Brûleur chaudière à huile végétale à boule

Le chauffage, l'isolation, la ventilation, les VMC, le refroidissement...bref le confort thermique. Isolation, bois énergie, pompe à chaleur mais aussi électricité, gaz ou mazout, VMC...Aide au choix et à la réalisation, solution de problèmes, optimisations, conseils et astuces...
la boulle
J'ai posté 500 messages!
J'ai posté 500 messages!
Messages : 519
Inscription : 02/12/08, 20:44
x 12




par la boulle » 19/12/08, 11:15

super

une affaire qui tourne

je te propose une sulution

ton bac du bas tu le garde tu t'en sert en liquidateur d'huile avec une pompe qui fait une boucle:
bac (avec filtre spontex)/
-bruleur auto (chauffé par résistance)avec electrovanne monté sur un Té/
-retour a ton bac

tu vois ce que je veux te dire?
0 x
Macro
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 6915
Inscription : 04/12/08, 14:34
x 1949




par Macro » 19/12/08, 11:51

C'est ce qui se passe actuellement...Je balance le solide dans le bac du bas rechauffé par l'eau une pompe le remonte dans mon bac du haut via un filtre 50µ le bac du haut chauffe electriquement la sauce a 50/60 puis elle descent vers le bruleur via un filtre spontex et retour dans le bac du bas :D
0 x
Avatar de l’utilisateur
esgege
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 55
Inscription : 26/11/08, 20:41
Localisation : Suisse romande




par esgege » 20/12/08, 12:57

la boulle a écrit :salut macro

peut etre as tu raison.....

mon bute étais de faire un bruleur full auto avec un minimum de risque nivaux sécurité

chause faite

apres chaqu'un y vois son aventage

mon bruleur revien a 600€ de matériaux + 50enes d'heures de fabrication

2h de montage sur chaudiere puis 4h de reglages...

apres 1600l huile brulé il et ammorti.....

on me livre 50l d'huile vegetal par semaine, un copain qui tien un resto

une fois filtré y en reste 45

sur 10 mois par ans...


Ton brûleur me semble bien au point,
Il est vrais que les gents cherchent quelque chose "clef en main" mais c'est justement le but d'un tel forum, le partage d'expérience fait avancer le schmilblic, si tu fournis les plans de ton système, la personne qui le construira n'auras pas à tâtonner et perdre du temps sur quelque chose qui à déjà été fait.
Il pourrait au contraire encore l'améliorer, je pense notamment à des analyses de combustion.

Personne ne parle de rendement, NOX, CO, (et j'ai bien lu TOUTES les pages de ce sujet)

Vos brûleurs sont très intéressants d'un point de vue économique, mais qu'en est t' il du point de vue écologique ?

Pour vous donner une idée, voici ce qui est exigé pour la Suisse...

Exigences
Pertes par les effluents gazeux
Brûleur à une allure max. 7 %

Brûleur à deux allures
1ère allure (puissance limitée) max. 6 %
2ème allure (puissance maximale) max. 8 %

Indice de suie
Indice maximum 1 (test de suie sur papier filtre étalonné)

Test CO (monoxyde de carbone)
Valeur limite 80 mg/m3 de CO
Déclaration de non-conformité dès 101 mg/m3 de CO

Test NOx (oxyde d‘azote)
Valeur limite 120 mg/m3 de NOx
Déclaration de non-conformité dès 151 mg/m3 de NOx
0 x
Laissons dire et faisons bien
la boulle
J'ai posté 500 messages!
J'ai posté 500 messages!
Messages : 519
Inscription : 02/12/08, 20:44
x 12




par la boulle » 20/12/08, 13:44

salut
Dernière édition par la boulle le 13/07/09, 18:06, édité 1 fois.
0 x
Avatar de l’utilisateur
esgege
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 55
Inscription : 26/11/08, 20:41
Localisation : Suisse romande




par esgege » 20/12/08, 14:19

la boulle a écrit :salut esgege
*
....

je ne vois pas c que tu appel perte pas les effluent gazeux???!!!

...

cordialement


Ce sont les pertes de chaleur qui ce barrent par la cheminée, on peut faire une estimation si tu veux, il faut mesurer la température des fumée directement à la sortie de la chaudière, après on fait une estimation en ce basant sur la combustion du fioul.
Il faudrait aussi que je connaisse la puissance de ton brûleur il me faut la consommation en litre/heure.

Pour le NOX et le CO il faut un appareil de mesure, chez nous, tout les ramoneurs en ont un, le teste coûte ~30 Euro

les NOX varient avec la température de la flamme, je ne sais plus dans quel sens.
Le CO est le résulta d'une mauvaise combustion quand tout n'est pas brûlé.
Le CO2 est dépendant de la quantité d'air de combustion, si il y a trop d'air le CO2 diminue et fait chuter le rendement par l'augmentation des températures de fumée.
Si le CO2 est trop haut, il manque d'air et fabrication de CO.

Je ne sait pas pour l' HV mais le CO2 d'un bruleur fioul ce situe autour de 12.5 %

Pour la mesure de CO2 il existait des appareils à liquide qui ont été remplacé par des appareils électronique, peut être que le ramoneur de ta région en à un à te refiler ...
Image
http://www.brigon.de/franzoesisch/indicateur-co2.html

Je vais chercher de mon côté...



Je suis intéresser à visité ton installation, si c'est pas trop loin :lol:
0 x
Laissons dire et faisons bien
la boulle
J'ai posté 500 messages!
J'ai posté 500 messages!
Messages : 519
Inscription : 02/12/08, 20:44
x 12




par la boulle » 20/12/08, 15:14

je
Dernière édition par la boulle le 13/07/09, 18:07, édité 1 fois.
0 x
Avatar de l’utilisateur
esgege
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 55
Inscription : 26/11/08, 20:41
Localisation : Suisse romande




par esgege » 20/12/08, 15:24

C'est vachement bas, c'est bien de la température des fumées qu'on cause ? mesurée à la sortie de la chaudière...

Normalement un bruleur devrais sortir 100° - 130°C
:?:

OK pour le Jura, c'est à combien de KM de Vallorbe ?
0 x
Laissons dire et faisons bien
la boulle
J'ai posté 500 messages!
J'ai posté 500 messages!
Messages : 519
Inscription : 02/12/08, 20:44
x 12




par la boulle » 20/12/08, 15:45

les
Dernière édition par la boulle le 13/07/09, 18:08, édité 1 fois.
0 x
la boulle
J'ai posté 500 messages!
J'ai posté 500 messages!
Messages : 519
Inscription : 02/12/08, 20:44
x 12




par la boulle » 20/12/08, 15:52

Itinéraire en voiture vers Vallorbe, Suisse
91,8 km – environ 1 heure 39 minutes
0 x
Avatar de l’utilisateur
esgege
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 55
Inscription : 26/11/08, 20:41
Localisation : Suisse romande




par esgege » 20/12/08, 16:26

la boulle a écrit :les fumés oui

je n'ai pas de moyen de mesurer la température c'est une estimation (apparament fausse alor..;) je peut poser la main vit fait sur le conduit...

tu et a combien de la frontiere de la cure??


Pour la mesure de la température des gaz:

Tu perce un petit trou à un D de la sortie de ta chaudière, (ceci pour que tout le monde mesure au même endroit et que les valeurs puissent être comparées entre plusieurs installations) je te fait un petit croquis...

Image

tu utilises un thermomètre de cuisson et tu cherches la veine la plus chaude dans le tuyau. en procédant comme cela tu obtiendras une constante dans tes mesures.

Si tu utilises 2 litres heure, la puissance brut est de 16 Kw (36000/3600)*0.8

Pour la visite, je suis à 1/2 heures de la frontière, donc pas de problème pour moi, et je dois me rendre chez un pote près de LONS tu peux me joindre en MP... esgege@bluewin.ch
0 x
Laissons dire et faisons bien

 


  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message

Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 494 invités