bonjour,
Pour situer mon installation:
Je dispose d'une chaudière à bois basique, donc sans réglage de l'arrivée d'air primaire.
Le circuit primaire permet d'alimenter un ballon tampon 1000l.
J'avais installé une vanne thermovar 61° pour un retour chaudière dans les règles.
Le problème que j'ai rencontré, c'est que dès que la température était atteinte, le thermovar continuait inlassablement à alimenter la chaudière avec l'eau 'trop' chaude, et s'en suivait un phénomène de vaporisation.
J'ai tenté de remédier en augmentant la pression du circuit, ce qui augmentait la température de vaporisation à 113° (2 bar) ou + encore à 2,5bar.
Mais rien à faire, cela vaporisait joyeusement.
J'ai donc 'inventé' un système qui permettait de dévier la vapeur vers un ballon haut ( ancien vase d'expension emplit d'eau qui récupère la vapeur et renvoit l'eau contenue.
Cela fonctionnait mais ne permettait d'utiliser ma chaudière au mieux.
J'ai donc remplacé ce thermovar par une vanne 3V avec réglage de celle-ci pour renvoyer de l'eau chaude mais pas trop vers la chaudière.
Depuis plus aucun problème.
Sur le circuit secondaire, pareil, j'avais une vanne thermovar 72°, puis remplacée par une 61°, et là effet inverse, dès la température atteinte, elle ne laissait plus passer que l'eau du retour circuit, donc 'froid'.
Remplacée également par une vanne 3V avec quelques petits réglages et tip-top, tout fonctionne bien.
Il ne me reste plus qu'à motoriser ces 2 vannes 3V et ma femme sera aux anges.
bien à vous,
Philippe
Retour d'experience thermovar
bonjour Dirk,
je comptais en effet ajouter un schema, mais pas trop le temps de le faire.
Donc petite description en format texte:
En gros, le schema est hyper classique dans ce genre de montage,
un ballon-tampon sans serpentins (1000l)
un vase d'expension (100l) monté en retour du circuit primaire
un circuit primaire chaudière -- ballon-tampon en acier 1"
un circuit secondaire ballon-tampon -- radiateurs en acier 1" puis répartiteur classique.
chaque circuit à son circulateur monté pour le primaire en retour eau froide,
le secondaire en départ eau chaude.
Dans les 2 cas, un by-pass (qui était )contrôlé par un thermovar monté dans les règles de l'art. soit en aval des circulateurs,
je n'ai pas mis de liaison directe chaudière -- radiateur, trop de risque d'avoir des radiateurs surchauffés.
Ma seule contrainte: la chaudière n'est PAS modulée/automatisée, il y a du feu et faut faire avec ce qui est produit et le distribuer de manière sécurisée.
Prochaine étape, l'excédent de température produite sera redirigé vers un ballon ECS 500L qui me coûte un max en électricité ( même en tarif nuit )
c'est pratiquement prêt, mais j'attends LE plombier avec LA sertisseuse qui convienne. Il n'y en a qu'un seul dans ma région et pour faire 5 sertissages, on ne va pas faire le détour.
philippe
je comptais en effet ajouter un schema, mais pas trop le temps de le faire.
Donc petite description en format texte:
En gros, le schema est hyper classique dans ce genre de montage,
un ballon-tampon sans serpentins (1000l)
un vase d'expension (100l) monté en retour du circuit primaire
un circuit primaire chaudière -- ballon-tampon en acier 1"
un circuit secondaire ballon-tampon -- radiateurs en acier 1" puis répartiteur classique.
chaque circuit à son circulateur monté pour le primaire en retour eau froide,
le secondaire en départ eau chaude.
Dans les 2 cas, un by-pass (qui était )contrôlé par un thermovar monté dans les règles de l'art. soit en aval des circulateurs,
je n'ai pas mis de liaison directe chaudière -- radiateur, trop de risque d'avoir des radiateurs surchauffés.
Ma seule contrainte: la chaudière n'est PAS modulée/automatisée, il y a du feu et faut faire avec ce qui est produit et le distribuer de manière sécurisée.
Prochaine étape, l'excédent de température produite sera redirigé vers un ballon ECS 500L qui me coûte un max en électricité ( même en tarif nuit )
c'est pratiquement prêt, mais j'attends LE plombier avec LA sertisseuse qui convienne. Il n'y en a qu'un seul dans ma région et pour faire 5 sertissages, on ne va pas faire le détour.
philippe
0 x
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 0 Réponses
- 4120 Vues
-
Dernier message par Burgou
Consulter le dernier message
27/02/14, 16:39Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
-
- 0 Réponses
- 3349 Vues
-
Dernier message par Damien51
Consulter le dernier message
13/03/10, 17:18Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
-
- 52 Réponses
- 28300 Vues
-
Dernier message par Capt_Maloche
Consulter le dernier message
26/01/10, 15:38Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
-
- 1 Réponses
- 3823 Vues
-
Dernier message par RV45
Consulter le dernier message
09/11/08, 17:36Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
-
- 1 Réponses
- 3585 Vues
-
Dernier message par ulyssesourd
Consulter le dernier message
30/04/08, 13:32Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Revenir vers « Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz... »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 105 invités