> Normes électriques applicables aux systèmes photovoltaïques
Guide UTE C 15-712-1
La Norme NF C 15-100

En France, la conception et la mise en œuvre des installations photovoltaïques sont encadrées par une norme bien connue des électriciens, la norme NF C 15-100 qui traite des installations électriques à basse-tension (BT). Elle est consultable gratuitement en ligne sur le site Internet de l'AFNOR , étant une norme d'application obligatoire.
Cette norme a été amendée en août 2008 pour que les installations photovoltaïques fassent partie des installations électriques entrant dans son champ d'application. Il y est précisé que "Les installations photovoltaïques sont traitées dans le guide UTE C 15-712".
Le guide UTE C 15-712-1

Ce guide traite de tous les composants des installations photovoltaïques : modules photovoltaïques, circuit à courant continu, onduleurs, circuits à courant alternatif et raccordement au réseau.
La version initiale date de février 2008, et a été rédigée par une Commission de l'Union Technique de l'Electricité (UTE) constituée d'experts en génie électrique. Une troisième et nouvelle version de ce guide a été publiée au 1er juillet 2013, disponible gratuitement sur le site de la boutique de l'Afnor (il faut cliquer sur la petite ligne "Consultez gratuitement en ligne")
Un mémo d'autocontrôle des conformités de l'installation photovoltaïque au guide UTE C 15-712-1 à destination des installateurs est téléchargeable en bas de page.
Le guide UTE C 15-712-1 est le document indispensable de tout concepteur de systèmes photovoltaïques.
Il fournit les prescriptions techniques détaillées relatives aux matériels des installations photovoltaïques et à leur dimensionnement, notamment :
- la classe d'isolation II du circuit à courant continu (isolation renforcée)
- la mise à la terre de l'installation : masses métalliques, une des polarités du circuit à courant continu dans certains cas
- le choix des dispositifs de protection : fusibles du circuit à courant continu, parafoudres des circuits à courant continu et alternatif, le dispositif différentiel du circuit à courant alternatif, le/les disjoncteur(s) du circuit à courant alternatif
- les dispositifs de sectionnement des circuits à courant continu et à courant alternatif
- les caractéristiques de la coupure d'urgence pour les services de secours si la règlementation l'impose (coupure d'urgence DC au plus près des onduleurs)
- les caractéristiques des câbles à utiliser et les coefficients à prendre en compte pour les calculs réglementaires de leur tenue en courant (prise en compte d'une température élevée)
- l'utilisation de couples de connecteurs DC mâle femelle de même type et de même marque
- les chutes de tension maximales admissibles (3%) et recommandées (1%) des circuits à courant continu et à courant alternatif
- le dispositif de découplage automatique des onduleurs
- la signalisation et l'étiquetage de l'installation, notamment à destination des services de secours au niveau des organes de coupure
Depuis la publication de ce guide en 2013, de nouveaux produits sont apparus sur le marché sans que leurs règles de mise en œuvre ne soient explicitées, mettant en difficulté les professionnels du secteur et les organismes chargés de la vérification de la conformité de ces installations.
Pour pallier cette absence de standard, Hespul a réuni un groupe d’experts en photovoltaïque pour proposer un guide complémentaire de conception des installations photovoltaïques sans stockage et raccordées au réseau public de distribution en attentant la révision officielle du guide C15-712-1 par l’AFNOR.
Les installations photovoltaïques de forte puissance sont principalement concernées par les dispositions s’appliquant :
- aux modules photovoltaïques bifaces,
- aux fusibles de chaîne,
- au réglage de la protection de découplage intégrée aux onduleurs,
- ou encore à l’exigence de sectionnement à proximité de chaque onduleur.
Quant aux installations photovoltaïques de faible et moyenne puissance, des précisions sont apportées sur :
- l’utilisation des optimiseurs de puissance et des micro-onduleurs,
- la coupure d’urgence du circuit à courant-continu,
- le raccordement du conducteur de neutre,
- ou encore la sensibilité de la protection différentielle.
Une seconde version du guide complémentaire est désormais disponible. Elle a été enrichie de modifications mineures, à la suite des nombreux retours constructifs transmis par les contrôleurs techniques, le Consuel, Enedis et plusieurs experts du domaine du photovoltaïque.
Vous pouvez dès à présent télécharger cette seconde version du guide complémentaire !

COMPLEMENT AU GUIDE UTE C15-712-1
Prénom : | |
Nom : | |
Courriel : | |
Type de contact : | |
Code postal : | |
Structure : | |
J'accepte que mes coordonnées soient utilisées pour d'autres finalités que le traitement de cette demande (envoi de mails, invitation à des évènements ...) | |
En savoir plus sur la gestion de vos données et de vos droits. | |
Pour une présentation de cette proposition de guide complémentaire, vous pouvez regarder le webinaire ci-dessous (durée : 1h41)
Les autres guides C 15-712
Deux autres guides relatifs au photovoltaïque ont été publiés par l'UTE :
- le guide UTE C 15-712-2 de juillet 2013, traitant des "Installations photovoltaïques autonomes non raccordées au réseau public de distribution avec stockage par batterie"
- la norme expérimentale XP C 15-712-3 de mai 2019 traitant des "Installations photovoltaïques avec dispositif de stockage et raccordées à un réseau public de distribution".