Amélioration Brûleur Fioul-Réduction NOx et CO-Flamme bleue
-
- J'apprends l'éconologie
- Messages : 13
- Inscription : 07/12/08, 18:25
- Localisation : ile de france
Un rappel pour que chacun s'y retrouve. Perso je distingue deux classes de matériels (on trouve aussi des hybrides):
-le bas NOx, à tuyère de recyclage et règlage d'air fixe.
-le vrai flamme bleue, à "gazéification" à deux régimes de règlage d'air (je me limite à ceux de production allemande que j'ai pu voir fonctionner)
Dans la limite des moyens d'analyses et de la fiabilité de mesure(prélèvement au point de mesure de la température fumées), le bruleur étant instrumenté en TC (flamme et fumées)
Pour le bas NOx, le seul que j'ai expérimenté, en configuration fioul 10 bars/120°C, j'ai noté une limite de détectabilité pour T </=1000°C et un seuil d'élévation de NOx à partir 1200/1300°C. Le règlage fixe d'air calé pour une température de fumées à 120/130°C. Le pic NOx mesuré se situant autour de 1900°C en bruleur conventionnel alimenté en fioul réchauffé.
Je suis convaincu,
-qu'il est préférable de chauffer le fioul plutot que d'augmenter la pression en limite des capacités pompe/gicleur. Par contre, cette "gazéification" tant à relever la température de flamme en réduisant son volume(un "bon volume de flamme", contribue aussi à l'échange thermique, donc à l'abaissement) et de fait il est difficile de descendre sous les 1000°. Ipso facto le problème CO ne se pose plus.
-qu'un exces d'air "inutile" ne peut que contribuer qu'à remonter le NOx(oxygène non consommé par la combustion). La configuration interne du corps de chauffe peut aussi avoir un effet par confinement de la veine gazeuse.
Une des faiblesse du bas NOx est la phase de démarrage (montée en température et amorçage de la recirculation des gaz de combustion), qui sera nettement réduite par un fioul réchauffé.
-le bas NOx, à tuyère de recyclage et règlage d'air fixe.
-le vrai flamme bleue, à "gazéification" à deux régimes de règlage d'air (je me limite à ceux de production allemande que j'ai pu voir fonctionner)
Dans la limite des moyens d'analyses et de la fiabilité de mesure(prélèvement au point de mesure de la température fumées), le bruleur étant instrumenté en TC (flamme et fumées)
Pour le bas NOx, le seul que j'ai expérimenté, en configuration fioul 10 bars/120°C, j'ai noté une limite de détectabilité pour T </=1000°C et un seuil d'élévation de NOx à partir 1200/1300°C. Le règlage fixe d'air calé pour une température de fumées à 120/130°C. Le pic NOx mesuré se situant autour de 1900°C en bruleur conventionnel alimenté en fioul réchauffé.
Je suis convaincu,
-qu'il est préférable de chauffer le fioul plutot que d'augmenter la pression en limite des capacités pompe/gicleur. Par contre, cette "gazéification" tant à relever la température de flamme en réduisant son volume(un "bon volume de flamme", contribue aussi à l'échange thermique, donc à l'abaissement) et de fait il est difficile de descendre sous les 1000°. Ipso facto le problème CO ne se pose plus.
-qu'un exces d'air "inutile" ne peut que contribuer qu'à remonter le NOx(oxygène non consommé par la combustion). La configuration interne du corps de chauffe peut aussi avoir un effet par confinement de la veine gazeuse.
Une des faiblesse du bas NOx est la phase de démarrage (montée en température et amorçage de la recirculation des gaz de combustion), qui sera nettement réduite par un fioul réchauffé.
0 x
"Omnia si perdas famam servare memento"
- Capt_Maloche
- Modérateur
- Messages : 4559
- Inscription : 29/07/06, 11:14
- Localisation : Ile de France
- x 42
0.30 ??
je ne savais pas que ça existait, je cherche un 0.40 60° et je n'arrive pas à m'en procurer...
je ne savais pas que ça existait, je cherche un 0.40 60° et je n'arrive pas à m'en procurer...
0 x
"La consommation s'apparente à une recherche de consolation, un moyen de remplir un vide existentiel croissant. Avec, à la clé, beaucoup de frustration et un peu de culpabilisation, accrue par la prise de conscience écologique." (Gérard Mermet)
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
-
- Je découvre l'éconologie
- Messages : 5
- Inscription : 23/01/09, 16:03
- Localisation : Thonon les Bains
Tu devrais trouver ton bonheur sur cette page:
http://www.diff.fr/produits/index-produits.html
Cordialement.
Daniel.
http://www.diff.fr/produits/index-produits.html
Cordialement.
Daniel.
0 x
- Capt_Maloche
- Modérateur
- Messages : 4559
- Inscription : 29/07/06, 11:14
- Localisation : Ile de France
- x 42
oui, vu, mais ce sont des boites de 12
j'ai le même problème chez Cédéo, et ils ne veulent pas commander car le produit ne se vend pas
j'ai le même problème chez Cédéo, et ils ne veulent pas commander car le produit ne se vend pas
0 x
"La consommation s'apparente à une recherche de consolation, un moyen de remplir un vide existentiel croissant. Avec, à la clé, beaucoup de frustration et un peu de culpabilisation, accrue par la prise de conscience écologique." (Gérard Mermet)
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
-
- Je découvre l'éconologie
- Messages : 5
- Inscription : 23/01/09, 16:03
- Localisation : Thonon les Bains
Désolé, autant pour moi, j'ai cdé chez Cath:
http://www.cath.fr/boutique/index.php?cPath=121_178
Cordialement.
Daniel.
http://www.cath.fr/boutique/index.php?cPath=121_178
Cordialement.
Daniel.
0 x
-
- J'apprends l'éconologie
- Messages : 13
- Inscription : 07/12/08, 18:25
- Localisation : ile de france
Personnellement j'en ai utilisé de marque DELAVAN sans rencontrer de problème d'appro. Chappée recommandait pour son Tigra CF 500 R (avec ligne réchauffée), la gamme 0.40-0.75gph 60° ou 45°W. Le 0.40gph était donné pour 18.5-19.3 Kw (p de pompe 13.5-14.5 bars), et celui qui s'en rapproche le plus est le DANFOSS LN 0.45gph (18.5-19.5 kw/11.5-13 bars)
0 x
"Omnia si perdas famam servare memento"
-
- Modérateur
- Messages : 80083
- Inscription : 10/02/03, 14:06
- Localisation : Planète Serre
- x 11410
invest a écrit :Désolé, autant pour moi, j'ai cdé chez Cath:
http://www.cath.fr/boutique/index.php?cPath=121_178
Cordialement.
Daniel.
Attention à la pub gratos hein...
Sinon pour infos c'est quoi ces prix de malade??
J'ai payé mes gicleur 5€ chez mon plombier...et 9€ chez un autre pour du danfoss...
Je comprends pas qu'on puisse vendre un gicleur 17€ sur le net...sans le port donc...
Putain jvais faire des glicleurs à 10€ sur la boutique!!!
0 x
Faire une recherche d'images ou une recherche textuelle - Netiquette du forum
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 1 Réponses
- 10998 Vues
-
Dernier message par Christophe
Consulter le dernier message
23/12/15, 16:24Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 34 Réponses
- 87793 Vues
-
Dernier message par Flytox
Consulter le dernier message
07/11/17, 23:15Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 8 Réponses
- 7692 Vues
-
Dernier message par loopyng84
Consulter le dernier message
24/08/13, 20:00Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 7 Réponses
- 72590 Vues
-
Dernier message par Christophe
Consulter le dernier message
13/11/12, 22:07Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 39 Réponses