Schéma chauffage central avec chaudiere bois...

Présentez vos bricolages, vos idées techniques nouvelles, vos innovations à tester ou vos travaux en autoconstruction. Parce que faire soi même est souvent plus éconologique et peut être plus efficace.
Avatar de l’utilisateur
esgege
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 55
Inscription : 26/11/08, 20:41
Localisation : Suisse romande




par esgege » 29/11/08, 13:31

Aucun probléme, tu peux faire toutes les possibilités.
J'ai déjà mis en service cette installation.

Il faut un régulateur de chauffage standard, toute la gestion des vannes et des pompes à été fait avec un petit automate logo.

A ta disposition les schémas hydrauliques et électriques pour le tableau

:P
0 x
Laissons dire et faisons bien
cool-tech
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 9
Inscription : 29/11/08, 00:36




par cool-tech » 29/11/08, 20:54

esgege a écrit :Aucun probléme, tu peux faire toutes les possibilités.
J'ai déjà mis en service cette installation.

Il faut un régulateur de chauffage standard, toute la gestion des vannes et des pompes à été fait avec un petit automate logo.

Tu as une liste ?


esgege a écrit :A ta disposition les schémas hydrauliques et électriques pour le tableau

Ou ?
0 x
Avatar de l’utilisateur
esgege
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 55
Inscription : 26/11/08, 20:41
Localisation : Suisse romande




par esgege » 30/11/08, 14:07

Pour le moment tout est dans mon PC.

Mais si tu m'explique ou ça mettre...:?:

Comme tu peux le voir je ne suis que débutant sur ce forum...
0 x
Laissons dire et faisons bien
Avatar de l’utilisateur
esgege
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 55
Inscription : 26/11/08, 20:41
Localisation : Suisse romande




par esgege » 30/11/08, 17:03

Voici le schéma électrique...

https://www.econologie.info/share/partag ... ru8nOR.pdf

il faut le modifier en fonction de ton matériel.

Si tu ne veux pas utilisé un automate, tu peux aussi utilisé des thermostat et des relais je doit aussi avoir ça quelque part...
0 x
Laissons dire et faisons bien
Avatar de l’utilisateur
Cuicui
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 3547
Inscription : 26/04/05, 10:14
x 6




par Cuicui » 30/11/08, 17:47

Il faudra veiller à donner aux tuyaux et aux radiateurs une pente suffisante pour que le système puisse fonctionner en thermosiphon en cas de panne de courant, et aussi pour purger l'air du circuit et vidanger les radiateurs en cas de besoin.
Image
0 x
cool-tech
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 9
Inscription : 29/11/08, 00:36




par cool-tech » 30/11/08, 20:20

esgege a écrit :Pour le moment tout est dans mon PC.

Mais si tu m'explique ou ça mettre...:?:

Comme tu peux le voir je ne suis que débutant sur ce forum...

Bonjour

Si tu es débutant, le plus simple :

1) faire la liste sur papier des fichiers "électrique et hydraulique" que tu veux nous faire partager
2) Clique su MP (pour Mail Privé) dans le message de mon pseudo...
3) je mettrai ensuite sur le forum tes fichiers en indiquant que tu es le créateur-partageur.

A tout de suite ici
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 80023
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 11380




par Christophe » 30/11/08, 20:49

Euh MP = message privé, tu ne peux pas y joindre des pièces jointes.

Alors si tu veux mettre des fichier, cliques sur "insérer une image ou un fichier sur le forum" ou envoie moi un email via: https://www.econologie.com/shop/contactez-nous.html
0 x
Avatar de l’utilisateur
esgege
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 55
Inscription : 26/11/08, 20:41
Localisation : Suisse romande




par esgege » 01/12/08, 18:59

Merci !

J'ai fini par trouvé tout seul, c'est comme une image sans les balises...

https://www.econologie.info/share/partag ... ru8nOR.pdf

cool-tech

Si t'ais vraiment motivé pour te monter une chaudière à bois, je peux te fournir toute l'aide que tu as besoin.

Ceci dit il faut de la place, une bonne cheminée et de la motive.
Pour faire un truc sur mesure, il faut déterminer la puissance de la chaudière, la taille de l'accumulateur, et le KVS des vannes.

Ensuite on regarde comment raccorder tout cela et on s'occupe des schéma.

Ceci prend du temps, et si c'est juste pour avoir une idée...il faut regarder sur Google.

Autrement je peux te coatché sans problème. :?
0 x
Laissons dire et faisons bien
cool-tech
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 9
Inscription : 29/11/08, 00:36




par cool-tech » 01/12/08, 20:32

esgege a écrit :Merci !
J'ai fini par trouvé tout seul, c'est comme une image sans les balises...
Bonjour
Bien...
cool-tech
Si t'ais vraiment motivé pour te monter une chaudière à bois...
OUI ! j'ai du bois de coupé, à couper et je suis maintenant très pour le cycle d'énergie raisonnée faite sur place (idem pour HVP)
Ceci dit il faut de la place, une bonne cheminée...
j'ai le garage ou est la chaudière gaz, ou sur la dalle béton au dessus de la nourrice de chauffage (pour le ballon) Cheminée, conduit, ventouse ? tout est possible !
...il faut déterminer la puissance de la chaudière, la taille de l'accumulateur, et le KVS des vannes.
77m² Hab, relevé de conso gaz journalière : donc puissance
Ensuite on regarde comment raccorder tout cela et on s'occupe des schéma.
Le poéle bouilleur pour toi ?
0 x
Avatar de l’utilisateur
esgege
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 55
Inscription : 26/11/08, 20:41
Localisation : Suisse romande




par esgege » 01/12/08, 23:46

Salut,

Ok, dans ton cas, avec une chaudière à gaz à condensation, il faut la mettre en série directement sur le circuit de chauffage (température la plus basse) en plus elle est modulante, de 5 à 24 KW

Par contre la chaudière à bois ne va pas supporté ce traitement :|
et une CB (Chaudière Bois) modulante sa taxe un max !
On va devoir installer un accu (tampon) pour absorber le surplus de KW (qui te seront restitués en fin de combustion)

Il me faudrait tes conso de gaz, la région ou tu habites et aussi dit moi si t'as déjà un truc qui ressemble à une CB ou si tu dois en acheter une.

Je te fais un petit schéma hydraulique mieux adapté à ton cas avec une explication, un peu de patience...
0 x
Laissons dire et faisons bien

 


  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message

Revenir vers « Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation »

Qui est en ligne ?