par Bullitt » 13/01/10, 15:39

J'ai installé un thermomètre dans la bouche d'insuflation la plus éloigné de l'échangeur, il y est resté une bonne 1/2 heure.

Si vous avez 1 seul degré d'écart entre l'air extérieur, et celle sorti de l'échangeur au niveau des bouches d'insuflations, c'est que votre installation a un soucis.

L'échangeur, pour ce type de VMC a un rendement de 95%, et c'est ce que j'obtient, soit une différence de 20° entre les 2 airs (sortant et entrant) pour un t° de 21° à l'intérieur du logement.

Faudrait que vous nous donniez plus d'information concernant votre installation.
0 x
gontiertophe
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 3
Inscription : 31/12/09, 18:31




par gontiertophe » 13/01/10, 18:03

Bonjour

J'ai une instalation d'une double flux AKOR HR dans un garage avec prise d'air neuf dans le garage.

Gaines isolées

J'ai une longère de 25 mètres.

J'ai refait une prise de temperature aujourd'hui

Cela donne

Prise Air neuf dans le garage 5,3 degré

Température d'aspiration dans la cuisine 19,4 degré

Insuflation la plus proche de la double fux 9,2 degré

Que pensez vous de ces mesures (gain de 4 degré cela est peu) et quoi faire pour améliorer le rendement

Merci pour vos conseils
0 x
Avatar de l’utilisateur
Flytox
Modérateur
Modérateur
Messages : 14168
Inscription : 13/02/07, 22:38
Localisation : Bayonne
x 883




par Flytox » 13/01/10, 19:33

Avec un rendement aussi faible, il doit y avoir un problème . Tu devrais suivre au moins tous les tuyaux accessibles pour voir s'il n'y a rien de débranché , déchiré. :shock: :cry: Regarde si la vanne été / hivers n'est pas dans la mauvaise position ( celle qui permet de strapper le passage dans l'échangeur pour l'été ).
0 x
La Raison c'est la folie du plus fort. La raison du moins fort c'est de la folie.
[Eugène Ionesco]
http://www.editions-harmattan.fr/index. ... te&no=4132
Bullitt
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 39
Inscription : 10/08/05, 21:38
Localisation : Le Mans




par Bullitt » 13/01/10, 22:03

L'échangeur est situé où?

Comme je l'ai mentionné plus haut, les 95% de rendement de l'échangeur s'obtienne seulement si celui ci est situé dans un pièce technique dans la maison, c'est à dire à la T° e la maison, soit 19°4 en ce qui vous concerne.

Si votre échangeur est situé dans votre garage, à 5°C, effectivement, le gain ne peut être que de 4°C.

Si votre échangeur est dans une pièce chauffée, à 20°C, la température d'insufflation serait alors de plus de 18°C.

Sur mon installation, j'ai l'échangeur dans un placard dans la maison, et les gaines isolées passent par le grenier, sous minimum 15 cm de ouate de cellulose, ensuite, dans le grenier, seules les 2 gaines de 150mm de diamètre passent pour l'aspiration et le rejet de l'air vicié.

Si votre échangeur est dans votre garage, sans isolation, c'est normal que le gain soit de 4°C.
0 x
gontiertophe
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 3
Inscription : 31/12/09, 18:31




par gontiertophe » 19/01/10, 07:37

Bonjour

Le relevé de température se fait en vitesse 2 de la vmc Akor.

Ma vmc tourne toujours en vitesse 2, la votre quelle vitesse?

Merci
0 x
jessle
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 107
Inscription : 27/10/07, 23:08




par jessle » 22/01/10, 09:07

bonjour

Petit retour d'expérience sur les économies réalisés après l'installation d'une vmc double flux.

Cela fait un an que ma vmc fonctionne .
La vmc est dans les combles et elle est mal isoler.
voici quelques données:
débit 120mcube/h
0° extérieur
9° en sortie de bouche après 29m de conduite
18° température à l'aspiration
conduit isoler sois même de 100mm de laine de verre

Ce n'est pas un super rendement mais !

consommation d'électricité pour le chauffage avant vmc 13000kw/h moyenne sur 3ans
consommation d'électricité pour le chauffage 10500kw/h depuis l'installation de la vmc de double flux.
0 x
Bullitt
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 39
Inscription : 10/08/05, 21:38
Localisation : Le Mans




par Bullitt » 22/01/10, 11:06

Pas mal ce retour, tu es à 50% de rendement aulieudes 95% possible.
Cela vaudrait le coup de renforcer l'isolation et d'améliorer les 50%.

En tout cas, cela est encourageant.

Petite question: comment fais tu pour connaitre le debit (les 120m3 d'air)?

@gontiertophe: la position "2", c'est sur la télécommande?
0 x
jessle
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 107
Inscription : 27/10/07, 23:08




par jessle » 22/01/10, 14:53

Pour les 120mcube/h

Ce n'est pas une vmc double flux AKOR HR , c'est une atlantic
donc les débits sont différents.
0 x
Avatar de l’utilisateur
citro
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 5129
Inscription : 08/03/06, 13:26
Localisation : Bordeaux
x 11




par citro » 05/04/11, 23:28

Voici le devis que me propose un professionnel pour une VMC HELIOS (une référence en double flux).
Ce devis concerne la fourniture totale hors pose, donc avec TVA 19,6%.:|
Il y en a pour aussi cher de réseau de distribution que de centrale de traitement d'air...

J'aimerais bien faire baisser la note car ça coince un peu financièrement...

Cependant il est absolument exclu que je baisse la qualité des composants.

Le point fort de ce devis concerne les canalisations "FRL" qui sont semi rigides, anti statiques, nettoyables sans démontage...

Les techniciens de chez Helios considèrent que poser une VMC DF avec des canalisations souples est une hérésie interdisant le nettoyage et surtout causant une importante diminution des performances et la nécessité de remplacer les canalisations au bout de 5 ans...