OKOFEN Pellematic, quel réglage?

Le chauffage, l'isolation, la ventilation, les VMC, le refroidissement...bref le confort thermique. Isolation, bois énergie, pompe à chaleur mais aussi électricité, gaz ou mazout, VMC...Aide au choix et à la réalisation, solution de problèmes, optimisations, conseils et astuces...
zefred72
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 52
Inscription : 12/11/10, 22:09
Localisation : Sarthe




par zefred72 » 19/12/10, 20:09

manet42 a écrit :Ce doit être dans le menu "pellematic", réglage, après avoir entré dans les paramètres protégés de la régule.
Sur mon ancienne version V1.15M (fin 2008) c'était Chaudière ++. sur ma nouvelle V2.23M, c'est ECS ++( erreur de traduction) puisqu'on est dans "chaudière pellematic".


je confirme sur la version V2.18M le paramètre chaudiere++ est bien dans le menu pellematic / réglage
Mais ce n'est accessible qu'après avoir entré le code sur la régulation

manet42 a écrit :J'ai aussi envoyé un mail (du type: demande d'autorisation...sans réponse de votre part....) au contrôleur avant de bidouiller.
La régule enregistre les entrées dans le menu protégé (date et heure), pour la platine, je n'ai rien vu.


Vous me faites peur... je n'ai rien dit à mon chauffagiste.
Ce serait quand meme injuste de faire sauter une garantie pour des réglages qu'ils ne font pas eux-meme (faute de temps et de compétences réelles) et que meme le technicien Okofen n'a pas fait le jour de la mise en service
0 x
le-rabouin
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 12
Inscription : 11/12/10, 10:39




par le-rabouin » 20/12/10, 12:39

A propos, quel est ce fameux code de régulation ?
0 x
Avatar de l’utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
Messages : 20362
Inscription : 20/01/08, 16:34
Localisation : Alsace
x 8687




par Did67 » 20/12/10, 12:56

Je pense qu'on confond deux choses :

a) les modifs sur la régulation (Pellematic plus) ; toutes celles qui sont accessibles sans code peuvent être modifiées par l'usager ; il est le "droit" de chacun d'adapter la courbe de chauffe, les paramétrages d eporgrammation du chauffage etc...

Sur la grise, certains paramètres sont protégés par code. Je suppose que c'est la même chose sur le "pellematic plus" blanche ??? Là, une intrusion peut faire "sauter" la garantie...

b) on paralit de certains paramètres de la platine de pilotage ("pellets control"), modifiés par la molette sous le capot ; là, la série des P1xx sont libres d'accès ; les P2xx sont vérouillés : certains chipotages peuvent faire mal ! Donc là encore, une intrusion fait sauter la garantie !
0 x
Avatar de l’utilisateur
manet42
J'ai posté 500 messages!
J'ai posté 500 messages!
Messages : 631
Inscription : 22/11/08, 17:40
Localisation : Lorraine




par manet42 » 20/12/10, 14:21

Did a tout à fait raison... C'est bien la même chose sur la régule blanche.
Le contrôleur avait réglé mon B.T. trop haut, la chaudière n'arrivait pas à le charger et stoppait à 76° donc reprise et cycles courts, je lui demandais donc de pouvoir le baisser de 3/4°, pas bien méchant...Mais hélas protégés.
De même passer le 263 de 70° à 68° ou 72°, ça risque pas...surtout que chez Neek-O le spécialiste l'a mis à 76° !
Pas touche aux autres paramètres ...
Dans tous les cas un petit Mail de demande doit pouvoir servir si contestation.
0 x
En essayant continuellement, on finit par réussir. Donc: plus ça rate, plus on a de chance que ça marche.
zefred72
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 52
Inscription : 12/11/10, 22:09
Localisation : Sarthe




par zefred72 » 20/12/10, 16:14

Oui bien sur quand je disais que je n'avais pas prévenu mon chauffagiste, c'est pour les paramètres protégés par un code; que ce soit sur la platine chaudière (P263) ou sur la régule (chaudiere++ et T°minchaud).
Pour les autres pas de problèmes

A propos, quel est ce fameux code de régulation ?

Si on est le 20/12/2010 18:15
Le code d'accès au niveau 2 de l'automate de chaudière est jour+heure, ce qui donne 20+18=38
Pour la régulation c'est le même principe : il faut mettre le code jour et heure sur l'afficheur avec la molette ce qui donne 2018.
0 x
Avatar de l’utilisateur
dhaulagiri
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 106
Inscription : 07/01/11, 21:57
Localisation : Gard
x 2




par dhaulagiri » 10/10/11, 09:48

Bonjour,

J'ai trouvé un message qu'il m'a semblé intéressant de creuser: http://www.niedrigenergieforum.de/oekof ... -t718.html. Comme vous l'avez compris, c'est un forum germanophone.

J'y ai lu en particulier un message dans lequel il est écrit que la température mini est réglée à 60°, la température d'arrêt à 70° et la température de consigne à 62°. Si j'ai bien tout saisi, le gars explique que cela lui permet d'avoir un fonctionnement modulé au mini en permanence et de faire par conséquent des économies de combustibles. Je me garderais bien de faire un raccourci aussi rapide mais c'est tellement éloigné de ce que j'ai pu lire par ailleurs que cela mérite bien un peu d'attention.

Un forumeur ayant un bon niveau sur Okofen et en Allemand pourrait-il jeter un oeil à ce message et donner son avis sur la chose? Calé sur Okofen et germanophone: je pense bien à quelqu'un mais je ne veux citer personne :cheesy:

Dhaulagiri
0 x
Avatar de l’utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
Messages : 20362
Inscription : 20/01/08, 16:34
Localisation : Alsace
x 8687




par Did67 » 10/10/11, 14:43

Tu as pensé tellement fort que j'ai cru me reconnaître ! [entre shadocks on se comprend !]

Juré promis, je regarderai ça.

NB / sur le principe, c'est évident. Le tout, c'est de savoir si en "jouant avec le feu", tu vas dans les zones où tu risques la condensation :

- la température réelle en tout point des échangeurs n'est pas strictement celle relevée par la sonde en un endroit précis (j'ai des fois des divergences de plus de 2 ° entre mes deux sondes (celle qui renseigne la platine de pilotage et celle qui renseigne la régulation)

- de même, la réactivité des V3V motorisées n'est pas la même ; elles se ferment plus ou moins vite à partir du moment où la température (mesurée par la sonde reliée à la régulation) est passée sous le mini...

Donc avec mon réglage à 63°, je vais de temps en temps vers 59 ! A 55, ça condense.

Question rendement, l'idéal serait de fonctionner avec la température la plus basse, celle du circuit de chauffage, et condenser dans la chaudière !

Sauf qu'elle serait bien vite un tas de rouille !

Donc il faut apprécier le risque. J'ai mis 63 ° et je pense que je suis limite... Je pense avoir observé une trace de condensation au niveau du retour froid...(en haut à gauche, il me semble).

Mais je vais lire et traduire...
0 x
Avatar de l’utilisateur
dhaulagiri
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 106
Inscription : 07/01/11, 21:57
Localisation : Gard
x 2




par dhaulagiri » 10/10/11, 15:26

Tu t'es reconnu? Ah bon? Et moi qui pensais avoir tendu une perche à notre larron omniscient, qui aurait pris grand plaisir à nous expliquer le contenu de la page après l'avoir traduite avec l'aide de Google, ce que j'ai évidemment fait mais sans succès. Il se trouve que ça fonctionne beaucoup moins bien en Allemand qu'en Anglais, tellement moins bien en fait que je n'ai presque rien compris. Heureusement que les températures sont écrites en chiffres...

Blague à part, je corrige le lien: http://www.niedrigenergieforum.de/post4752.html#p4752 et te remercie d'avance.
0 x
Avatar de l’utilisateur
garania
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 75
Inscription : 25/09/11, 11:02




par garania » 10/10/11, 21:39

pas tout compris pourtant je parle allemand... en tout cas les mecs se font des teleconferences pour en parler!
Je vais en Autriche la semaine prochaine pour le boulot, toute la semaine, j'y etais deja toute la semaine derniere. Il ne me semble pas que l'isolation de leurs maisons soit si bonne!
0 x
Avatar de l’utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
Messages : 20362
Inscription : 20/01/08, 16:34
Localisation : Alsace
x 8687




par Did67 » 12/10/11, 09:36

Parcouru rapidement :

1) rien de révolutionnaire !

2) chez les allemands aussi il y a des erreurs de paramétrage, voir d'installation (un des forumeurs) !

3) et donc des fonctionnements anormaux (en l'occurence, l'un des forumeurs a un tampon ; sa chaudière marche à fond, sans moduler, jusqu'à ce que la temp maxi du tampon soit atteinte et là, arrêt brutal de la chaudière ; typiquement une erreur de paramétrage)...

4) l'un a une régulation particulière non Okofen - difficile de comprendre les paramètres

5) un forumeur qui a eu toutes les misères possibles : vis bloquée puis bloquée et tordue (mauvaise qualité des pellets - trop de sciures), sonde de température hors d'usage donc pellets dans le cendrier qui a pris feu...(l'automate n'a pas capté que le feu n'avait pas pris)

5) rien de particulier sur les 60 °, si ce n'est que la temp mini de la régulation d'un des foruemrus est sur 60 ° ; avec un tampon, cela ne m'effraye pas car le retour est particulèrement stable ; sans tampon, comme je viens de l'écrire plus haut, je déconseille car la température baisse encore quand les V3V ferment, vu le temps qu'elles mettent. Je descend, avec plancher chauffant froid, jusqu'à environ 5 ° en-dessous du mini paramétré...

Je dirais donc : observer bien d'abord, au moment de la bascule nuit / jour ; c'est là que le système est froid et le retard à la fermeture va se faire avec pour conséquence que la température finale sera inférieure au mini paramétré... Il ne faut descendre à 55 (temp apporximative à laquelle commence la condensation - et encore une fois, la température des échangeurs n'est pas homogène ; c'est plus froid du coté du retour..)

Repérer donc cet écart, garder vous une sécurité et paramétré le mini en conséquence... Moi, je frise des 57°, je n'ai pas envie d'aller plus bas (avec un paramètre à 63°)

C'est clair que plus c'est froid et meilleur sera votre rendement !
0 x

 


  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message

Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 158 invités