La recherche a retourné 18 résultats

par Jean-Jacques
05/03/15, 22:51
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Réglage régulateur Okofen pellematic CMP1.4 2007
Réponses : 27
Vues : 24089

bonsoir,
donc les reglages
p263 =68
p202=80
p281=62
4-7=63
5-8=14
p170=1
pied 35 pente 1.6

je baisse donc 263 a 67 et monte 4-7 a 67 ?
par Jean-Jacques
04/03/15, 16:34
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Réglage régulateur Okofen pellematic CMP1.4 2007
Réponses : 27
Vues : 24089

ok c 'est noté - merci pour les modifs.
jj
par Jean-Jacques
04/03/15, 14:49
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Réglage régulateur Okofen pellematic CMP1.4 2007
Réponses : 27
Vues : 24089

donc comme promis, voici mes resultats je suis passé a 27minutes de cycle avec 12° ext, (25' sur le schema) je trouve ca plutot bien !

Image
par Jean-Jacques
01/03/15, 18:07
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Réglage régulateur Okofen pellematic CMP1.4 2007
Réponses : 27
Vues : 24089

ok je modifie et te dis...
merci
par Jean-Jacques
01/03/15, 14:26
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Réglage régulateur Okofen pellematic CMP1.4 2007
Réponses : 27
Vues : 24089

alors oui la sonde est apres la v3v - donc eau melangée avec le retour. je suis en pente 1.6 - il fait 11° dehors et cela correspond a 47°eau chaude sur le graphique avec un pied a 40°. je demande 19 en tp ambiante que j'ai largement. 2 choses que je crois comprendre pour le demarrage -soit c'est pr...
par Jean-Jacques
01/03/15, 09:52
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Réglage régulateur Okofen pellematic CMP1.4 2007
Réponses : 27
Vues : 24089

bonjour,
45 sur la sonde de sortie chaudiere pour eau chaude radiateur.
elle est toujours en demmarage a 63° 5 barettes -cycle 23mm et progressivement monte a 76° 1 barette. la modulation a l'air proportionelle a la montee en temperature.
par Jean-Jacques
28/02/15, 19:07
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Réglage régulateur Okofen pellematic CMP1.4 2007
Réponses : 27
Vues : 24089

et bien c'est le meme que le precedent mais tu déplaces le point "demarrage" a 63°" au lieu de 71. le cycle dure 22 a 23 minutes en moyennes. idem pour le temps d'arret. elle vient d'en faire 5 comme ca. j'ai rien changer d'autre que le 5-8 a 12 et descendu la P281 pompe a 63 car j'ai...
par Jean-Jacques
28/02/15, 17:44
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Réglage régulateur Okofen pellematic CMP1.4 2007
Réponses : 27
Vues : 24089

je redescend mon 5-8 a 12.. et la la chaudiere ne redemarre qu'a 63° avec un cycle de 23 ! comment se fais ce?
par Jean-Jacques
28/02/15, 16:23
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Réglage régulateur Okofen pellematic CMP1.4 2007
Réponses : 27
Vues : 24089

un schéma est plus rapide.. mais malheureusement je retombe dans des cycles courts de 18mm (j’étais arrivé a 23..) snif
démarrage a 71 comme prévu

Image

Aller sur la recherche avancée