J'ma trompé, pas corssflow l'échangeur, flux opposé...
Sinon rendement limitée...
La recherche a retourné 4 résultats
Aller sur la recherche avancée
- 11/10/15, 14:05
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Calcul de surface d'un echangeur Double Flux
- Réponses : 10
- Vues : 14616
- 11/10/15, 13:59
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Calcul de surface d'un echangeur Double Flux
- Réponses : 10
- Vues : 14616
Bonjour Chatelot J'ai mal expliqué alors. DT c'est entre air exterieur et interieur, pour calculer la puissance à transférer. DT*Q*Cs dT différentiel entre air vicié sortant l'echangeur et air frais entrant = 3°C pour 85% de rendement. J'ai pas parlé de l’échangeur projeté: Crossflow réalisé en plaq...
- 10/10/15, 23:40
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Calcul de surface d'un echangeur Double Flux
- Réponses : 10
- Vues : 14616
- 10/10/15, 17:15
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Calcul de surface d'un echangeur Double Flux
- Réponses : 10
- Vues : 14616
Calcul de surface d'un echangeur Double Flux
Bonjour à tous, Je sollicite votre aide pour dimensionner un échangeur de VMC double flux. J’ai parcouru les forums (futura et econologie) mais n’est pas trouver la réponse. Quelques formules, pas d'exemple d'utilisation. Je vais développer le calcul que j’ai fait pour que vous me corrigiez si besoi...
Aller sur la recherche avancée