Problème électrovanne brûleur fioul

Et si on réparait plutôt que de jeter et de changer? Redécouvrez le plaisir des réparations faites soi-même. Comment diagnostiquer un probleme ou trouver des pièces détachées? Réparer tout seul c'est moyen d'économiser de l'argent généralement!
boubka
Grand Econologue
Grand Econologue
Messages : 950
Inscription : 10/08/07, 17:22
x 2




par boubka » 16/02/10, 21:19

la sonde donne délivre un courant dans les valeurs prescrites (entre 65 et 200 microA) mais c'est très variable.

normal si la flamme n est pas stable
0 x
aerialcastor
Grand Econologue
Grand Econologue
Messages : 865
Inscription : 10/05/09, 16:39
x 21




par aerialcastor » 16/02/10, 21:35

Oui mais le courant ne descend jamais au dessous de 65microA, et d'après la doc, si absence de flamme la valeur de courant est de 5microA.
Ce fait penser que la sonde n'est pas en cause.


Mais là je commence à douter d'en arriver au bout.
Je vous informe quand même des dernières nouvelles.

Le bon gicleur a été mis. Les réglages du bruleur sont les réglages usine.

Ce qui se passe :
Lorsque le bruleur n'est pas insérer dans la chaudière la flamme est propre, sans à coups, bien jaune et ne fume pas. Mais la chaudière se met en sécurité.

Lorsque le bruleur est insérer dans la chaudière, la flamme fait des à coups, fume énormément, ça refoule et la chaudière se met en sécurité.

Etrange non? ca ressemble à un pb de tirage.

Pourtant le conduit parait propre. J'attends que les fumées se dissipent
pour vérifier le fond de la chaudière. Je vais aussi tenter de bruler un papier dans la chaudière pour voir si ça refoule.

Le ventilo tourne bien, quelques aubes sont abimées, mais ça fait longtemps.
0 x
Sauvez un arbre, mangez un castor.
Ca ne sert à rien de réussir sa vie, ce qu'il faut c'est rater sa mort.
aerialcastor
Grand Econologue
Grand Econologue
Messages : 865
Inscription : 10/05/09, 16:39
x 21




par aerialcastor » 16/02/10, 22:26

Bon, bon, bon....Me voila bien avancé.

Il y a du tirage, le conduit n'est pas bouché.

QQ'un aurait une idée?
0 x
Sauvez un arbre, mangez un castor.

Ca ne sert à rien de réussir sa vie, ce qu'il faut c'est rater sa mort.
aerialcastor
Grand Econologue
Grand Econologue
Messages : 865
Inscription : 10/05/09, 16:39
x 21




par aerialcastor » 16/02/10, 22:58

Question aux électriciens :
La sonde photoresistante doit délivrer un courant de 65microA.

J'aimerai "feinter" le boitier de contrôle en remplaçant la sonde par une résistance.
D'après mes souvenirs, on a U=RI donc R=U/I=230/(65*10^-6)=3.5microohm

Est-ce correct?

Deuxième question où peut-on trouver une résistance de cette valeur?
0 x
Sauvez un arbre, mangez un castor.

Ca ne sert à rien de réussir sa vie, ce qu'il faut c'est rater sa mort.
lv13r
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 147
Inscription : 30/12/04, 10:09




par lv13r » 17/02/10, 07:40

bonjour aerialcastor
ton bruleur et ta chaudiere ont t ils deja fonctionnés sans pb ou as tu toujours eu ce pb car on dirai que tu a trop de tirage
as tu un regulateur de tirage sur le conduit ?
chez moi j avais le mem pb et j ai du mettre une cle sur le conduit
car meme avec un regulateur de tirage ,des qu il y avait du vent , le bruleur se collait en securite
mais le pb je les eu des le debut et si toi sa fonctionné
lionel
0 x
boubka
Grand Econologue
Grand Econologue
Messages : 950
Inscription : 10/08/07, 17:22
x 2




par boubka » 17/02/10, 08:49

R=U/I=230/(65*10^-6)=3.5microohm

Est-ce correct?


ouch... 230 volts dans la cellule... heureusement que non :lol:
si tu veut schunter la cellule il faut le faire au bon moment dans le cycle .( pas evident du tout)
pour la valeur la prendre a l ohmmetre avec une lumiere puissante sur la cellule .

mais comme dit precedement si tu debranche la cellule et que ton bruleur tourne encore alors le boitier controleur est hs.

ps:3.5microohm c est presque de la supracondution :cheesy:
0 x
aerialcastor
Grand Econologue
Grand Econologue
Messages : 865
Inscription : 10/05/09, 16:39
x 21




par aerialcastor » 17/02/10, 08:56

lv13r a écrit :bonjour aerialcastor
ton bruleur et ta chaudiere ont t ils deja fonctionnés sans pb ou as tu toujours eu ce pb car on dirai que tu a trop de tirage
as tu un regulateur de tirage sur le conduit ?
chez moi j avais le mem pb et j ai du mettre une cle sur le conduit
car meme avec un regulateur de tirage ,des qu il y avait du vent , le bruleur se collait en securite
mais le pb je les eu des le debut et si toi sa fonctionné
lionel



L'installation a déjà fonctionné sans pb.



Bon bah tant pis pour la résistance.
Je vais aller acheter la sonde puis après j'appellerai un chauffagiste.

La chaudière se met bien en sécurité si pas de sonde.
0 x
Sauvez un arbre, mangez un castor.

Ca ne sert à rien de réussir sa vie, ce qu'il faut c'est rater sa mort.
Macro
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 6915
Inscription : 04/12/08, 14:34
x 1949




par Macro » 17/02/10, 09:18

Ton conduit de fumées est trés probablement a moitié bouché quelque part .

Quand tu fais tourner ton bruleur hors de te chaudiere il se met en secu parce que la cellule voit la lumiere pendant le precchauffage...
0 x
aerialcastor
Grand Econologue
Grand Econologue
Messages : 865
Inscription : 10/05/09, 16:39
x 21




par aerialcastor » 17/02/10, 11:08

Image Ca remarcheImage


Merci à tous pour vote aide Image



Conclusion.

La sonde optique était bien défaillante.
Mais je pense que le gicleur était aussi usé, et qu'une certaine crasse n'aidait pas au bon fonctionnement.


Mais vous allez pas vous en tirer si facilement parce que maintenant il faut faire les réglages.
Je propose l'ouverture d'un fil qui donne une procédure à suivre pour faire l'entretien de la chaudière, quels éléments changer et à quelle fréquence, comment régler les arrivée d'air ainsi que la profondeur du gicleur.
0 x
Sauvez un arbre, mangez un castor.

Ca ne sert à rien de réussir sa vie, ce qu'il faut c'est rater sa mort.
aerialcastor
Grand Econologue
Grand Econologue
Messages : 865
Inscription : 10/05/09, 16:39
x 21




par aerialcastor » 17/02/10, 12:59

Bon vu le prix des analyseurs de combustion (min 1000€) je crois qu'on va oublier.


Par contre le chauffagiste était déjà passé il y a quelques années pour régler tout ça, et je me demande si je peux pas remettre les mêmes réglages. Il n'y a pas de raison qu'ils doivent changer vu qu'il n'y a eu aucun changement sur l'installation
Qu'en pensez vous?
0 x