Info sur la RT 2005
Info sur la RT 2005
Bonjour,
Je avoir un renseignement. Je suis actuellement sur un chantier (lot Chauffage - Ventilation - Désemfumage). Le bureau d'etude fluide me demande ( à moi qui suis métreur) de fournir les notes de clacul suivant le RT 2005. Il n'y avait pas d'étude de faite lors de la consultation et n'étant pas encore dans l'entreprise, j'ai pris le chantier en route. Est-ce à moi de fournir les notes de calcul ? Comment less fournir ? Ces calculs ne devaient-ils pas être fait avant que débute le chantier ? En gros je veux savoir qui doit ces notes de calcul. Comment faire.
Merci d'avance.
Je avoir un renseignement. Je suis actuellement sur un chantier (lot Chauffage - Ventilation - Désemfumage). Le bureau d'etude fluide me demande ( à moi qui suis métreur) de fournir les notes de clacul suivant le RT 2005. Il n'y avait pas d'étude de faite lors de la consultation et n'étant pas encore dans l'entreprise, j'ai pris le chantier en route. Est-ce à moi de fournir les notes de calcul ? Comment less fournir ? Ces calculs ne devaient-ils pas être fait avant que débute le chantier ? En gros je veux savoir qui doit ces notes de calcul. Comment faire.
Merci d'avance.
0 x
- minguinhirigue
- Bon éconologue!
- Messages : 447
- Inscription : 01/05/08, 21:30
- Localisation : Strasbourg
- x 1
Normalement, il s'agit d'une mission faite par un bureau d'étude thermique durant la conception.
S'il n'y a pas d'étude existante, il faut :
- soit prendre des valeur par défaut pour le bureau fluide
- soit faire une étude :
- par la méthode simplifiée RT2005 (1/2 journée max.)
- par la méthode RT2005 complète (2 j. max.)
- par une méthode de calcul physique réelle tierce (logiciel phpp, ou autre) (3 j. max.)
Cette étude n'est due par personne pour les maisons individuelle, elle peut être faite par le bureau fluide, mais elle sort du cadre de sa mission initiale.
Si le bâtiment est en construction traditionnelle, sans objectif de performance thermique élevée, je conseille la méthode simplifiée, vous pouvez la faire rapidement, ayant déjà le métré, mais reste à savoir s'il faut la facturer ou si vous l'offrez en service complémentaire pour cette fois ?
S'il n'y a pas d'étude existante, il faut :
- soit prendre des valeur par défaut pour le bureau fluide
- soit faire une étude :
- par la méthode simplifiée RT2005 (1/2 journée max.)
- par la méthode RT2005 complète (2 j. max.)
- par une méthode de calcul physique réelle tierce (logiciel phpp, ou autre) (3 j. max.)
Cette étude n'est due par personne pour les maisons individuelle, elle peut être faite par le bureau fluide, mais elle sort du cadre de sa mission initiale.
Si le bâtiment est en construction traditionnelle, sans objectif de performance thermique élevée, je conseille la méthode simplifiée, vous pouvez la faire rapidement, ayant déjà le métré, mais reste à savoir s'il faut la facturer ou si vous l'offrez en service complémentaire pour cette fois ?
0 x
- minguinhirigue
- Bon éconologue!
- Messages : 447
- Inscription : 01/05/08, 21:30
- Localisation : Strasbourg
- x 1
-
- Modérateur
- Messages : 79887
- Inscription : 10/02/03, 14:06
- Localisation : Planète Serre
- x 11333
https://www.econologie.com/rt2005-texte- ... -3978.html
https://www.econologie.com/rt2005-les-re ... -3512.html
https://www.econologie.com/reglementatio ... -3352.html
https://www.econologie.com/forums/nouvelle-r ... t3137.html
https://www.econologie.com/rt2005-les-re ... -3512.html
https://www.econologie.com/reglementatio ... -3352.html
https://www.econologie.com/forums/nouvelle-r ... t3137.html
0 x
Faire une recherche d'images ou une recherche textuelle - Netiquette du forum
- minguinhirigue
- Bon éconologue!
- Messages : 447
- Inscription : 01/05/08, 21:30
- Localisation : Strasbourg
- x 1
Pour les textes, les liens éconologie sont tous bons (merci Christophe )
Pour le moteur de calcul Th-Ce/RT2005 complet : http://www.rt-batiment.fr/batiments-neufs/reglementation-thermique-2005/logiciels-dapplication.html
Il faut une inscription au site CSTB, gratuite.
Pour un moteur de calcul simplifié (plutôt maison individuelle) :
- citemaison : comme un thermicien
Pour une analyse thermique plus poussée (dynamique), gratuit, je n'en connais qu'un à jour :
- Energy plus. Logiciel US, dont un plugin existe pour Sketchup et qui propose sur le site les fichiers climatiques des grandes villes de France. Reste à convertir les résultats pour les lires au regard des normes françaises... C'est pas trop compliqué si on maîtrise les outils de physique du bâtiment, mais ça prend un peu de temps...
Pour une liste assez complète des logiciels compatibles avec la RT2005 :
- ademe
N'oublies pas qu'un minimum de connaissances en thermique du bâtiment est indispensable pour utiliser ces outils, mais étant métreur, je pense que tu le sais. Fait attention sur les méthodes complètes à la caractérisation de ponts thermiques, si vous avez isolé correctement le bâtiment, ces points restent toujours sensibles.
Bon courage.
Pour le moteur de calcul Th-Ce/RT2005 complet : http://www.rt-batiment.fr/batiments-neufs/reglementation-thermique-2005/logiciels-dapplication.html
Il faut une inscription au site CSTB, gratuite.
Pour un moteur de calcul simplifié (plutôt maison individuelle) :
- citemaison : comme un thermicien
Pour une analyse thermique plus poussée (dynamique), gratuit, je n'en connais qu'un à jour :
- Energy plus. Logiciel US, dont un plugin existe pour Sketchup et qui propose sur le site les fichiers climatiques des grandes villes de France. Reste à convertir les résultats pour les lires au regard des normes françaises... C'est pas trop compliqué si on maîtrise les outils de physique du bâtiment, mais ça prend un peu de temps...
Pour une liste assez complète des logiciels compatibles avec la RT2005 :
- ademe
N'oublies pas qu'un minimum de connaissances en thermique du bâtiment est indispensable pour utiliser ces outils, mais étant métreur, je pense que tu le sais. Fait attention sur les méthodes complètes à la caractérisation de ponts thermiques, si vous avez isolé correctement le bâtiment, ces points restent toujours sensibles.
Bon courage.
0 x
- Capt_Maloche
- Modérateur
- Messages : 4559
- Inscription : 29/07/06, 11:14
- Localisation : Ile de France
- x 42
Jujules a écrit :tu aurai un lien a me faire passer stp.
Une note de calcul RT2005 doit être réalisée par un bureau d'étude thermique justifiant des qualifications de son personnel, la source du logiciel doit être sous licence (indispensable à fournir avec la note de calcul)
C'est une prestation qui doit être vendue dans la mission de conception, ou à la charge de l'entreprise adjudicatrice du lot CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation) si précisé dans le CCTP (Cahier des charges)
si non, c'est une prestation en supplément
On ne peut pas bricoler avec ce document, en général pour un bâtiment tertiaire de taille moyenne, c'est une semaine de boulot (pour un spécialiste), rédaction du rapport, et correctifs compris.
0 x
"La consommation s'apparente à une recherche de consolation, un moyen de remplir un vide existentiel croissant. Avec, à la clé, beaucoup de frustration et un peu de culpabilisation, accrue par la prise de conscience écologique." (Gérard Mermet)
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 25 Réponses
- 7237 Vues
-
Dernier message par Christophe
Consulter le dernier message
03/12/22, 10:50Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 3 Réponses
- 5552 Vues
-
Dernier message par Christophe
Consulter le dernier message
25/07/19, 01:03Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 0 Réponses
- 5177 Vues
-
Dernier message par xxx74
Consulter le dernier message
04/03/17, 09:02Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 12 Réponses
- 10871 Vues
-
Dernier message par xxx74
Consulter le dernier message
03/01/16, 15:41Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 3 Réponses
- 4974 Vues
-
Dernier message par Gaston
Consulter le dernier message
23/01/14, 10:30Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 405 invités