Bonjour a tous
Est ce que on pourrez me renseigner, comment calculer le volume d'une piece pour monter des radiateurs chauffage central
Merci
Calcul de radiateurs
-
- Modérateur
- Messages : 79872
- Inscription : 10/02/03, 14:06
- Localisation : Planète Serre
- x 11326
tu met les radiateurs avant le volume de la pièce?
Autrement dit: c'est pas la question inverse qu'il faut se poser?
a) Une méthode très (trop à mon goût) approximative consiste à prendre 40W par m3 de volume.
b) Sinon il faut faire un bilan des déperditions thermique de la pièce donc il faut connaitre:
a) la surface des murs et ouvertures
b) idem avec plafond et plancher (si rez de chaussé sans vide sanitaire)
c) la résistance R des mur et du plafond et sol
d) le U (ou K) des ouvertures
e) la température de base suivant ta région
Voici un exemple pratique facile à comprendre:
Source: https://www.econologie.com/forums/chauffage- ... t6851.html
Autrement dit: c'est pas la question inverse qu'il faut se poser?
a) Une méthode très (trop à mon goût) approximative consiste à prendre 40W par m3 de volume.
b) Sinon il faut faire un bilan des déperditions thermique de la pièce donc il faut connaitre:
a) la surface des murs et ouvertures
b) idem avec plafond et plancher (si rez de chaussé sans vide sanitaire)
c) la résistance R des mur et du plafond et sol
d) le U (ou K) des ouvertures
e) la température de base suivant ta région
Voici un exemple pratique facile à comprendre:
Capt_Maloche a écrit :Salut,
ton sol est composé juste d'une dalle béton, ou d'une dalle + une chape
si tu as un chape sur dalle, il te suffit de casser la chape pour placer ton plancher chauffant
Dans tous les cas, il te faut isoler ton plancher, tu peux déjà essayer des tapis ou de la moquette
Pour tes déperds:
Parois extérieures U=2.40 W/m².K soit une T° de surface par -7°C ext. de 10°C BRRRR!
Vitrages simples: U=5
Plafond: environs 0.40 W/m².k
soit
Vitrages : env. 16m²x5x27=2160W
parois verticales: (40m²-13m²)x2.40x(20--7°C)=1750W
Sol : 30m²x1x27=800W
plafond: 30m²x0.40x27=330W
renouvellement d'air : 1vol/heure soit 30x2.5x0.34x27=690W
Pertes linéiques : env. 800W
soit 6500 W de déperditions !! pour 30m² c'est monstrueux!
il te faut isoler tes parois, et pas avec un isolant couche mince qui ne vaut que si installé avec une lame d'air (c'est ça l'arnaque)
compte au moins 6 à 10cm d'isolant en plaque (laine de roche...)
et comme le disait quelqu'un un peu avant, mesure tes températures de surface avec un thermomètre infra rouge: https://www.econologie.com/shop/thermome ... p-132.html
Source: https://www.econologie.com/forums/chauffage- ... t6851.html
Dernière édition par Christophe le 08/02/09, 23:03, édité 1 fois.
0 x
Faire une recherche d'images ou une recherche textuelle - Netiquette du forum
-
- Modérateur
- Messages : 79872
- Inscription : 10/02/03, 14:06
- Localisation : Planète Serre
- x 11326
240m3 en une pièce? Fais nous un plan ou croquis ou donne nous au moins les surfaces...comme dit plus haut...
0 x
Faire une recherche d'images ou une recherche textuelle - Netiquette du forum
-
- Modérateur
- Messages : 79872
- Inscription : 10/02/03, 14:06
- Localisation : Planète Serre
- x 11326
Et niveau isolation et ouvertures?
Avec une bonne isolation et pas trop de pertes à cause des ouvertures, tu peux partir sur des déperditions d'environ 1 W/m3.°C si ta température de base est de -15°C et que tu veux chauffer à 19°C il te faudra donc une puissance de : 1 * 200 * (19 +15) = 6800 W
C'est jouable avec 2 radiateurs dont tu as donné les dimensions.
Qu'en pense Maloche?
Avec une bonne isolation et pas trop de pertes à cause des ouvertures, tu peux partir sur des déperditions d'environ 1 W/m3.°C si ta température de base est de -15°C et que tu veux chauffer à 19°C il te faudra donc une puissance de : 1 * 200 * (19 +15) = 6800 W
C'est jouable avec 2 radiateurs dont tu as donné les dimensions.
Qu'en pense Maloche?
0 x
Faire une recherche d'images ou une recherche textuelle - Netiquette du forum
- Capt_Maloche
- Modérateur
- Messages : 4559
- Inscription : 29/07/06, 11:14
- Localisation : Ile de France
- x 42
Rien,
j'ai pas d'éléments
Il faut la constitution des murs, l'épaisseur des isolants, sol sur terre plein ou vide sanitaire, isolé ou pas, type de ventilation, type de vitrage, exposition etc....
j'ai pas d'éléments
Il faut la constitution des murs, l'épaisseur des isolants, sol sur terre plein ou vide sanitaire, isolé ou pas, type de ventilation, type de vitrage, exposition etc....
0 x
"La consommation s'apparente à une recherche de consolation, un moyen de remplir un vide existentiel croissant. Avec, à la clé, beaucoup de frustration et un peu de culpabilisation, accrue par la prise de conscience écologique." (Gérard Mermet)
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 2 Réponses
- 3262 Vues
-
Dernier message par jmproneau
Consulter le dernier message
15/01/23, 19:47Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 0 Réponses
- 8257 Vues
-
Dernier message par FabricePaille
Consulter le dernier message
28/11/21, 11:22Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 12 Réponses
- 7642 Vues
-
Dernier message par sicetaitsimple
Consulter le dernier message
11/10/20, 18:25Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 0 Réponses
- 3764 Vues
-
Dernier message par rebaiibtissam
Consulter le dernier message
20/04/16, 19:00Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 0 Réponses
- 5729 Vues
-
Dernier message par Christophe
Consulter le dernier message
18/03/16, 12:48Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 289 invités