Le COP théorique, est théorique, et ne tient pas compte des rendements des compresseurs, des moteurs, de la régulation, des pertes thermiques, de système de dégivrage, des limites de températures trop hautes ou trop basses de fluides, des dépenses de d'énergie pour apporter les calories... etc... Mais, c'est un très bon argument pour les vendeurs

A+ les amis
chatelot16 a écrit :pourquoi degivrer ? puisqu'on parle de pompe a chaleur sur nappe phreatique dont la temperature est toujours suffisante
pourquoi pas un cop de 4 ?
avec une source froide a 10° et un plancher chauffant a 30° le cop maximum theorique est impressionnant
cop = 1 / ( 1 - Tfroid / Tchaud )
Tfroid = 273 + 10° = 283K
Tchaud = 273 + 40° = 313K
cop = 1 / (1 - 283/313) = 10,4
bien sur dans la vrai vie rien n'est parfait , et ce maximum theorique ne sera pas atteind , il est quand même facile d'obtenir la moitié donc cop = 5
il est même possible de faire mieux que la moitié du cop theorique , mais helas ce quon trouve actuellement dans le commerce n'est pas glorieux ... a la fois trop cher et peu performant ... il reste des choses a inventer