sicetaitsimple a écrit :BaudouinLabrique a écrit :sicetaitsimple a écrit :
Si vous ne savez pas, c'est embêtant. Vous connaissez le débit de la boucle d'eau glycolée? Et juste pour vérifier, sa température entrèe et sortie PAC en ce moment?
Caractéristiques du circuit d'eau glycolée
- débit : entre 800 et 1.500 l/h (toute l’eau stockée dans le sol est alors utilisée un peu plus d’une fois par heure) et donc 13 à 25 l/minute
Le débit est variable? Vous en avez une idée en ce moment, le panneau de contrôle donne-t-il la valeur (il devrait être maximum).
Et températures entrée et sortie PAC coté eau glycolée en ce moment?
Je remets ici les différents paramètres :
En ce qui concerne ma PAC, j’obtiens des COP suivants (derniers relevés sur l’ordinateur de bord de la PAC),
d’environ :
- 7,2 (16 kWh) (eau glycolée à 21°)
- 6,8 (15 kWh) (…19°)
- 6,3 (14 kWh) (…17°)
- 5,9 (13 kWh) (…15° ou 14°)
- 5,4 (12 kWh) (…13°)
- 5 (11 kWh) (…12° ou 11°)
- 4.5 (9 kWh) (…11°, 10° ou 9°)
- 4 (9 kWh) (…7°)
- 3,7 (8 kWh) (…5, 4°ou 3°)
- 3,2 (7 kWh) (…2°, 1° ou -0°)
Caractéristiques du circuit d'eau glycolée
- débit (pas variable) : entre 800 et 1.500 l/h (toute l’eau stockée dans le sol est alors utilisée un peu plus d’une fois par heure) et donc 13 à 25 l/minute
- pression : de 1 à 1,5 bar
- diamètre des tuyaux : intérieur : 2,5cm / extérieur : 3cm
Températures actuelles :
* sortie PAC : 45°
*entrée eau glycolée : 0°
Merci pour votre aide !