Poêle à granules de bois et plancher chauffant
- Philippe Schutt
- Econologue expert
- Messages : 1611
- Inscription : 25/12/05, 18:03
- Localisation : alsace
- x 33
Le ballon d'homogénéisation, je suppose que c'est ce qu'on appelle aussi une bouteille casse-pression. ça coute dans les 200€ ht par exemple ici: http://www.conecterm-68.fr/pdf/GrHy.pdf
ça donnerait quelque chose comme ça:
La 1ere vanne mélangeuse au niveau du poele sert à contrôler la T° de l'eau de retour pour être sûr d'éviter toute condensation. Elle n'est pas forcément nécessaire, si on accepte que le poêle tourne souvent à fond. Les 2 autres servent à établir les T° des départs des circuits. Elles peuvent être motorisées et contrôlées par une centrale électronique ou non. J'aurais tendance à dire que la dalle est mise en T° de façon à assurer la T° de nuit, le complément étant assuré par les radiateurs, ceci à cause de l'inertie énorme de la dalle qui rend difficile la gestion jour/nuit.
ça donnerait quelque chose comme ça:
La 1ere vanne mélangeuse au niveau du poele sert à contrôler la T° de l'eau de retour pour être sûr d'éviter toute condensation. Elle n'est pas forcément nécessaire, si on accepte que le poêle tourne souvent à fond. Les 2 autres servent à établir les T° des départs des circuits. Elles peuvent être motorisées et contrôlées par une centrale électronique ou non. J'aurais tendance à dire que la dalle est mise en T° de façon à assurer la T° de nuit, le complément étant assuré par les radiateurs, ceci à cause de l'inertie énorme de la dalle qui rend difficile la gestion jour/nuit.
0 x
Pas mal du tout ton schéma !! Pour la premier vanne 3 voies , il faut juste la réglée une fois pour toute et le poele tourne a allure modéré a ce moment.
La bouteille casse pression peut faire un "tampon" si il y a des radiateur apres et que donc ceux-ci fassent le role de tampon stockage a 60 °C , un peu comme la personne "CDSLO" du début du forum .
La bouteille casse pression peut faire un "tampon" si il y a des radiateur apres et que donc ceux-ci fassent le role de tampon stockage a 60 °C , un peu comme la personne "CDSLO" du début du forum .
0 x
- Philippe Schutt
- Econologue expert
- Messages : 1611
- Inscription : 25/12/05, 18:03
- Localisation : alsace
- x 33
- Philippe Schutt
- Econologue expert
- Messages : 1611
- Inscription : 25/12/05, 18:03
- Localisation : alsace
- x 33
sinon, comme ces poêles sont en principe raccordé sur des chaudières existantes j'utilise le schéma suivant lorsque le circulateur général tourne en permanence:
quand le poêle est éteint, ça fait une boucle dormante, et quand le poêle est allumé c'est son circulateur qui fait tourner sa boucle, et ce qu'il donne au circuit principal est emmené par le courant général.
Si le circulateur général ne tourne pas en continu, je pense qu'il faut ajouter un clapet anti-retour sur la partie commune boucle/général. Mais je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester, c'est théorique. il faut voir si ma boucle est encore dormante dans ce cas, je crains que la perte de charge n'y provoque un courant. peut-être mettre un clapet dans la boucle aussi, pour y créer une perte de charge équivalente?...
quand le poêle est éteint, ça fait une boucle dormante, et quand le poêle est allumé c'est son circulateur qui fait tourner sa boucle, et ce qu'il donne au circuit principal est emmené par le courant général.
Si le circulateur général ne tourne pas en continu, je pense qu'il faut ajouter un clapet anti-retour sur la partie commune boucle/général. Mais je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester, c'est théorique. il faut voir si ma boucle est encore dormante dans ce cas, je crains que la perte de charge n'y provoque un courant. peut-être mettre un clapet dans la boucle aussi, pour y créer une perte de charge équivalente?...
0 x
-
- Je découvre l'éconologie
- Messages : 9
- Inscription : 22/01/08, 20:26
- Philippe Schutt
- Econologue expert
- Messages : 1611
- Inscription : 25/12/05, 18:03
- Localisation : alsace
- x 33
voilà:
La centrale de gestion est réglée pour mettre la maison à une T° de base avec la dalle seule, disons 18°. en plus elle définit la T° de départ de l'eau des radiateurs.
un thermostat d'ambiance fait circuler cette eau ou pas pour porter la pièce de référence à la T° voulue pendant la journée. Les radiateurs des autres pièces sont équilibrés en fonction, et ceux des pièces au sud sont munis de robinets thermostatiques. La T° de nuit du thermostat est réglée très bas pour mettre le circuit au repos.
La centrale de gestion est réglée pour mettre la maison à une T° de base avec la dalle seule, disons 18°. en plus elle définit la T° de départ de l'eau des radiateurs.
un thermostat d'ambiance fait circuler cette eau ou pas pour porter la pièce de référence à la T° voulue pendant la journée. Les radiateurs des autres pièces sont équilibrés en fonction, et ceux des pièces au sud sont munis de robinets thermostatiques. La T° de nuit du thermostat est réglée très bas pour mettre le circuit au repos.
0 x
-
- Modérateur
- Messages : 79951
- Inscription : 10/02/03, 14:06
- Localisation : Planète Serre
- x 11364
Philippe Schutt a écrit :sinon, comme ces poêles sont en principe raccordé sur des chaudières existantes j'utilise le schéma suivant lorsque le circulateur général tourne en permanence:
quand le poêle est éteint, ça fait une boucle dormante, et quand le poêle est allumé c'est son circulateur qui fait tourner sa boucle, et ce qu'il donne au circuit principal est emmené par le courant général.
Salut Philippe,
Ce qui me gene un peu c'est la vanne 3 voie (motorisée je suppose donc régulé donc cout élevé).
Sur un autre sujet j'avais carrement proposé de mettre, avec possibilité de by pass manuel, le peole à bois en série sur le retour de la chaudière: le poele serait donc en réhausse de la T° retour chaudière.
Toi qui est pro, qu'en penses tu?
0 x
Faire une recherche d'images ou une recherche textuelle - Netiquette du forum
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 6 Réponses
- 5159 Vues
-
Dernier message par Superform
Consulter le dernier message
12/11/13, 11:22Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
-
- 1 Réponses
- 17503 Vues
-
Dernier message par jonule
Consulter le dernier message
17/10/13, 09:01Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
-
- 6 Réponses
- 8629 Vues
-
Dernier message par yannko
Consulter le dernier message
31/07/12, 11:42Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
-
- 0 Réponses
- 3671 Vues
-
Dernier message par MilesDavis
Consulter le dernier message
11/03/12, 20:54Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
-
- 10 Réponses
- 7004 Vues
-
Dernier message par dedeleco
Consulter le dernier message
27/03/11, 21:57Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Revenir vers « Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz... »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 247 invités