par Did67 » 15/11/08, 18:17

logredudon a écrit :
Par contre la chaudière reste peu de temps sans chauffer (environ 20 min entre un arrêt et un nouvel allumage). Est-ce normal selon vous que le corps de chauffe redescende aussi rapidement de 76° à 60° ?


Cela dépend de la température extérieure et de la température intérieure souhaitée. En fonction de cela, oui, les 30 et quelques litres d'eau chaude de l'ökofen sont vite consommés et la chaudière est obligée de repartir.

Lorque la demandre est un peu plus importnte, elle arrive à ne pas s'arrêter en modulant (réduction de son allure).

Il faut voir si elle est bien paramétrée : avant de s'arrêter, elle doit fonctionner à l'allure la plus faibe possible (une seule barrette sur l'écrand LCD). Si tel n'est pas le cas, il y a un problème. J'ai peiné à obtenir cela...
0 x
dirk pitt
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 2081
Inscription : 10/01/08, 14:16
Localisation : isere
x 68




par dirk pitt » 15/11/08, 19:04

c'est ça l'important, avec des termperatures exterieures un peu basses (0 à 5°C) elle ne devrait quasimment jamais s'arreter ou au moins faire des RUN de 1h minimum. si c'est pas le cas, c'est qu'elle est surdimensionnée ou mal réglée.

le temps d'arret court n'est pas un probleme. c'est le temps de fonctionnement court qui en est un.
0 x
Image
cliquez ma signature
logredudon
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 42
Inscription : 08/11/08, 23:44




par logredudon » 15/11/08, 21:37

Oui c'est bien ça, les temps de marche sont supérieurs aux temps d'arrêt (qui sont eux de l'ordre de 10 à 20min).Et l'écart se creuse un peu plus quand il fait très froid.
C'est aussi valable la nuit ?

Par contre l'affichage dont vous parlez reste bloqué sur "pellets control" même lorsque que j'appuie sur le bouton de défilement. De plus le bargraph de la puissance ne s'affiche pas. D'où vient le problème ?

http://img383.imageshack.us/my.php?imag ... ageqs0.jpg
0 x
dirk pitt
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 2081
Inscription : 10/01/08, 14:16
Localisation : isere
x 68




par dirk pitt » 16/11/08, 07:59

etonnant, l'afficheur sans aucune info !
essaie un peu de faire tourner la molette de la carte mère.

OK pour les temps d'arrets de 10 à 20min mais de combien sont les temps de marche en periode froide ?
0 x
Image

cliquez ma signature
logredudon
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 42
Inscription : 08/11/08, 23:44




par logredudon » 13/04/10, 09:59

au moins 45 min pour des T°<0
0 x
Avatar de l’utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
Messages : 20362
Inscription : 20/01/08, 16:34
Localisation : Alsace
x 8687




par Did67 » 13/04/10, 13:53

Ben tout va bien alors ?

Où est le problème ??? 45 mn, ce n'est pas un "top", mais c'est loin d'être catastrophique.
0 x
dirk pitt
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 2081
Inscription : 10/01/08, 14:16
Localisation : isere
x 68




par dirk pitt » 13/04/10, 15:54

ben dis donc: 1an et demi entre la question et la reponse :lol: :lol:
0 x
Image

cliquez ma signature

 


  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message

Revenir vers « Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz... »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 167 invités