merci de ces infos Captain,
je commence à brancher le nouveau bruleur ce soir avec ses réglages d'origine et un filtre, mais quand je vais mettre tout le bastringue tube + gicleur, j'imagine qu'il va falloir galérer un poil pour vérifier la bonne combustion;
j'essaierai ta méthode empirique, je dispose d'un mesureur de t°C des fumées et d'un mesureur de t°C de flamme (canne pyrométrique).
Amélioration Brûleur Fioul-Réduction NOx et CO-Flamme bleue
- Capt_Maloche
- Modérateur
- Messages : 4559
- Inscription : 29/07/06, 11:14
- Localisation : Ile de France
- x 42
Yep
peu de risque de rougir le tube, les fabricants limitent le recul mécaniquement, par contre dans ce cas la flamme à tendance à "décrocher" si on augmente pas la pression de pulvérisation
Fais nous des photo
peu de risque de rougir le tube, les fabricants limitent le recul mécaniquement, par contre dans ce cas la flamme à tendance à "décrocher" si on augmente pas la pression de pulvérisation
Fais nous des photo
0 x
"La consommation s'apparente à une recherche de consolation, un moyen de remplir un vide existentiel croissant. Avec, à la clé, beaucoup de frustration et un peu de culpabilisation, accrue par la prise de conscience écologique." (Gérard Mermet)
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
ok, là je viens juste de brancher le nouveau bruleur, il tourne, il a fallut identifier les branchements des 4 fils de l'ancien vers le nouveau au format prise européenne (masse, neutre, phase, voyant alarme S3 et surtout ponter T1 et T2 thermostat car il voulait pas se lancer), filtre fioul, platine etc !
normalement il est configuré pour tourner d'origine, il me reste à refaire les isolations en fibre et LDV, bon des détails.
pour la distance de recul j'imagine que c'est lié à l'angle de pulvérisation du gicleur ?
j'ai commandé des S et des H en 60° et 80° pour faire des essais; apparemment ça dépend du rapport profondeur/largeur du coprs de chaudière, bon ce sera valisé par des essais de toute façon;
quand tu dis "reculer à fond" c'est combien, le maximum ? tu as mis combien toi ? 1 cm d'écart ? 2 ? 3 ? 5 ? c'est juste pour que la flamme soit reculée au maximum ?
vendredi je pensais commencer l'adaptation flamme bleue, le seul souci c'est que si j'y arrive pas à le régler dans la journée avec un gicleur au moins (je vais commencer comme toi par le S 60°) le soir je récupère mon fils et je peux plus trop toucher à la chaudière jusqu'à la semaine prochaine, bon j'ai le poele à bois tu me diras ...
il faudra aussi que je tube et raccorde la sortie chaudière sur toiture avec raccord, pour la condensation inévitable j'imagine.
ok pour les photos, de toute façon obligatoires pour le réglage de la flamme je vais avoir besoin de toi je pense !=)
de toute façon je pense bien identifier les réglages d'origine pour y revenir en cas de problème
je n'ai pas d'appareil de CO, je pense juste emprunter une canne pyrométrique de potier à plonger dans la flamme, pour t°C de flamme entre 1000 et 1300 c'est ça ? 1000°C ça parait bien non ?
pas trop chaud, donc pas trop de conso, et pas de CO ?
normalement il est configuré pour tourner d'origine, il me reste à refaire les isolations en fibre et LDV, bon des détails.
pour la distance de recul j'imagine que c'est lié à l'angle de pulvérisation du gicleur ?
j'ai commandé des S et des H en 60° et 80° pour faire des essais; apparemment ça dépend du rapport profondeur/largeur du coprs de chaudière, bon ce sera valisé par des essais de toute façon;
quand tu dis "reculer à fond" c'est combien, le maximum ? tu as mis combien toi ? 1 cm d'écart ? 2 ? 3 ? 5 ? c'est juste pour que la flamme soit reculée au maximum ?
vendredi je pensais commencer l'adaptation flamme bleue, le seul souci c'est que si j'y arrive pas à le régler dans la journée avec un gicleur au moins (je vais commencer comme toi par le S 60°) le soir je récupère mon fils et je peux plus trop toucher à la chaudière jusqu'à la semaine prochaine, bon j'ai le poele à bois tu me diras ...
il faudra aussi que je tube et raccorde la sortie chaudière sur toiture avec raccord, pour la condensation inévitable j'imagine.
ok pour les photos, de toute façon obligatoires pour le réglage de la flamme je vais avoir besoin de toi je pense !=)
de toute façon je pense bien identifier les réglages d'origine pour y revenir en cas de problème
je n'ai pas d'appareil de CO, je pense juste emprunter une canne pyrométrique de potier à plonger dans la flamme, pour t°C de flamme entre 1000 et 1300 c'est ça ? 1000°C ça parait bien non ?
pas trop chaud, donc pas trop de conso, et pas de CO ?
0 x
bon alors ça tourne, état actuel :
chaudière en cours d'isolation :
vue sur le bruleur chappée CRF 500 avec réchauffeur monté sur filtre (et "économiseur" en jaune) :
gicleur utilisé : Steinen 0.65 S 45°.
vue de la flamme :
dans le fond c'est une plaque réfractaire, peu épaisse (brulage d'imbrulés ?).
une petite vidéo :
https://www.econologie.info/share/partag ... 9HELE1.avi
température de flamme :
sonde K sur voltmètre au coeur des fumées : 241°C (monte jusqu'à 260°C). thermomètre de fumées : ~ 240°C donc fiable :
prise de t°C à la surface du conduit, au même moment :
30cm à la sortie de la chaudière, début du coude 138°C : différence de ~100°C :
fin du coude 119°C : différence encore + importante :
chaudière en cours d'isolation :
vue sur le bruleur chappée CRF 500 avec réchauffeur monté sur filtre (et "économiseur" en jaune) :
gicleur utilisé : Steinen 0.65 S 45°.
vue de la flamme :
dans le fond c'est une plaque réfractaire, peu épaisse (brulage d'imbrulés ?).
une petite vidéo :
https://www.econologie.info/share/partag ... 9HELE1.avi
température de flamme :
sonde K sur voltmètre au coeur des fumées : 241°C (monte jusqu'à 260°C). thermomètre de fumées : ~ 240°C donc fiable :
prise de t°C à la surface du conduit, au même moment :
30cm à la sortie de la chaudière, début du coude 138°C : différence de ~100°C :
fin du coude 119°C : différence encore + importante :
0 x
- Capt_Maloche
- Modérateur
- Messages : 4559
- Inscription : 29/07/06, 11:14
- Localisation : Ile de France
- x 42
Jolies photos !
mais tes températures de fumées sont beaucoup trop élevées
tu vas pouvoir passer à un 0.4 ou 0.35
Le recul, c'est celui de l'accroche flamme, l'ensemble gicleur+électrodes+"turbulateur" que tu recules dans le tube du brûleur
pour ta température de flamme regarde la première page de ce sujet, tout y est résumé
La mesure de T° de flamme est un peu empirique, prends toi de la marge à 1100/1200°C
Extrait du premier "post" de ce sujet
mais tes températures de fumées sont beaucoup trop élevées
tu vas pouvoir passer à un 0.4 ou 0.35
Le recul, c'est celui de l'accroche flamme, l'ensemble gicleur+électrodes+"turbulateur" que tu recules dans le tube du brûleur
pour ta température de flamme regarde la première page de ce sujet, tout y est résumé
La mesure de T° de flamme est un peu empirique, prends toi de la marge à 1100/1200°C
Extrait du premier "post" de ce sujet
Capt_Maloche a écrit :RESUME : pour transformer un brûleur traditionnel en brûleur flamme bleue:
- Réduire de 2 tailles son gicleur ou plus si l'on veut augmenter le rendement de la chaudière (angle 60°) et aussi limiter la T° des fumées à 130°C maxi.
- Construire le tube d'induction en tôle ou autre à partir du gabarit posté ci dessous et le monter en retrait sur le tube du brûleur
- Reculer l'accroche flamme à fond afin d'augmenter la pression de soufflage
- Augmenter la pression de la pompe fioul
- Régler le debit d'air pour obtenir une T° flamme supérieur à 950°C et inférieur à 1300°C
T° de flamme inférieure à 950°C : production de CO
T° de flamme isupérieure à 1300°C : production de NOx
IL FAUT IMPERATIVEMENT UN APPAREIL DE MESURE DE CO
C'est tout !!
...
Réglage de " l'accroche flamme"
Voici un tête de brûleur traditionnelle (merci Loulou)
En rouge le tube du brûleur, à noter cônique en extrémité
En bleu "l'accroche flamme"
Le déplacement de la tête (comprenant l'accroche flamme, le gicleur, les électrodes...) dans le tube du bruleur permet de modifier la pression de l'air avant l'accroche flamme, et de faire passer plus ou moins d'air par les ailettes de l'accroche flamme.
- En arrière: + de pression, flamme plus courte et plus de turbulences (ce que nous recherchons)
- En avant : - de pression, flamme plus longue
...
Sur le CO:CO:
Ce gaz ici indésirable résulte de la combustion de matière carbonée dans des conditions
spécifiques de combustion incomplète. L'oxygénation du foyer reste insuffisante pour brûler
complètement les gaz formés à partir de la matière, mais la réaction est assez exothermique
pour élever et maintenir la température au delà de 950°C. Le monoxyde de carbone se forme alors préférentiellement au dioxyde de carbone, selon l'équilibre de Boudouard.
La variation d'enthalpie standard de cette réaction à 298 K vaut Delta r H° = 172,3 kJ.mol-1
Cette réaction est endothermique, elle est donc favorisée par une augmentation de la température sa métastabilité en dessous de 950 °C
un excès de recyclage des gaz brûlés (CO2 + H2O) entraîne une diminution de la T° de la flamme en dessous des 950°C fatidiques
Il faut donc régler ce type de brûleur en fonction de la T° de la flamme, soit avec une mesure de CO et de NOx
supérieur à 950°C et inférieur à 1300°C
T° de flamme inférieure à 950°C : production de CO
T° de flamme isupérieure à 1300°C : production de NOx
[color=brown]
0 x
"La consommation s'apparente à une recherche de consolation, un moyen de remplir un vide existentiel croissant. Avec, à la clé, beaucoup de frustration et un peu de culpabilisation, accrue par la prise de conscience écologique." (Gérard Mermet)
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
bon ça y est j'ai fait le tube (diamètre 9,2) et mis un gicleur DANFOSS
0.40 H 80° (je les ai pas encore tous, notamment les S, commandés en 2 fois ...)
manomètre sur la prise, je relève 10 bars, réglage d'air à environ 3,75
je comprends comment régler la flamme grosso-modo, j'ai 200°C de flamme, je cherche à atteindre moins, je cherche avec l'accroche flamme mais je crois que y a une truc que je pige toujours pas;
par rapport à la flamme ou par rapport à moi, derrière le bruleur ?
parceque j'ai remarqué que c'est à une certaine distance, en enfonçant l'ensemble gicleur accroche-flamme vers le coeur de la chaudière (là c'est "avancer" ?) que j'arrive à une sorte de réglage ou la flamme est en émulsion à la sortie du tube d'induction fabriqué, et que j'ai failli obtenir une flamme peut être pas bleue mais un poil bleutée, au point que la flamme décrohait.
alors je sais pas si je fais une confusion dans le bon ou le mauvais sens ? ou s'il faut que j'insiste dans l'autre sens ?
du coup en attendant je remet les réglages d'origine, sauf la position de l'accroche flamme qui me semblait vers la sortie de la flamme;
je vais refaire des essais demain après-midi, là je n'avais pas la canne pyrométrique pour la t°C de flamme;
0.40 H 80° (je les ai pas encore tous, notamment les S, commandés en 2 fois ...)
manomètre sur la prise, je relève 10 bars, réglage d'air à environ 3,75
je comprends comment régler la flamme grosso-modo, j'ai 200°C de flamme, je cherche à atteindre moins, je cherche avec l'accroche flamme mais je crois que y a une truc que je pige toujours pas;
Capt_Maloche a écrit :Le recul, c'est celui de l'accroche flamme, l'ensemble gicleur+électrodes+"turbulateur" que tu recules dans le tube du brûleur
par rapport à la flamme ou par rapport à moi, derrière le bruleur ?
parceque j'ai remarqué que c'est à une certaine distance, en enfonçant l'ensemble gicleur accroche-flamme vers le coeur de la chaudière (là c'est "avancer" ?) que j'arrive à une sorte de réglage ou la flamme est en émulsion à la sortie du tube d'induction fabriqué, et que j'ai failli obtenir une flamme peut être pas bleue mais un poil bleutée, au point que la flamme décrohait.
alors je sais pas si je fais une confusion dans le bon ou le mauvais sens ? ou s'il faut que j'insiste dans l'autre sens ?
du coup en attendant je remet les réglages d'origine, sauf la position de l'accroche flamme qui me semblait vers la sortie de la flamme;
je vais refaire des essais demain après-midi, là je n'avais pas la canne pyrométrique pour la t°C de flamme;
0 x
me voici de retour en jeune captain flamme bleue
alors voila comment je procède :
gicleur DANFOSS 0.4 H 80° le bruleur dit qu'il faut 13,5 bars alors ok je les règle (j'avais précédemment 10 bar sur un STEINEN 0.65 S 60°).
le volet d'air est toujours à 3.7 environ.
je recule l'accroche flamme à fond de la chaudière, vers moi.
le bruleur se met en route :
si je met + d'air, la flamme rétrécit. j'ai lju que le but est d'avoir une flamme courte ? mais je le laisse sur 3.7
bref le seul réglage qui amène à un changement c'est l'accroche flamme : quand ça avance, la flamme rétrécit !
c'est normal ou c'est dû au 80° H ? j'attend le 60° S poour voir la différence.
j'ai lu que 45° c'est flamme longue et 80° flamme courte, et que sur un bruleur flamme bleue le gicleur était en 100° ... bref;
+ je me rapproche et + j'entend le souffle de l'air augmenter.
à un moment, la flamme décroche, s'éteind et le bruleur.
juste avant, c'est là que je "vois" une "émulsion" à la sortie du tube d'induction : si j'enlève de l'air, les flammes commencent à ressortir et c'est là qu'en jouant encore avec l'accroche flamme je perçois du bleuté au bout du tube !
je me dis donc que je suis pas loin ?
seulement je ne vois plus la flamme : faut il raccourcir le tube ? faire un essai sans le tube (je pense pas ...) ou jouer à cette sortie de tube ?
mon tube fait 20cm de long, la chaudière fait 40cm de profondeur (incluant les 4 cm de porte) et j'ai reculé le bruleur à fond.
la procédure est elle bonne ?
alors voila comment je procède :
gicleur DANFOSS 0.4 H 80° le bruleur dit qu'il faut 13,5 bars alors ok je les règle (j'avais précédemment 10 bar sur un STEINEN 0.65 S 60°).
le volet d'air est toujours à 3.7 environ.
je recule l'accroche flamme à fond de la chaudière, vers moi.
le bruleur se met en route :
si je met + d'air, la flamme rétrécit. j'ai lju que le but est d'avoir une flamme courte ? mais je le laisse sur 3.7
bref le seul réglage qui amène à un changement c'est l'accroche flamme : quand ça avance, la flamme rétrécit !
c'est normal ou c'est dû au 80° H ? j'attend le 60° S poour voir la différence.
j'ai lu que 45° c'est flamme longue et 80° flamme courte, et que sur un bruleur flamme bleue le gicleur était en 100° ... bref;
+ je me rapproche et + j'entend le souffle de l'air augmenter.
à un moment, la flamme décroche, s'éteind et le bruleur.
juste avant, c'est là que je "vois" une "émulsion" à la sortie du tube d'induction : si j'enlève de l'air, les flammes commencent à ressortir et c'est là qu'en jouant encore avec l'accroche flamme je perçois du bleuté au bout du tube !
je me dis donc que je suis pas loin ?
seulement je ne vois plus la flamme : faut il raccourcir le tube ? faire un essai sans le tube (je pense pas ...) ou jouer à cette sortie de tube ?
mon tube fait 20cm de long, la chaudière fait 40cm de profondeur (incluant les 4 cm de porte) et j'ai reculé le bruleur à fond.
la procédure est elle bonne ?
0 x
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 1 Réponses
- 10993 Vues
-
Dernier message par Christophe
Consulter le dernier message
23/12/15, 16:24Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 34 Réponses
- 87777 Vues
-
Dernier message par Flytox
Consulter le dernier message
07/11/17, 23:15Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 8 Réponses
- 7689 Vues
-
Dernier message par loopyng84
Consulter le dernier message
24/08/13, 20:00Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 7 Réponses
- 72582 Vues
-
Dernier message par Christophe
Consulter le dernier message
13/11/12, 22:07Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 39 Réponses
- 55162 Vues
-
Dernier message par PITMIX
Consulter le dernier message
21/01/14, 14:05Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 205 invités