Branchement moteur asynchrone ??




par denis » 24/04/08, 13:16

est ce qlq'un peut me dire brancher quoi et ou ?, pour avoir un moteur qui tourne (en grande vitesse) sans prendre le feu !

couleur :

blanc+blanc vert noir


marron bleu noir

Image

Image

merci !
0 x
le blanc n'existerait pas sans le noir , mais quand meme!


http://maison-en-paille.blogspot.fr/
denis
Grand Econologue
Grand Econologue
Messages : 944
Inscription : 15/12/05, 17:26
Localisation : rhone alpes
x 2




par denis » 24/04/08, 14:49

personne ? il y a des resistances a trouver ?
je l'avait fait sur un autre moteur , fallais relier 3 fil et brancher les restant :shock: ( c'est vieux !! ), je ne voudrais pas tout cramer , c'est un vieux moteur e macnine à laver
0 x
le blanc n'existerait pas sans le noir , mais quand meme!





http://maison-en-paille.blogspot.fr/
tom
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 56
Inscription : 14/09/05, 23:47
Localisation : oise




par tom » 24/04/08, 15:45

Salut! il te faut deux condos, un pour la petite vitesse et l'autre pour la grande
0 x
denis
Grand Econologue
Grand Econologue
Messages : 944
Inscription : 15/12/05, 17:26
Localisation : rhone alpes
x 2




par denis » 24/04/08, 16:19

ils doivent etre integré , en mesurant avec l'Ometre ,il y doit y avoir une solution pour repéré , sur que qlq'un sait ça :D
je construi un masque respiratoire a air pulsé
0 x
le blanc n'existerait pas sans le noir , mais quand meme!





http://maison-en-paille.blogspot.fr/
gegyx
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 7389
Inscription : 21/01/05, 11:59
x 3286




par gegyx » 24/04/08, 17:38

Pour le masque respiratoire, c’est trop tard !
Je vois que le pot de résine s’est déjà tout évaporé…
:mrgreen:
---
Bon, en attendant les spécialistes, mon expérience :
Sur ma perceuse à colonne, j’avais installé en remplacement de l’original cramé, un moteur de machine à laver ½ CV.

Bon, il y avait un toron de 8 fils coupés (?).
Pour la plaque (?), maintenant, il n’y a plus d’étiquette.
Dans les fils, il y avait une commande pour 2 vitesses dans un sens et une vitesse inversese.
Je te donne les couleurs du toron :
Jaune-Vert, Bleu, Bleu, Gris, Blanc, Marron, Rouge, Noir

Le Jaune-Vert va à la masse à brancher à la terre.
Le Noir va au condensateur 220V, 50 microfarad. De l’autre cosse du condo, un fil part vers le 220 V
Le Rouge va au 220 V
Les autres fils ne sont pas branchés

Mais ma perceuse depuis tourne plutôt vite.. :lol:
----
Tu peux tenter le coup. C’est ce que j’avais du faire à l’époque.
Mets le Noir sur le condo, et teste les autres fils en bloquant le moteur avec le pied.
Tu verras bien la vitesse et le sens désiré…
0 x
lv13r
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 147
Inscription : 30/12/04, 10:09




par lv13r » 24/04/08, 18:50

bonjours denis va voir a cette adresse
http://forums.futura-sciences.com/thread79344-2.html
ils parle du branchement de
branchement de moteur de machine a laver
lv13r
0 x
denis
Grand Econologue
Grand Econologue
Messages : 944
Inscription : 15/12/05, 17:26
Localisation : rhone alpes
x 2




par denis » 24/04/08, 21:59

merci , pour vos reponse ; j'ai l'impression q ça va etre chaud !! ils y en a qui se posent pas mal de question !
0 x
le blanc n'existerait pas sans le noir , mais quand meme!





http://maison-en-paille.blogspot.fr/
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 80028
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 11380




par Christophe » 04/01/09, 18:24

Alors denis t'as réussi finalement?

J'ai précisement la même question, j'ai récupérer 2 moteur de machine à laver que j'aimerais convertir en génératrice mais avant tout j'aimerais les tester en mode moteur.

Je vais créer un sujet

Edit: voila https://www.econologie.com/forums/cablage-mo ... t6816.html
Dernière édition par Christophe le 04/01/09, 19:15, édité 1 fois.
0 x
boubka
Grand Econologue
Grand Econologue
Messages : 950
Inscription : 10/08/07, 17:22
x 2




par boubka » 04/01/09, 19:14

bonjour
il existe des "tonnes" de type de moteur de lave linge (asynchrone)
l ideal etant deja de recup les condenssateurs avec le moteur
pour le branchement il faut deja reperer les diff enroulements :
enroulement de demarrage
enroulements pv
enroulement gv
et le cas echeant le contact centrifuge ou coupleur
voici 3 exemples mais la liste et beaucoup plus longue
Image
Image
Image