par Neek-O » 16/12/10, 23:21
les dernieres nouvelles...
le chauffagiste et le technicien Okofen sont repassés récupérer la clé USB qui a enregistré presque 2 semaines d'activité. on en saur a plus après analyse. Je n'étais pas chez moi, mais vu le temps qu'il y ont passé, ils ont du vérifier d'autres choses (raccordements, réglages ?). Ils ont estimé la consommation depuis le début de l'installation (presque 2 mois) à environ 3T. Le thermostat qui ne détecte pas la "bonne t°" sera facile à arranger selon eux, juste un réglage (je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait directmeent, d'ailleurs, si c'est facile). Le technicien m'a dit de ne pas m'inquiéter, que tout semblait normal, que je "réfléchissait trop", qu'il ne fallait pas trop toucher les réglages, ni même "chercher à comprendre, vous savez c'est un système compliqué" ! Le fait qu'il fasse bon chez moi est une bonne chose,et peut-être que je "chipote" trop, mais ce qui me chiffone est que la chaudière n'atteigne pas ce que la régul lui demande (t° consignes de départ d'eau chaude variant entre 55 et 70°, mais t° mesurée du départ d'eau chaude à 50° le plus souvent, maximum 55°). D'autre part, j'ai pu voir récemment le BT chargé à fond (82°) et la chaudière en arrêt (elle aussi 82°, en attente)... Mais 45min plus tard, sans avoir eu de demande chauffage ni ECS, chaudière en route à 74.3° (5barres) et BT à 74.5 ??? Où sont partis ces degrés, en 45 minutes ???
Dimanche dernier: 21h30: chaud 65.10°, à fond (7 barres), BT à 65 et 64.5° (en haut et au milieu). A 22h30: chaud 65.9°, à fond, BT à 66 et 66 (???). A 23h00: chaud 75.10 (4 barres et 1/2), BT 72.5 et 72.
Lundi soir: 21h40: chaud 60.7, à fond; ECS mes 59.7 (cons = 65); BTHmes 59.5 (cons 75) et BTMmes 59.7 (cons 75). A 22h20: chaud 72.2 à 6 barres et 1/2; ECS 70 (cons 40), BTH 69.7 (cons 10), BTM 68.0 (cons 30). A 22h45: chaud 77.4 à 4b et 1/2; ECS 74.5 (cons 40); BTH 74.2 (cons 10); BTM 71.7 (cons 30).
Cet aprèm, j'ai mis chauffage sur OFF, ECS sur OFF (donc aucunes demandes/pertes), mais BT consigne à 70 et 76°C, pour voir le temps mis à chauffer. 16h10: mise en route de ces paramètres, chaud 65.9 à fond; BTH 42.1 et BTM 41.4
16h30 chaud 66.3 à fond; BTH 60.0 et BTM 42.0
16h55 chaud 66.5 à fond; BTH 63.9 et BTM 60.4
17h50 chaud 76.6 (4 barres); BTH 72.5 et BTM 69.0
18h00 chaud 77.7 (aspire); BTH 75.0 et BTM 72.5
Si cela vous donne des indications... J'espère pouvoir bientôt surveiller ce qui se passe APRES la charge du BT (à quelle vitesse se décharge-t-il ? Manque d'isolation de celui-ci ???).
Voilà pour les dernieres news. J'ai relu toutes les pages de ce sujet, et j'avoue ne plus savoir exactement ce qui va ou pas. La t° dans la maison est bonne, mais pour résumer,
- je m'inquiète que lorsque t° chauff cons à 65 la t° chauff fournie soit 50-55
- je me demande s'il n'y a pas de pertes par le BT
- je me demande si en temps plus froid (-10°C), il fera toujours bon dans la maison....
J'attends impatiament l'analyse de chez Okofen, de tout ce qui a été enregistré....
D'ici là (2-3 semaines), n'hésitez pas à me donner vos avis !