Il n'y a pas d'erreur sur les 100 spires si on prend 50m mais ils ont pris moins de 50m probablement.
Les échanges thermiques dans l'eau et l'air sont augmentés et limités par la convection et la turbulence et déterminés par l'épaisseur de la couche limite laminaire en surface laissée par la turbulence, en général quelques mm, ce qui fait qu'avec la conductivité thermique de l'eau de 0,6W/(m°C) on obtient pour 1mm=1m/1000 d'eau de couche laminaire (forte vitesse, petites dimensions pour avoir une forte turbulence), on a un flux thermique 0,6x1000=600W/(m2°C)
Mais, par faible turbulence à faible débit, avec 5mm de couche limite, ce flux se réduit à 600/5=120W/(m2°C) .
pour chiffrer un échangeur en comprenant :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_Nusselt
http://en.wikipedia.org/wiki/Nusselt_number
http://fr.wikipedia.org/wiki/Couche_limite
http://en.wikipedia.org/wiki/Boundary_layer
http://en.wikipedia.org/wiki/Boundary-layer_thickness
http://en.wikipedia.org/wiki/Logarithmi ... f_the_wall
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_Reynolds
http://en.wikipedia.org/wiki/Reynolds_number
Construction d'un serpentin cuivre échangeur de chaleur
-
- Je découvre l'éconologie
- Messages : 2
- Inscription : 22/02/12, 18:50
- Localisation : Sud de france
merci pour cette réponse et les liens. Je vais donc refléchier à l'inverse sur la capacité de mon ballon de récup en longueur de tube. Je m'oriente donc sur un serpentin plus étroit vers le haut (un cône) et a spire quasiment jointive qui s'élargiront en allant vers le bas ce qui doit donner un phénomène de cheminée avec une accélération de l'eau plus chaude en partie centrale. L'arrivée du fluide caloporteur passera par un tube central isolé pour ne pas perturbé le flux.
0 x
-
- Modérateur
- Messages : 80122
- Inscription : 10/02/03, 14:06
- Localisation : Planète Serre
- x 11422
Retenir la valeur 150 à 200W/°C.m² est une valeur correcte pour un serpentin simple en autoconstruction...
Obtenir une valeur précise relève de la modélisation ou de l'essai...
Obtenir une valeur précise relève de la modélisation ou de l'essai...
0 x
Faire une recherche d'images ou une recherche textuelle - Netiquette du forum
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 28 Réponses
- 11377 Vues
-
Dernier message par Philippe Schutt
Consulter le dernier message
08/12/22, 09:28Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 29 Réponses
- 20651 Vues
-
Dernier message par Ahmed
Consulter le dernier message
08/10/12, 14:06Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 18 Réponses
- 10321 Vues
-
Dernier message par Philippe Schutt
Consulter le dernier message
17/06/12, 10:13Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 3 Réponses
- 10585 Vues
-
Dernier message par Ahmed
Consulter le dernier message
06/01/12, 12:55Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 12 Réponses
- 7309 Vues
-
Dernier message par dedeleco
Consulter le dernier message
16/11/11, 01:28Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 352 invités