1500 t/mn
si il tourne a 1435 a pleine puissance c'est qu'il glisse de 65t/mn
pour qu'il fasse sa pleine puissance en alternateur il faut le faire tourner a 1565 t/mn au moins
si c'est pour mettre de l'electronique inutile de passer par du 12V : un variateur electronique pour moteur asynchrone passe bien par du continu mais a une tension corespondant a la tension crete de l'alternatif
ce genre de variateur contient tout ce qu'il faut pour exploiter un moteur asynchrone comme un alternateur ... encore fut il que son systeme de programation le permette
quand on dit que ce genre de moteur a besoin de condensateur : un variateur de triphasé sait etre equivalent a un condensateur simplement en jouant sur le dephasage du courant qu'il produit
si il tourne a 1435 a pleine puissance c'est qu'il glisse de 65t/mn
pour qu'il fasse sa pleine puissance en alternateur il faut le faire tourner a 1565 t/mn au moins
si c'est pour mettre de l'electronique inutile de passer par du 12V : un variateur electronique pour moteur asynchrone passe bien par du continu mais a une tension corespondant a la tension crete de l'alternatif
ce genre de variateur contient tout ce qu'il faut pour exploiter un moteur asynchrone comme un alternateur ... encore fut il que son systeme de programation le permette
quand on dit que ce genre de moteur a besoin de condensateur : un variateur de triphasé sait etre equivalent a un condensateur simplement en jouant sur le dephasage du courant qu'il produit
0 x
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 5 Réponses
- 5922 Vues
-
Dernier message par izentrop
Consulter le dernier message
14/04/21, 00:16Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
-
- 31 Réponses
- 23676 Vues
-
Dernier message par Christophe
Consulter le dernier message
23/01/24, 16:29Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
-
- 1 Réponses
- 9509 Vues
-
Dernier message par Christophe
Consulter le dernier message
27/02/15, 12:07Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
-
- 11 Réponses
- 20169 Vues
-
Dernier message par chatelot16
Consulter le dernier message
01/10/13, 10:17Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
-
- 0 Réponses
- 4581 Vues
-
Dernier message par Christophe
Consulter le dernier message
10/07/13, 11:14Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 179 invités